1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Тепловой насос. Просто и недорого

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Roman 4, 30.01.17.

  1. Roman 4
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59

    Roman 4

    Живу здесь

    Roman 4

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Тепловой насос. Просто и недорого
    Всем здравствуйте. Давно у нас на форуме не появлялось самоделок. Думаю, многие согласятся, что поделки самодельщиков рассматривать интереснее, чем серийные образцы. Пожалуй моя очередь оживить тему. Всё началось с покупки участка в СНТ, но с целью ПМЖ. Из-за экономии. В 2010 г. он обошёлся в 100 тр, в деревне рядом сильно за 1 млн. Несколько лет неспешно строился и в результате, естественно, стал вопрос отопления. Подумать время было. Сначала склонялся к пропану из баллонов. Газгольдер закапывать не хотел - дорого и дом не большой, потребление предполагалось умеренное. Так что баллоны менять пришлось бы не часто. Потом заболел ТТ котлом. Штудировал форум старательно и решил сварить котёл сам, т. к. готовые или очень дорого или плохо. И среднего не дано. Но главное, мне нужна мощность около 6 кВт, а таких просто не выпускают. И тут наткнулся я на тепловые насосы. Было это весной 2014 г. С тех пор крепко прирос к этой теме. Уже следующую зиму отапливался своим самодельным ТН. Вот об этом, самом первом аппарате, и хочу рассказать. Геоконтур перелив, 2 абиссинки. В доме только тёплый пол. 20000102_051929.jpg 20000102_052723.jpg 20000102_051428.jpg
     
  2. grihnev
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    grihnev

    Участник

    grihnev

    Участник

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Roman 4, а зачем два насоса последовательно на скважину или это реле протока на первой фото. расскажите какие материалы использовали и сколько да и при каких температурах кипите ?
     
  3. Roman 4
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59

    Roman 4

    Живу здесь

    Roman 4

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Продолжим. Через испаритель прокачивается 660-680 л в час. Входящая вода 8 гр., из испарителя примерно 1,5 гр. и того дельта 6,5 = по холоду прим. 5 кВт + потребление компрессора 1,3. Выходит тепловая мощность 6,3. Насосы потребляют 250 Вт. Результат - коп около 4. Кипение -2. Подача в пол 30-35. Дельта по полу 5,5 гр. Раньше и там стоял счётчик воды. Расход около 1 куба в час. Но я переставил его на скважинную воду, там нужнее.
     
  4. Roman 4
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59

    Roman 4

    Живу здесь

    Roman 4

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    После насоса стоит циркуль. Я его сразу поставил в помощь основному, вдруг не справится, всё-же насосик самый слабый. 350 Вт. По факту он берёт 150 Вт. Но он справился и сам, а если включить и циркуль, то прибавится 2 л в минуту и 70 Вт. Испаритель медь 3\4 в 32 ПНД 20 метров, конденсатор 1\2 медь в 25 ПНД 32 метра. Компрессор копланд зр-24 220 в.
     
  5. Roman 4
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59

    Roman 4

    Живу здесь

    Roman 4

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Эта первая зима была очень интересна и пролетела быстро. Я души не чаял в своём детище, было интересно за ним наблюдать. Но проблем аппарат не создавал вообще. Даже фреона заправил приемлемое количество с первого раза удачно. Заморочки были с воздухом в полу из-за моей неопытности. За 1-й отопительный сезон набрался какого-то опыта и информации. После этого и начались эксперименты. Много раз спаивал и распаивал. Хорошо, компрессором от старого холодильника закачивал фреон обратно в баллон. И всё равно ушёл в небо почти весь баллон фреона. Оказалось травили гибкие шланги коллектора. А один даже лопнул.
     
  6. Roman 4
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59

    Roman 4

    Живу здесь

    Roman 4

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    В результате добавился рто в виде 2 метров спаянных труб - 1\2 после конденсатора и 3\4 на всасе. Получилось 1 кольцо вокруг испарителя. Насос подачи воды из скважины поставил меньше. раньше стоял 600 Вт, по факту потреблял 350 Вт. Качал воды больше, кипение было 0 +1, но в результате опытов стало ясно, что лучше поставить экономичный насос и уйти в минус по кипению. РТО добавил на всасе прим. 10 гр. и забрал перед трв 8 гр. Ещё поставил компрессор на родные резиновые опоры и охренел. Какой же он ТИХИЙ. Компрессор мне достался дёшево, но без опор, и я по неопытности поставил его просто так на ДСП. В результате был громкий гул, а я думал, что так и должно быть.
     
  7. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    778

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    778
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Не знаю какой тихий зр-24, домашний зр22 гудит как трактор, стоит на силиконовых опорах
     
  8. Roman 4
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59

    Roman 4

    Живу здесь

    Roman 4

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Очень тихим он показался с непривычки, раньше резонировал в корпус. И сейчас немного есть гул. Не зря делают 2 уровня опор. Но всё равно громким его не назову. Я бы сказал он стрекочет не громко. Слышал как работает зр 34 в большом пустом заводском цеху, ТН без корпуса. Так вообще звук не многим громче, чем от холодильника на кухне.
     
  9. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    878

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.799
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Москва
    А насос, по сравнению с компрессором, насколько громкий? А если сначала запустить этот насос, а потом вместо него циркуляционник - прокачает?
    Интересный вопрос на предмет абиссинок. Как я понимаю, фильтров нет никаких (ну, кроме самих фильтров в абиссинке)? Как насчет железа? Абиссинки забиты в плывун? на какую глубину? Какое между ними расстояние?
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.730
    Благодарности:
    7.568

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.730
    Благодарности:
    7.568
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тоже интересно. Есть мысль намыть-набить прямо в подвале несколько скважинок, под эти насосы
    https://russian.alibaba.com/product...i-speed-adjust-pump-with-pwm-60400102783.html
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    2.622

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    2.622
    Адрес:
    Минск
    @Gaunt, может проще термосифоны воткнуть в подвале? спать спокойно. или типа альетрнативу хочешь себе по воде?
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.730
    Благодарности:
    7.568

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.730
    Благодарности:
    7.568
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не то, чтобы альтернативу.
    Смотрю сейчас на последовательно соединенное ПТО для стен и кожухотруб - на полы...
    И грустно мне - а ну, за насосом бежать придется.

    Делать чистый ДХ - места мало. И глупо в моей песочнице отказываться от халявы в 8С сейчас.
    Сам посуди - пара этих насосов спокойно прокачает 1-1.5 куба при моем -4м в динамике уровне воды...При этом скушают 30вт.

    Два насоса разом не встанут, можно и три поставить, и четыре - каждый в свою скважину...И 0-5В есть...Т.е. потребление будет стремиться к 0.

    Одна проблема - сосед сливную трубу из зеркала вытащил - камнями завалил...
     
  13. Roman 4
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59

    Roman 4

    Живу здесь

    Roman 4

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    Абиссинки пробиты 15 м между собой. Подача в подвале, слив на улице. Из подвальной также идёт на водопровол в дом., через отдельную станцию. Циркуль сам не качает [ 1 л\мин ]
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.730
    Благодарности:
    7.568

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.730
    Благодарности:
    7.568
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так в подвале скважины?
     
  15. Roman 4
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59

    Roman 4

    Живу здесь

    Roman 4

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    В подвале подающая, сливная на улице.