1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Очередные 15 кВт (возможно больше), начало

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем smispadm, 20.01.17.

  1. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    Очередные 15 кВт (возможно больше), начало
    Здравствуйте уважаемые специалисты :hello: Прошу оценить правильность реализации схемы ввода на участок (СИП 4*16 со столба, в ЩУ), ЩУ собран местным электриком (сказал что данную схему примут и опечатают), еще не опечатан. Линия новая, новая ТП, по опорам ко всем соседям идет в изоляции. Правильно ли я понимаю, что в данных условиях возможно выполнить схему TN-C-S, но для этого убрать безобразие на синей шинке, выполнить двумя медными шинами с болтовым креплением, соединенных медной перемычкой, после чего произвести ввод в дом с фасада кабелем ВВГ 5*10? Полезно ли заменить АВ после счетчика на селективное УЗО 40/300?
    IMG_20170107_123028.jpg ЩУ.jpg
     
  2. Loki_86
    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    12

    Loki_86

    Участник

    Loki_86

    Участник

    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Республика Беларусь, Минск
    Это схема ТN-C. т. к. нету разделения PEN проводника на PE и N. Для частных домов я бы рекомендовал схему TT (ИМХО).
     
  3. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    @GBS electrik, @muai2, @ДмитрийМ, @Avs7153,
    Так вопрос, делать TN-C-S, или ТТ, что еще добавить/убрать в существующей схеме? :)
     
  4. Loki_86
    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    12

    Loki_86

    Участник

    Loki_86

    Участник

    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Республика Беларусь, Минск
    Для частного дома лучше ТТ. Потому что никто не даст гарантию, что при обрыве линии у вас не окажется фаза на заземлении.
    По поводу замены ВА на УЗО. УЗО вы поставите уже в домашнем щитке. Тут же он вам не нужен и даже вреден (УЗО не защищает от КЗ, и не любит отключение под нагрузкой)
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.077
    Благодарности:
    25.657

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.077
    Благодарности:
    25.657
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    @Loki_86, @Avs7153, Спасибо! А по поводу замены шинки верно мыслю, стоит ли заменить на медную, оконцевать СИП PEN проводника?
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.526

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.526
    Адрес:
    Москва
    Сделано совсем "по-минимуму". УЗИПы только в фазах (если это они). На рИзетку просто автомат, УЗО надо бы. Клемму вы и сами забраковали, хотя туда вполне влезет РБ или РБП.
    Я лично тут не вижу препятствий против TN-C-S, схемы кошерных ЩУ вы, как я догадываюсь, уже смотрели.

    Только в эту коробочку ни хрена нормальные Щуки не влезают...
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.077
    Благодарности:
    25.657

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.077
    Благодарности:
    25.657
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И таки да, уберите землю с розетки!
     
  9. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    Розетка времянка, на след. сезон уберу, как раз собираюсь ЩР собирать. РБ или РБП установить, в него завести СИП PEN, вывести уже медью 10 сечением, а ее уже на клемник или на медные полосы с делением TN-C-S? Спросил у электрика, монтировавшего данный ЩУ, он сказал что повторное заземление выполнил катанкой, которую наварил на контур из 3х уголков, соединенных 50 лентой, формально TN-C-S выполнено, осталось поделить в ЩУ?
    Уберу :) в нее включал 2х контактную переноску.
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.526

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.526
    Адрес:
    Москва
    На мой взгляд, важнее повторки "по дороге", то есть, со столбов. Тогда это TN-C-S, поскольку ноль пришел совмещенный. Хотя, конечно, хорошая земля возле своего столба тоже полезно.
     
  11. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    Честно говоря не уверен в заземлении "по дороге", имеете ввиду заземление на столбе? Вот фото столба возле меня, насколько я понимаю заземления нет. У меня заземление выполнено не на столбе- ЩУ висит на фасаде, собираюсь от него пропустить кабель в дом и на этой же стене изнутри разместить РЩ.

    IMG_20170107_123053.jpg
     
  12. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    Чутка переделал схему (да, решил TN-C-S), заодно разбросал нагрузки по фазам, просьба оценить @Avs7153, @loa,
    сеть.jpg
     
    Последнее редактирование: 24.02.17
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.526

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.526
    Адрес:
    Москва
    В ЩУ маленько наколбасячили. Сколько выделено мощности?
    Уставку вводного автомата по ней надо выбирать. А ток УЗО - не меньше. Сейчас наоборот.
    По утечке селективное лучше взять 0,1, срабатывать попусту оно точно не будет, зато надежнее.

    Дальше вы ставите по фазам автоматы на 20А. Вопрос опять про выделенную мощность.
    Селективности вы не добьетесь, хоть 20/32, хоть 25/25, все равно "коза насквозь прострелит обоих".

    Кухню от гостиной я бы отделил, просто удобнее.
     
  14. smispadm
    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264

    smispadm

    Живу здесь

    smispadm

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.15
    Сообщения:
    718
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Ростовская область
    15кВт, местный электрик сам посоветовал взять АВ на 32А. УЗО меняю на 32А 100мА.
    Вот тут, извиняюсь, не понял. Пофазно также групповые АВ на 32А меняю, УЗО на 32А 30мА?
    У меня это фактически одно помещение, имелись ввиду простые розетки (ТВ, зарядка телефона, светильник), для специфических устройств там отдельная ветка на отдельных блок розеток, где духовка, варочная панель возможно будут. Вообще подумаю, т. к. еще точно холодильник, электрочайник будут, их также отцепить надо на фазу со спальнями наверное, чтобы нагрузку размазать. Спасибо :)
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    27.823

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.972
    Благодарности:
    27.823
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вы для начала определитесь - какой бренд будете применять для реализации своей схемы.
    Потому как начиная с поста№1 начинаются непонятки.
    На схеме АВВ и Легран, но у них в линейке нет таких номиналов УЗО. :no:
    Стандартная линейка УЗО - 16, 25, 40, 63. Выбирайте. ;)
    Так что селективное УЗО должно быть 40А/100мА (63А/100мА), и групповые соответственно 40А/30мА (можно 63А/30мА).