1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ошибка горелки Buderus Logano 124, что делать ?

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Наварист996, 17.10.17.

  1. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    35

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Воскресенск
    Выложите пожалуйста фото/модель вашего редуктора. Есть подозрение, что редуктор на газгольдере мудрит. Очень знакомые симптомы. А мог и конденсат в трубе скопиться.
    Уже на "куче" объектов пришлось заменить штатные редукторы на GOK.
     
  2. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    После кнопки вкл/выкл, я вроде нажимаю красную кнопку и она уже срабатывает. Автомат черный.
     
  3. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    Стоит редуктор GOK, у меня еще два настенных котла logamax в других постройках, пашут проблем не знаю 4 и 2 года. Причем газовая линия до напольного котла гораздо меньше, да и в газгольдере я открывал кран конденсатасборника, жидкой фазы в газопроводе нет. Газ заправлял весной, т. е. он в спокойном ввиде находится .
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616
    Адрес:
    Россия, Москва
    Настройку давления кто-нибудь делал?
     
  5. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    Редуктор настраивали при первой заправке, а давление на котле по таблице настроили и проверяли в последний раз официалы!
     
  6. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    35

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Воскресенск
    :)]
    Остаётся только один вариант - звать священника, чтоб святой водой окропил котельную. Хуже не будет!
    Не, ну реально... Всё так правильно и красиво, а котёл выкобенивается.
     
  7. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    Официалы ломают голову, как бы соскочить. Сказали будем с будерусовскими советоваться. На вопрос почему не проверили электрику на выходе из ИБП, ровный ли синус и т. п. ? - Главный инженер ответил: " А мы не электрики ! " Короче, похоже очередная шарашка, которая когда то проходила у них обучение и находится теперь на их сайте как авторизованный сервис. Жду их решения, но уже сам видеть их не хочу! В эти выходные проверю как работает без ИБП, на стабилизаторе, проверим сами, фазу, ноль, землю. И надо постараться замерить ток ионизации. Всем большое спасибо, за советы и поддержку, отпишусь по результатам...
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616
    Адрес:
    Россия, Москва
    Была у меня эпопея с таким же котлом на том же типе газа... Поменяли и померили всё, что можно (ну кроме самого котла и его обшивки). На удивление проблема исчезла после прецезионно точной настройки давления на газовом клапане:)
     
  9. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Ну ровный или нет синус проверить проблематично..всеж не электролаборатория, осцилографа нет...:(...В принципе по марке ИБП можно сделать вывод ровный он или нет...Фазу, ноль. землю, обязательно надо проверить и корректность их прихода в автоматику (чтоб всё было на своих клеммах)..
    беда что неисправность плавающая..с давлением наверно более стабильно была б...хотя если проблема пошла после очередной заправки газгольдера, то очень может быть.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    28.141
    Благодарности:
    22.616
    Адрес:
    Россия, Москва
    Беда в том, что как правило, в отличие от G334WS котлы "младших" типоразмеров замечательно работают на СУГ, поэтому наработок стандартных нету ни у кого скорее всего.
     
  11. Наварист996
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33

    Наварист996

    Участник

    Наварист996

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Волоколамский район, с. Теряево
    Сам лично наблюдал, неоднократно причем регулировали по таблице на Пропан/бутан. Может это таблица соответствует Немецкой смеси СУГ, а у нас что бензин, саляра, что сжиженный ГАЗ все с отклонениями в сторону своих карманов... В первый раз попросил даже чуть завысить, но он также периодически вставал, кстати глючит его больше в межсезонье, а зимой в морозы пашет, может целы месяц не вырубаться. Из-за это го то и так долго и не решали особо данную проблему, то отлично, то глючит!
     
  12. Vit070476
    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    152

    Vit070476

    Живу здесь

    Vit070476

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    152
    Может на время отключить ИБП и будет все понятно с ним? По моему так проще...
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.848
    Благодарности:
    5.101
    Адрес:
    Россия
    Может и так...но черт его знает что там с электрикой у клиента творится...:(
     
  14. Vit070476
    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    152

    Vit070476

    Живу здесь

    Vit070476

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    152
    риск конечно есть, тогда стабилизатор воткнуть, если с электрикой плохо то должен быть в запасе (в теории конечно:))
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    Да. Красногорский район МО. У них там теперь типа остатки былой роскоши от представительства бренда МОРА остались. Кабинетик. Два стола и один пацан сидит. Они были АСЦ МОРА по Москве и области, ну и приютили на своих площадях.
    Командующий Захаров Владимир Викторович. Командир сервиса Соловьёв Денис.
    Вообще-то грамотные ребята, но после МОРЫ больше колонками занимались.