    Сори... :hello::hndshk: Ваш пост про коаксиал пропустил :( Сейчас зонды работают как
    коаксиалы, но термосифоном поболе выдавал. Оставил так из-за фигового пропана
    на заправках зимой и дороговизны R290. Сейчас (летом) попробую опять сифон всё одно приямок зондовый переделывать буду со сливом незамерзайки).
    Да и купил вроде нормального газа (откачал в баллон из под 22го 2.5 кг - что за "шняга":faq: при -15 держит 5кг)
     
  2. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    Бог в помощь. А как будет реализован теплообмен между трассой и термосифоном?
    Я так понимаю, что сделать как в СК не получится - мощность совсем другая. А городить какие-то хитрые теплообменники в кессоне ...
     
  3. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    Когда тесты закончите?
     
  4. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если Вы учитываете данную информацию по проектированию, то обратите внимание на самый важный параметр. Это максимальные значения теплосъема с 1 метра в 100кВтч/год.
    Далее стоит обратить внимание на годовое использование теплового насоса исходя из выбранной мощности. Например, тепловой насос работает в год 4 000 часов. Тогда с 1 метра скважины лучше не снимать более 25 Вт. Далее сравниваете эти данные с типом грунта и его показателями. Лучше делать запас по времени наработки. Исходя из этого, скорее всего, без проблем можно использовать зонд 2*32.
    Подбирая источник для теплового насоса тепловой мощностью 10 кВт нужен источник около 7,5кВт.
    7,5/25=300 метров скважин. В данных условиях это минимум.
     
  5. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    499
    Адрес:
    Электрогорск
    речь идет непосредственно о работе насоса или отопительном периоде? Для старт-стопов в большей части россии эти цифры будут отличаться наверно раза в 3
     
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @dreadlokon, О работе насоса. Количество этих часов будет зависеть от выбранного т. насоса. Можно выбрать 15 кВт, а можно 7,5 кВт. Второй отработает больше времени. При этом часто источники у них могут быть одинаковыми именно из-за максимального отбора тепла.
     
  7. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    Не могут они быть одинаковыми. Я не могу объяснить научно. Но если поставить ТН на 22 киловатта, который работает 35 минут в час, то контура от 12квт ТН ему не хватит. Почему - не знаю.
    Так что подбирать ТН надо осмотрительно и с минимальным запасом по мощности.
     
  8. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.276
    Благодарности:
    1.799

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.276
    Благодарности:
    1.799
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Подтверждаю, опыт не богатый, но из того что видел, контур должен соответствовать
     
  9. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет. По факту может оказаться, что контур по мощности для 12 кВт, а работает тн мощностью 10. И все будет ОК. Только время работы увеличится.
     
  10. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    Нет я понимаю, что в теории так и должно быть. Но вот у меня ТН с запасом. Большим - 45 киловатт. Два компрессора по 22 или 23 кВт (я уж не знаю куда округлили)
    Котел на 27 киловатт нормально справляется. В теории достаточно контура из расчета на 30 киловатт (т.е. 24 киловатта + 6 киловатт электричество). Т. е. исходя из 50 ватт на метр должно быть 480 метров скважин.
    В прошлом году пришлось отключить 1 компрессор (это можно сделать в биосе - указав на неверную модель ТН - 46 киловатт, но однокомпрессорный). Все работало стабильно. Можно сказать даже холодно не было. Правда практически не выключаясь - впрочем как и электрокотел.
    Если включить второй компрессор - вымерзает контур за 2 дня.
    И пару раз в сильный мороз - врубал котел только на 1 тэн в 9 киловатт.
    Ну думаю может не хватает 2-3 киловатта. Так типа 22 киловатта. А нужно 27. А скважины по факту дают только на 22 или 23 киловатта (т.е. чуть меньше чем по 50 ватт). И из-за этой небольшой нехватки - вымерзает.
    Добурил 2 скважины по 65 метров. Т. е. в теории 6,5 киловатт (ну уж точно больше чем 4).
    Врубаю в этом году - 1 компрессор - все на ура. Даже почти не проседает (стоит подача +5 градусов)
    Врубаю два компрессора - продержалось 3,5 дня и вымерзло.
    Но расход тепла то не может зависеть от количества компрессоров. Если хватает котла на 27 киловатт.
    Значит и ТН будет работать в таком же режиме.
    Фигушки - вывод - когда он врубается на всю мазуту (т.е. на 44 киловатта) - то как-то так просаживает контур, что тот уже не может оклематься.
    Т. е. контур должен соответствовать пиковым потребностям ТН.

    Еще раз - объяснить не могу. Но факт налицо.
     
  11. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно, по мощности должен соответствовать. Но можно поставить тн и меньшей мощности. Причем кол-во тепла можно получить одинаково. Грубо 100 кВтч/м в год. А далее все зависит от типа нагрузки.
     
