1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

При отключение отопления, падает давление в системе

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем worldooftanks, 17.05.17.

  1. rechnik01
    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    rechnik01

    Участник

    rechnik01

    Участник

    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Подсоединял автомобильный насос, последний раз уже сам бачок снимал с системы отдельно, а до этого раза 4 подкачивал когда он был подцеплен к системе. Мысли были то что после того когда я его подкачивал когда он был подключен к системе то что он уже порван (груша), но тогда бы он не держал на данный момент давление.
    Котел электрический Evberg w5-w30
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    РБ подкачивают когда он пустой, в смысле со слитой системой. И если бы груша была бы порвана-через ниппель шла бы вода...
    На накачанном проверьте нет через ниппель утечки
     
  3. rechnik01
    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    rechnik01

    Участник

    rechnik01

    Участник

    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    По поводу подкачки при пустом (умная мысля пришла опосля)
    Проверил, утечки нету.
     
  4. rechnik01
    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    rechnik01

    Участник

    rechnik01

    Участник

    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Не могу нигде найти какое должно быть первноначальное давление в РБ (8 литровый).
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.611
    Адрес:
    Москва
    В воздушной части 1,0-1,2 бара. Меряется при нулевом в СО.
    В СО 1,3-1.5 бара.
     
  6. rechnik01
    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    rechnik01

    Участник

    rechnik01

    Участник

    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Закачиваю жидкость в систему отопления до 2 и более, спускаю с батареи на наличии воздуха. Давление падает потихоньку до 1.8, потом как будто в батарее заканчивается жидкость и давление быстро падает чуть ли не до нуля, начинаю снова закачивать жидкость, давление мгновенно поднимается до 2 (скачет давление), а начинаешь спускать с батареи, воздуха нету. В расширительном бачке изначально давление сделал 1.5
     
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.365
    Благодарности:
    2.686

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.365
    Благодарности:
    2.686
    Адрес:
    Москва
    Из каких соображений в экспанзомате 1,5?
     
  8. rechnik01
    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    rechnik01

    Участник

    rechnik01

    Участник

    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Года два назад специалист один подсказал что в расширительном и в системе отопления на начальном этапе без включения котла должно быть 1.5. К сожалению контакт я с этим специалистом уже не имею, так бы с ним посоветовался.
     
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.365
    Благодарности:
    2.686

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.365
    Благодарности:
    2.686
    Адрес:
    Москва
    Какой у вас котел и сколько этажей?
     
  10. rechnik01
    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    rechnik01

    Участник

    rechnik01

    Участник

    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Котел электрический Evberg w5-w30
    Отапливается только один этаж. 50кв2
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.365
    Благодарности:
    2.686

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.365
    Благодарности:
    2.686
    Адрес:
    Москва
    Единицу в бак, 1,2 в систему
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.959
    Благодарности:
    3.132
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А манометр в котле стоит или отдельно? Можете все сфоткать?
     
  13. rechnik01
    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    rechnik01

    Участник

    rechnik01

    Участник

    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Группа безопасности стоит отдельно. IMG_20180924_063941.jpg
     
  14. rechnik01
    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    rechnik01

    Участник

    rechnik01

    Участник

    Регистрация:
    23.09.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Приветствую всех. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой. Закачал жидкость в систему отопления, сделал давление 1.8,включил котел, выставил температуру на 20гр. соответственно давление поднялось. Через неделю где то убавил температуру до 10гр. к удивлению моему давление упало почти до 1.4. Из за чего может быть так? Заранее спасибо за ответ.
     
  15. diskeeper
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    5

    diskeeper

    Живу здесь

    diskeeper

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    У меня тоже самое, при нагреве до 55 градусов теплоносителя давление 1.7, но когда опускается до 44 то давление 1,0. Нужно ли подкачивать жидкость еще, система работает только неделю, может еще не до конца вышел воздух?