1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ИБП для котла с удаленным мониторингом (фотоотчет)

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем aliex6, 07.09.17.

  1. aliex6
    Регистрация:
    07.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    aliex6

    Новичок

    aliex6

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    ИБП для котла с удаленным мониторингом (фотоотчет)
    Здравствуйте.
    С русским языком всегда было плохо, но "железки" любил с детства. Поэтому только сухие факты и возможно скромные выводы.
    Поехали ...

    Предисловие. (можно не читать)

    Загородный дом находится недалеко от Москвы, но проблемы с электроснабжением бывали и раньше, а в последние время положение дел стало просто невыносимы: напряжение в сети 180 и регулярные отключения по нескольку часов. Хотелось бы заметить, что дом находится не в СНТ, а в крупном поселка в котором есть многоквартирные дома. Обращался в местные электросети - всегда вежливо выслушивают и сетуют на "питающий центр" который их недокармливает, даже обещали перекинуть на другую фазу в целях эксперимента. В Мосэнерго вообще ничего слушать не хотят и отсылают в местные электросети. Доводы из серии "я же вам плачу за электричество, а не местным электросетям" понимания в Мосэнерго не находят. Осознав тщетность всех телефонных переговоров и не желая погружаться в переписку, решил, в преддверии отопительного сезона, поставить ИБП для циркуляционного насоса (котел у меня энергонезависимый).

    котел (2).jpg Котел. насос.jpg Насос.

    Выбор ИБП.

    Требования к ИБП были следующие:
    • широкий диапазон входного напряжения - функция стабилизатора;
    • включение при отсутствии сети переменного тока - режим инвертора;
    • не более 1000VA - ибп нужен только для циркуляционного насоса, роутера и в перспективе возможно для системы видеонаблюдения;
    • желательна возможность удаленного мониторинга по web-интерфейсу;
    • обязательно информирования о наступление событий (отключение электричества, разрядка акб и т. д.) по электронной почте или еще каким оперативным способом;
    • на 12В или 24В что бы обойтись без балансировки акб;
    • высокий КПД при работе от акб;
    • возможность продолжительной работы, т. к. ибп которые мы видим рядом с компьютерами в офисах проектируются исключительно для кратковременной работы.
    На крупнейшем сайте бесплатных объявлений (не сочтите рекламой) был найден удовлетворяющий моим запросам ибп примерно за 5000 рублей и там же новый аккумуляторный блок на 48В, переделку которого на 24В опишу ниже.

    Сборка АКБ.


    Аккумуляторный блок в добротном корпусе изначально был на 48В. Внутри находилось 8 аккумуляторов самого распространенного типоразмера для ибп подключенные в две параллельные "гирлянды" по 4 последовательно соединенных акб. В комплекте с блоком шел кабель для подключения, разъем от которого я переделал для подключения к ибп (последнее фото в ряду).
    акб2.jpg акб2.jpg акб4.jpg разъем1.jpg

    Испытания.

    Для проведения испытаний аккумуляторы были по отдельности полностью заряжены, так же в разрыв провода подключающего аккумуляторный блок к ибп было установлено два счетчика Ампер-часов "навстречу" друг другу - сделано это для того что бы сначала контролировать разряд акб, а затем их заряд. В качестве нагрузки использовал ныне запрещенную лампу накаливания на 100Вт.
    хвост.jpg

    продолжение следует ...
     

    Вложения:

    • акб1.jpg
    • акб3.jpg
  2. aliex6
    Регистрация:
    07.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    aliex6

    Новичок

    aliex6

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    ... продолжение (всвязи с тем что нельзя более 8 фото в одном сообщении).

    Фото испытательного стенда и собственно сам ход испытания.
    стенд.jpg

    начало разряда:
    начало ВМ.jpg начало ПК.jpg

    середина:
    середина ВМ.jpg середина ПК.jpg

    конец разряда:
    конец ВМ.jpg конец ПК.jpg

    продолжение следует ...
     
  3. aliex6
    Регистрация:
    07.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    aliex6

    Новичок

    aliex6

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    ... продолжение.

    начало заряда:
    начало заряда1.jpg

    конец заряда:
    конец1.jpg

    дополнительные фото:
    просто1.jpg просто2.jpg просто3.jpg

    Итоги:

    В аккумуляторном блоке 8 штук Yuasa NPW45-12.
    С нагрузкой 100Вт ибп проработал 3 часа 52 минуты.
    Спустя 1 час 41 минуту работу от аккумуляторов температура ИБП составила 24,5°C (в начале температура была 23,9°C). Из аккумуляторного блока было "высосано" 23Ач. Ибп потреблял менее 1А на собственные нужды, в том числе и на питание встроенного вентилятора. В ходе заряда в аккумуляторы было залито около 25Ач. Общее время полного заряда составило чуть более суток. Более половины емкость в процессе заряда было набрано в течении первых часов. Максимальный ток заряда составил приблизительно 3А и с набором емкости падал как и положено.