  12. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    New york
    Всё так и есть скорость регенерации меняетса
     
  13. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    " Были мы на другой фабрике - правую палочку Твикс делают точно так же":)].

    А если серьёзно, был я на семинаре Штибель Эльтрон. Про сами насосы много чего рассказано было, про теплоаккумуляторы-гидроразделители и в том числе про геотермальные зонды. Начинался рассказ со ссылкой на VDI4640, прям 50Вт с метра погонного зонда, а то иногда и 100! Далее плавно перешли на наработку компрессора в моточасах на геоконтур. И тут вспомнили, что Россия далеко не Европа! Зашёл разговор про поправочные коэффициенты и итогом разговора 30Вт холодильной мощности установки с погонного метра зонда. Наработка другая, температура грунта и подземных вод другая.

    По поводу что коаксиал выигрывает у 4-х трубного зонда. Нет конечно! У 4-х трубного площадь поверхности больше даже не смотря на большое паразитное влияние, но снимать более 30Вт с метра всё равно не рекомендуется. Грунт больше не даст, а если и даст то недолго. Коаксиал от той же Штюва как минимум равен обычному U- образному зонду. При использовании наклонно-кластерной технологии установки зондов коаксиал выигрывает у двух и четырёх трубных зондов из за отсутствия эффекта "промораживания" зоны вокруг колодца. Коаксиал вообще несколько иначе работает как теплообменник.
    В коаксиальном зонде жёстко задан паразитный теплообмен он не меняется от температуры и зависит только от материала внутренней трубы. У Штюва вспененный полиэтилен, паразитный теплообмен порядка 8%. У U- образного зонда паразитный теплообмен около 30% и будет меняться в зависимости от температурных режимов. Как только начинается минусовая подача с образованием льда на поверхности зонда паразитный теплообмен между рядом идущими трубами возрастает. У воды при при температуре 0 градусов теплопроводность 0.56Вт/мК, а у льда при -5 уже 2.34Вт/мК. В коаксиальном зонде с подачей в с среднюю трубу произойдёт "оледенение" нижней части зонда, но с ростом наледи растёт и площадь поверхности, происходит увеличение поверхности теплообмена и лёд тает. По факту возникает баланс в толщине этой корки, который никак не сказывается на работе зонда. Опять же, чисто конструктивно, у коаксиального зонда по всей протяжённости разный тепловой напор на стенку трубы. В низу он больше, ближе к устью скважины -меньше. У двухтрубного U-образного зонда тепловой напор на стенку и соответсвенно на грунт по всей длинне одинаков. Опять же повторюсь, для технологии наклонно-кластерного бурения это имеет большое значение. Фигура грунта с которой "работает" зонд представляет усечённую пирамиду с широким основанием внизу и малым у устья скважины. Вот тут и пригодится разный тепловой напор. Внизу, где грунта больше и напор больше.
    Если рассматривать U- образные зонды с технологией зондирования в вертикальные скважины, то такого эффекта почти нет, фигура грунта будет представлять собой цилиндр.
    Поэтому сравнивать зонды, "развенчивать" мифы, нужно только применимо к какой-то конкретной технологии и с конкретным устройством того же коаксиала.

    P. S. Попадалось мне обсуждение "плохо работающего" коаксиального зонда с устройством: внешняя труба ПНД стенка 3мм, внутреняя ПНД стенка 2.4мм. У такого коаксиала паразитный теплообмен будет составлять около 50%, что больше чем 30% у стандартного U- образного зонда. Потому и "плохо работает".
     
  14. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Совершенно верно!
    Не хватит. А всё потому, что холодильная машина не выбирает на какой контур её работать, если у теплового насоса тепловой мощностью в 22кВт холодильная около 16кВт, то ему надо её рассеить (компенсировать) в грунт. Прокачка циркуляционного насоса одинаковая, теплоёмкость теплоносителя одинаковая, изменится температура подачи и дельта, возрастёт тепловой напор на стенку зонда и на грунт.
    Q=cm (t2-t1) где:
    Q-полученное количество теплоты
    с- теплоёмкость материала, в данном случае теплоносителя
    m-масса материала (теплоносителя)
    t2 и t1- начальная и конечная температуры.

    При недоразвитом геоконтуре начнёт падать температура теплоносителя входящая в испариитель теплового насоса, кипение фреона тоже упадёт, снизится СОР.
     
  15. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    Паразитный теплообмен 50%. Так я правильно понимаю, что коаксиал в два раза хуже, чем U-зонд?
    Или НЕПРАВИЛЬНО?
    Вот я так и не услышал. Сколько ватт с метра будет у коаксиала?

    А то 8% 30% 50% - так в ваттах сколько вешать? Или это из серии процент девиантности в целевой выборку-бу-бу-бу. А по итогу "есть ли жизнь на марсе, нет ли жизни на марсе..."