1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

6 кВт на одном ВВГ 3х2,5 - это много или нормально?

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kmironov, 17.11.16.

  1. kmironov
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10

    kmironov

    Живу здесь

    kmironov

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10
    6 кВт на одном ВВГ 3х2,5 - это много или нормально?
    Добрый день! Планирую переделать проводку в деревянном доме, на одной из линий висят 4 конвектора общей мощностью 5,5 кВт, ну и освещение примерно на 0,5 кВт, вопрос - достаточно ли для этой линии одного провода ВВГ 3х2,5, или все-таки раскидать на два? На всякий случай - от щитка до первого конвектора примерно 8 м провода
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.923
    Благодарности:
    10.766

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.923
    Благодарности:
    10.766
    Адрес:
    Москва
    Нет, не достаточно, :no: нужно распределить на 2 линии, и на освещение отдельную линию. :nono:
    И не забывайте, на линию 2,5мм2 автомат не более 16А, на линию освещения 1,5мм2 и автомат не более 10А.
     

Смотрите также: