1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Контактор

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем hadorr, 19.10.16.

  1. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    3.739

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    3.739
    Адрес:
    Пенза
    @ezh178, твердотельные реле KipPribor. Применяем на приточках с электрокалорифером. Проблем нет. Доступно управление 3…32 VDC
     
  2. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Это самый неудачный тип реле, выходят из строя быстро, часто громко. Лучше подойдет реле для сварочного оборудования. Катушка бывает 12В и 24В, ток коммутации 30А при 250В.
     
  3. elektromonstr
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    212

    elektromonstr

    Живу здесь

    elektromonstr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Череповец
    @starinfonic, 10 ампер это не серьезно. Блок УК-ВК от Болида поставьте да и все. В системах автоматики пожарной ставим. Стоят копейки. Если на динрейку то реле с розеткой типа "РЭС"
     
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Как охлаждаете?
     
  5. elektromonstr
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    212

    elektromonstr

    Живу здесь

    elektromonstr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Череповец
    РЭК это промежуточное реле, нестоит его ставить на управление ничем кроме таких же реле и ничего не пригорит и не заклинет.
     
  6. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    МРП-1 АСDC12В УХЛ4
     
  7. lekc776
    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    114

    lekc776

    Живу здесь

    lekc776

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Омск
    А чем ФиФа/Евроавтоматика не устраивает? 600р за модульное реле с током 16А, вполне норм...
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863
    Адрес:
    Москва
    Есть и на больший ток, только радиатор обязателен.
    Нужно оставлять место на дин рейке и предусматривать его обдув охлаждение.
    Размер радиатора считается по максимальной температуре в щитке и по падению напряжения на симисторе.
    Например на SSR-40DA падение 1,6 в. Номинальный ток 40 А.

    Чтобы коммутировать 25А нужно поставить радиатор на 40-50вт
    Забиваем в поисковике
    Расчет тепловой мощности ребристого радиатора с естественным охлаждением
    и читаем
    Теоретические основы теплотехники. Справочник под редакцией В. А. Григорьева. Москва, Энергоатомиздат

    Если просто прикинуть то 15-20см2 на 1 вт итого примерно 800 -1000 см2 поверхности
    Не каждый процессор может похвастаться такой железкой.
     

    Вложения:

    • радиаторы для твердотельных реле2.jpg
    Последнее редактирование: 24.11.16
  9. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    3.739

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    3.739
    Адрес:
    Пенза
    Радиатор
     
  10. ezh178
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    909

    ezh178

    Живу здесь

    ezh178

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    728
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @elektromonstr,
    ук-вк то еще убожество. я так и не понял за что там платить 500 рублей. зак коробочку из дерьмового пластика?
    их первым делом тестил. не внушают доверия. да и токи там до 10 ампер.
     
  11. elektromonstr
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    212

    elektromonstr

    Живу здесь

    elektromonstr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    212
    Адрес:
    Череповец
    @ezh178, у меня на обьекте их несколько сотен установлено. Корпус из нормального пластика, 2 реле, диодный мост, 2 разьема. 500р. И на это убожество есть сертификаты МЧС РФ, Белоруссии и тд. Хотите переплатите, поставьте АВВ, шнайдер и тд. У меня за 6 лет сгорело меньше десятка. На плате установлены реле на 16 ампер. Я не агитирую вас ставить оборудование Болид, у меня к нему есть свои претензии. Ваш подход напоминает мне покупку фрезера фестул, для сборки ящиков для мусора.
    _C2ATyoqPOk[1].jpg CWxJMMQyoAw[1].jpg
     
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Понятное дело, что не с опахалом рядом стоИте...
    Интересуют размеры радиаторов/параметры реле/рабочие токи (длительные или нет).
    Спс.
     
  13. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    3.739

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    3.739
    Адрес:
    Пенза
    Сейчас под рукой нет, но у них есть таблица по подбору радиаторов под каждое реле, токи
     
  14. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ezh178, вы же из Питера. Доедьте до меандра. Пообщайтесь, потрогайте. 12В, как вы и хотите. я себе взял 24/230В. 16А. У них-же взял БП 24В, от которого запитал и кситал и реле эти. Стоят в спальне. Сам кситал, походу, громче щёлкает...
     
  15. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Сименса были модульные контакторы с магнитной системой на постоянном токе. На вход катушки подают ~220, там диодный мостик кажется и в итоге контактор не жужжит в режиме удержания. Но не знаю, поставляются ли они сейчас.