1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Какое отопление выбрать? - 2

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.

  1. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Система антипротечек полезна в любом случае.
    Но и без автоматической подпитки СО, есть откуда воде течь без ограничений, если прорвет.
    Хотя, в частном доме это обычно не так страшно, как в квартире.
    Да и саму постоянную подпитку зажать хоть до нескольких грамм в час не проблема, тогда в случае прорыва СО максимум что грозит - увеличение количества вытекшей воды на стакан или два.
     
    Последнее редактирование: 18.12.18
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    @Константин Я., Не нужна автоматическая подпитка в домашних системах отопления от слова совсем!
    Не должно быть утечек. Их нужно устранять.
     
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    У меня подтекает (даже практически не капает, а испаряет) сборный коллектор (СО лучевая) - лень перебирать почти два десятка соединений, хотя, уже даже герметик сантехнический купил. :|:
     
  4. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Вполне вероятно, что перебирать и не потребуется. Бывает, что резьба в том месте где парит со временем забивается продуктами испарений и соединение становиться герметичным.
    А вообще выше правильно написали, протечки не есть хорошо. Кстати частая подпитка СО тоже не приветствуется, поскольку чем чаще подпитываем, тем больше риск получить больше солей в систему.
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Да не, десять лет уже "сопливит". Там регулярно бывают перепады температур в десятки градусов, а соли хрупкие...
    Да я с этим согласен...
    Просто лень возиться, а вода не очень жесткая, да и котел работает в среднем на 1/10 мощности даже в отопительный сезон, так что, теплообменник практически не зарастает.
     
    Последнее редактирование: 19.12.18
  6. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    А с чего такие температурные перепады?
    В случае коллектора ГВС у двухконтурника, я бы понял, бо тут действительно перепады присутствуют, но почему перепады на коллекторе отопления? :faq:
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Котел работает по температуре воздуха - бывает по полдня и больше простаивает. Соответственно, коллектор, как и вся СО, остывает с 50-70'С до комнатной температуры.
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    А добавить датчик уличной температуры нельзя? Если конечно в котле предусмотрена погодозависимая автоматика:)
     
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    В моём котле подключение ПЗА не предусмотренно. Но, если бы была такая возможность, то что бы это изменило в данном случае?
    Если имеете ввиду снижение температуры теплоносителя, то всё равно, никакую температуру теплоносителя котел не сможет поддерживать без остановок. Тем более что, если при дневном потеплении на улице, дому хватает тепла и без работы СО, то поддержание любой температуры теплоносителя выше комнатной в это время только во вред.
    В межсезонье я и без ПЗА (вручную) снижаю установленную температуру теплоносителя до минимально возможной, но котел всё равно работает с остановками, т. к. и теплопотери дома в это время ниже зимних.
     
    Последнее редактирование: 19.12.18
  10. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.512
    Благодарности:
    11.541
    Адрес:
    Пермь
    Полностью от тактования не уйти. Но ПЗА в комплекте с комнатным термостатом позволяет снизить частоту тактования.
    А более лучшим решением будет замена котла на конденсационный с большей глубиной модуляции.
     
  11. Александр122212
    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44

    Александр122212

    Живу здесь

    Александр122212

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44
    Добрый день. Прошу дать оценку системе отопления.
    Дом в 2 этажа, площадь 60 + 60. Первый этаж теплые полы + радиаторы, второй этаж радиаторы. Иркутск, температура до -37.
    По расчету достаточно 12кВт в самый сильный мороз.
    Система отопления закрытая, с возможность естественной циркуляции. Отопление электрокотел. Регулирование температуры центральное на котле + термоголовки на радиаторах + настроеный термостат на ТП.
    От котла идет труба dy50 делящаяся на 2 подачи.
    Подача идет по верху 2го этажа трубой dy32. Обратка dy32 по полу первого.
    Стояки dy20.
    Расширительный бак на обратке.
    Обе ветви примерно выровнены по тепловой нагрузке. 5кВт на короткой и 6кВт на длинной.
    На короткой ветви 3-5 радиаторов + ТП.
    На длинной 4 стояка по 2 радиатора.
    Температура подачи 70. Обратки 50.
    На коллекторе ТП смеситель для подачи 45 в контур ТП.
    P_20181222_223106.jpg
    ГВС будет отдельно.
    Второй вопрос.
    В перспективе возможна установка ТТК + ТА, так как электричество может подорожать.
    В ТА теплообменник. Т. е. ТТК закольцован на ТА, и получаются 2 независимых контура: закрытый (основной) и открытый (ТТК + ТА).
    P_20181222_223124.jpg
    Пунктиром обозначено перспективное оборудование.
    Прошу дать оценку и конструктивную критику.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Сделайте все с атмосферным давлением и не нужны будут
     
  13. Александр122212
    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44

    Александр122212

    Живу здесь

    Александр122212

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.17
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    44
    А чем это плохо?
    ТТК и ТА это перспектива.
    А сразу делать это значить расширительный бак на 200л на неэксплуатируемом чердаке городить. От этого и хотел уйти.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Поставьте на втором этаже... Он все равно будет нужен, вопрос только в его объеме. Ну и начинайте узнавать сколько нужно трубы для теплообменника в ТА. чтобы с него что-то взять.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.659
    Благодарности:
    26.285
    Адрес:
    Касимов
    Пыц. и схему обвязки теплообменника измените, обратка его начнется из обратки системы, а не из стояка.