1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Защемление плиты ПБ 72-12 (как предотвратить деформации)

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MrFlanker, 30.09.16.

  1. MrFlanker
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    MrFlanker

    Участник

    MrFlanker

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Защемление плиты ПБ 72-12 (как предотвратить деформации)
    Между первым и вторым этажом плита перекрытия ПБ72-12, разрезанная под углом защемляется в фиолетовой зоне несущей стеной. Плиты еще не положены.
    Я знаю что это неправильно, но избежать этого не представляется возможным.

    Вопрос как по возможности предотвратить или минимизировать разрушительные деформации от защемления?
     

    Вложения:

    • Защемление плиты.png
    MrFlanker , 30.09.16
    #1 + Цитировать
  2. tetra2472
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    @MrFlanker, плиты заказаны? с раскладкой/размерами поиграться не получается?
     
    tetra2472 , 30.09.16
    #2 + Цитировать
  3. MrFlanker
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    MrFlanker

    Участник

    MrFlanker

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Так точно,...уже отдали в работу..., сроки горят тормозить не хочу процесс.
     
    MrFlanker , 30.09.16
    #3 + Цитировать
  4. tetra2472
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    tetra2472

    Начинающий REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.045
    Благодарности:
    1.697
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Уточните возможность корректировки заказа. Плиту не надо опирать подобным образом.
     
    tetra2472 , 30.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    1.474
    Благодарности:
    615

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    1.474
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Беларусь
    Резать плиты - это варварство. Почему бы не сделать монолитный участок?
     
    Проектировщик_ , 30.09.16
    #5 + Цитировать
  6. MrFlanker
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    MrFlanker

    Участник

    MrFlanker

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    На втором этаже проблем нету...просто запеню это место и все...пусть висит как положено...

    Есть мысль на первом этаже (там где сверху будет стена)...сделать так:
    - оставить зазор в этом месте, чтоб плита не опиралась
    - положить плиту с правильным опиранием на края
    - плита примет естественный прогиб после чего заделать обыкновенным щель раствором (не саморасширяющимся)
     
    MrFlanker , 30.09.16
    #6 + Цитировать
  7. MrFlanker
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    MrFlanker

    Участник

    MrFlanker

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    ПБ-ки режут на заводе,...под любым углом до 45 С... это не ко мне, а к тому кто их проектировал.

    Замонолитить не успеваю... холода у нас... да и хлопотно это.
     
    MrFlanker , 30.09.16
    #7 + Цитировать
  8. MrFlanker
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    MrFlanker

    Участник

    MrFlanker

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    Здесь защемление происходит не за счет анкеровки, а за счет нагрузки сверху давит несущая стена. На фиолетовый участок 0,5кв.м. дваит 2.4 тонны кирпичной кладки...
     

    Вложения:

    • 2016-09-30_202720.png
    MrFlanker , 30.09.16
    #8 + Цитировать

Смотрите также