    Личные впечатления:

    Ибп ОЧЕНЬ удивил столь низкой температурой даже после часа работы, до этого были попытки приспособить бесперебойник APC для данной задачи - он грелся гораздо сильнее (очных замеров не проводилось) даже на холостом ходу. Корпус полностью металлический что очень радует. Наличие датчика температуры и возможность его использования для мониторинга температуры в доме, особенно если сделать его выносным.

    На днях закончу и опубликую серию испытаний по подключению к интернету с целью реализовать возможность удаленного мониторинга по web-интерфейсу и оповещения о наступлении событий по средствам электронной почты.
     
  4. aliex6
    Регистрация:
    07.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    aliex6

    Новичок

    aliex6

    Новичок

    Регистрация:
    07.09.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте еще раз! Продолжу делиться личным опытом по созданию и настройки ИБП с возможностью удаленного оповещения...

    Дистанционное информирование/доступ.

    Завершил испытания удаленного информирования об отключении/возобновлении электроснабжения. Для доступа в сеть Интернет был использован роутер
    TP-LINK TL-MR3020 и 4G модем Huawei E3372.

    Сперва посмотрим видео, а затем небольшие пояснения:


    На 20-той секунде видео вынимаю вилку из розетки - на 52-ой секунде уже получил письмо с информацией от ИБП. Информация о возобновлении электроснабжения пришла еще быстрее - всего через 23 секунды. У меня есть соображение по этому поводу: похоже что почтовый клиент установленный на телефоне под Android проверяет почтовый ящик раз в минуту/два раза в минуту для экономии трафика.

    Доступ к WEB-интерфейсу через сеть Интернет пока реализовать не удалось по следующей причине: в ИБП есть возможность прописать работу с DDNS, но в связи с тем, что наши сотовые операторы выдают при подключении к Интернет "серые" IP-адреса - функция не работает. В Мегафоне есть возможность подключить публичный динамический IP-адреса за 108 ₽ в месяц + само подключение 236 ₽ и тогда все заработает, но ради экспиремента платить не хотелось.
    Есть еще вариант: если дома/на работе есть публичный статический IP-адрес - можно поднять VPN и тогда проблем вообще нет.

    Мне кажется, что для личного пользования более чем достаточно информирования по средствам электронной почты.

    Дополнение о "железе".

    Забыл в предыдущих сообщениях написать про возможность устанавливать значение напряжения заряженного и разряженного акб - корректная установка этих значений позволит продлить жизнь аккумуляторных батарей.
    1 (3).jpg

    Немаловажный момент - это входного напряжение при работе от сети, оно составляет 168 - 280В. ИБП работает как стабилизатор в достаточно широком интервале, что позволяет реже переходить на работу от аккумуляторов.

    Наличие клавиши "Вкл/Выкл" позволяет использовать в качестве преобразователя с 24В в 220В.

    Еще из понравившегося - "веселые картинки":
    1 (1).jpg

    Ссылка на обзор схожей сетевой карты/SNMP-адаптера NetAgent установленного в ИБП: https://www.ixbt.com/power/ups/pcm_netagent.shtml

    Цены.

    Обзор было бы неполным без цен:
    ИБП Hita Power Hub 600T - 4900 ₽
    Аккумуляторный блок EATON - 4800 ₽
    Роутер TP-LINK TL-MR3020 - 1200 ₽
    Можем Мегафон М150-2 (Huawei E3372) - 700 ₽
    Итого - 11600 ₽

    Из всего выше перечисленного только роутер был куплен в магазине - все остальное куплено на доске бесплатных объявлений в разы дешевле.

    Заключение.

    Результатами тестирования остался доволен полностью. Единственное что возможно планирую изменить в вышеописанной системе - приобрести и подключить еще один аккумуляторный блок для достижения времени автономной работы боле 8 часов. На стадии тестирования никаких нареканий "железо" не вызвало.

    Если у кого возникнут вопросы - готов ответить.
    Спасибо.
     
  5. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.018
    Благодарности:
    6.406
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    интересный ИБП. Нигде кроме авиты только его не нашёл (а ТТХ было бы интересно глянуть).
    И что интересно продаёт их там вместе с внешними модулями EATON Алексей... а тут фотоотчёт от Aliex.
    Совпадение?
     
  6. superdigger
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    superdigger

    Участник

    superdigger

    Участник

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск, кременкуль
    @VoronNew, Аналогично!
    а еще вопрос: это On-line ИБП ?