    Здравствуйте Уважаемые!
    Дом размером 12.4х12.8, внешний стены керамзитоблок 40см М35, внутри имеются две несущие стены перпендикулярно коньку, максимальный пролет 4 метра. Угол 24 градуса, высота конька 3 метра.
    Стропила должны перекрыть 6 метровый пролет, с помощью стропила. xls получилось сечение 50х200 с шагом 0,6м.
    стропила.png стропила2.png

    Попытался сделать расчет конькового и постропильных прогонов, расстояние между прогонами 3м:
    снеговой район: 240
    Qр = Q×µ×c = 240×1,25×1 = 300 кг/м²
    qр = Qр×a = 300×3 = 900 кг/м
    qн = Qн×a = 210×3 = 630 кг/м = 6,3 кг/см

    максимальный изгибающий момент (как однопролетная балка):
    Мmax = qL²/8 = 900*4²/8 = 1800 кг×м

    высота сечения прогона при ширине 15см и 10см:
    h = √6W/b = √6×1385/15 = 24 см,
    h = √6W/b = √6×1385/10 = 28 см,
    где W = M/Rизг = 180000/130 = 1385 см³

    нормативный прогиб:
    fнор = L/200 = 400/200 = 2 см,
    расчетный прогиб:
    f = 5qнL4/384EI = 5×6,3×400 4/384×100000×19531 = 1 см,
    где I = bh³/12 = 15×25³/12 = 19531 см4
    Стропильная1.png Стропильная2.png

    1. Правильно ли выбран конструктив крыши?
    2. Я выполнил расчет исходя из того что все три прогона несут одинаковую нагрузку, это верно?
    3. Какой вариант прогона лучше выбрать 100х300, 150х250, 150х300? брус будет сращиваться из двух с помощью шпилек.
    4. Максимальная нагрузка на стойки получаются по 3,6т а фронтоны 1,8?
    5. Какие элементы еще нужны, ригели, укосины, подпорки?
     
  2. Aradan
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Aradan

    Участник

    Aradan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Что-то нет желающих прокомментировать...
    может задаю неправильные вопросы?)
     
  3. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    Дык - нормальненько все, вот и "молчание ягнят"...
    Прогоны (на пролет 4 м.) ставьте, минимум 100*300. Можно уменьшить их сечение, если от стоек пустить раскосы под прогоны.
     
  4. yaroslav_ten
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    yaroslav_ten

    Новичок

    yaroslav_ten

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Не целесообразно брать такое сечение. Прогон практически не несет нагрузку. 100*150 подойдет, но нужен расчет, чтоб проверить.
     
  5. Gippen
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.315

    Gippen

    Живу здесь

    Gippen

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    5.315
    Адрес:
    Москва
    Мансарда жилая или холодный чердак?
     
  6. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.880
    Благодарности:
    11.290
    Адрес:
    Минск и далее
    ..."практически не несет нагрузку"... а сообщите нагрузку на погонный метр, при пролете 4 м. - подискутируем.
    И вообще, классный совет: "нецелесообразно..., но нужен расчет". :aga:
     
  7. Aradan
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Aradan

    Участник

    Aradan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    холодный чердак, используемый под хранение редко используемых вещей
     
  8. Aradan
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Aradan

    Участник

    Aradan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    значит сращу из двух 100*150 и поставлю раскосы.
    думаю как исключить горизонтальное смещение стоек, достаточно ли будет закрепить в нижней части уголками и раскосов к прогонами? не могу найти примера реализации такой крыши
     
  9. Aradan
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Aradan

    Участник

    Aradan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Нарисовал раскосы.
    проект +сарай.jpg
    Нужны ли подпорки под стойки (сиреневые) или можно обойтись без них? высота центральной стойки 2,5м. при такой длине смущает сечение стойки 100х150, правильнее будет выбрать 150х150?
    разрез прогон.jpg разрез.jpg

    Выдержат стены 20см из КББ М50 нагрузку от стоек?
     
  10. Aradan
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Aradan

    Участник

    Aradan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Стойки сделаю 150х150, раскосы 100х150
    вопрос по "сиреневым" подпоркам остается открытым
     
  11. mgm
    Регистрация:
    03.12.09
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    125

    mgm

    за эковату

    mgm

    за эковату

    Регистрация:
    03.12.09
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Псков
    Вы посчитали для *цельного* прогона. Я бы увеличил высоту до 350 и собрал из бруса 150х50 + 200х50 а второй слой 200+150. Все это намазал ПВА, стянул струбцинами и скрепил саморезами 5х90. Нравится шпильками, стяните. :) Смысла в раскосах не вижу. А второй прогон лучше поставить не по центру стропил, а в 1/3 от конька. Под стойки подложить брус 100х150 длиной метр-полтора, чтобы блок не давило. ИМХО!
     
  12. Aradan
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Aradan

    Участник

    Aradan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    @mgm,
    я думал сделать 100х300 промазав ПВА и стянуть шпильками, по низу бруса пустить металлическую ленту. Или второй вариант 100х200+100х150 также шпильками. Из четырех брусов как вы предлогаете собирать мне кажется сложновато.
    Я тоже сильно сомневаюсь в их необходимости, но меня пугает устойчивость одиноко стоящей стойки высотой 2,5метра

    зачем? ведь при расчете стропил в экселе оптимальной является опора именно посередине пролета, если перенести опору стропила нагрузки сильно возрастают
    стропила.jpg стропила2.png

    да под стойки положу брус. внутренние стены кбб полблока (20см), под балками перекрытия заливается ж/б балка 200х200 с армированием 4 прутками, пространство между балками перекрытия закладываю блоками и сверху брус 100х150 на который опираются стойки. хотя если не делать подпорки думаю можно опереть и прямо на ж/б балку. Думаю достаточно надежная конструкция, как считает?
    Фронтоны тоже полблока, но под прогонами выложу колонны 400х400 из блока, и наверное нужно залить небольшие подушки для опоры.

    Спасибо за мнение:super:
     
  13. mgm
    Регистрация:
    03.12.09
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    125

    mgm

    за эковату

    mgm

    за эковату

    Регистрация:
    03.12.09
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    125
    Адрес:
    Псков
    1/3, если принять опору на мауэрлат, как скользящую и, по мне, так красивше:
    Металлическая лента снизу ничего не даст.
    Из нескольких брусков собирать не сложно. Можно 3х100 + 2х150.