1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Автоматика котельной

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем fixandruha, 02.10.16.

  1. fixandruha
    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    fixandruha

    Новичок

    fixandruha

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Belgorod
    Автоматика котельной
    Имеется vissman vitopend w100, mebes гс, коллектор, нас группы (гвс, тп, тп),сервоприводы-2.Какое оборудование докупить для управления сервоприводами? Хотелось бы по максимуму использовать автоматику котла.
     
    fixandruha , 02.10.16
    #1 + Цитировать
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Россия, Москва
    Автоматика этого котла способна лишь управлять нагревом горячей воды в непосредственно подключённом к котлу бойлере (в случае одноконтурного котла) и включать/отключать нагрев по команде комнатного термостата (перемычка замкнута - нагрев, перемычка разомкнута - остывание). Поэтому подойдёт любая сторонняя автоматика, способная управлять работой 2-х смесительных контуров, нагревом ГВС (в случае, если бойлер подключен к коллектору) и управлять одноступенчатой горелкой. Как вариант CalorMATIC 630 от Vaillant: в комплекте уже идут все необходимые датчики (подающей линии 2 шт, бойлера 1 шт, уличной температуры 1 шт).
     
    Mijjgan , 03.10.16