Распределительный щит 15кВт 32А +отопление пленкой. Укажите на ошибки

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем karek1, 29.09.16.

  1. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
    Согласен, строю с учетом его ошибок:)
     
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземление ЩУ и заземление дома - разные вещи. В первой ссылке, которую я привел, эти системы пишутся через дробь. В ящике на столбе нужно делать TN, а в доме можно ТТ (или TN-C-S если позволяет ВЛ) Читайте комментарии внимательно. Если нужно - несколько раз, пока поймете.
     
  3. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
    Картинка №7 так понимаю
     
  4. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
  5. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Верно. Шину справа снимите и поставьте рядом с левой, параллельно ей. Каждый входящий провод пропускайте через отверстия в обеих шинах. Это увеличит надежность соединения. Желтые и синие провода какие-то хлипкие. Возьмите их не тоньше 6 мм2. Еще нужно завести на шину 10 мм2 провод от повторного заземления
     
    Последнее редактирование: 30.09.16
  6. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Последуйте все же моей рекомендации отталкиваться от готовой рабочей схемы. А то нам каждый квадратик на Вашем рисунке придется обсуждать.
     
  7. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
    Оттолкнулся и исправил все, что увидел.
    32.jpg
     
    Последнее редактирование: 30.09.16
  8. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ОК
    1. Означает ли такое включение реверсивного переключателя, что от генератора питается только красная фаза?
    2. зачем нужны кросс-модули?
    3. Чем защищена линия к гаражу и действительно ли там есть потребность в 3-х фазах?
    4. В чем смысл трехфазных групповых УЗО, если дальше однофазные потребители?
    Аналогично групповые 4р автоматы
    5. Куда девается 4-й провод из УЗО 10 и 25? Кстати, обозначение для УЗО странное
     
  9. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
    Нет, питаться будут все линии, я сам выключу ненужное (косяк моего рисования, исправлю)
    Крос модули нужны, чтоб без проблем перекинуть любой АВ на любую фазу (по совету https://cs-cs.net/sh380-dif)
    Да пока сам не знаю, что там будет (потом решу)
    Ответ, весь 2 пункт.
    В обход АВ на N потребителя (намельчил некуда рисовать теперь, обозначение поправлю на УЗО10-30 и УЗО25-30.
     
  10. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
    Дас... УЗО с АВ поменять надо ведь :|::hello:или?
     
  11. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2. Вы уже сейчас представляете примерный потребляемый ток каждой нагрузки, значит прямо сейчас и следует корректно распределить их по фазам. Электрощит не пасьянс и не стоит каждый вечер тратить пол часа на перекидывание проводочков. Один раз продумали, сделали и забыли надолго. Убирайте и рисуйте групповые 1р автомат и 2р УЗО
    3. ну, хотя бы автомат нарисовать следует.
     
  12. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
    Вот так правильнее?
    33.jpg
    И может на "сырых" помещениях УЗО10-30 поменять на УЗО10-10,...УЗО16-10?
     
    Последнее редактирование: 30.09.16
  13. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильное подключение генератора смотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    УЗО 10 мА Вы включить не сможете. Схема подсоединения не правильная. После УЗО образуется свой локальный ноль, который нельзя соединять с общим. В обозначении УЗО должно присутствовать минимум два параметра (считая, что оно не селективное, тип АС) это номинальный ток, который должен быть больше или равен току защищающего автомата и ток уставки, при котором УЗО сработает. Например, 16А/10 мА. у Вас везде подписано по-разному.
    Кросс модули уберите все за ненадобностью. Автомат должен находиться в щите перед гаражом, а не после него. Групповые УЗО замените с 4р на2р.
    Очень много нагревателей. По сути, это некий распределенный котел. Я бы и обращался с ними как с котлом. Выделил в отдельную трехфазную группу со своим автоматом и УЗО. Это разгрузит групповую защиту. Удобно отключать при питании от генератора.
    Неплохо сформировать отдельную группу потребителей с гарантированным питанием от генератора. Подумать, как обесточивать лишние потребители при отъезде из дома.
    Пока у меня ощущение, что Вы не уверены в том, что рисуете. Поэтому рекомендовал бы заменить 1р автоматы, идущие к потребителям на 2р. Это в дальнейшем сильно облегчит поиск линии с утечкой при срабатывании группового УЗО и упростит монтаж
    Кстати, на схеме ЩУ так и осталась чушь с нулевой шиной и заземлением. Доработайте щит по этой ссылке https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view или переставьте шины как я писал
     
  14. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    444
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Набережные Челны
    А как?
    Подкорректирую
    Исправлю.
    А вот тут я не знаю как сделать. Многие говорят, что будет перекос фаз в летние месяцы.

    Генератор ведь будет питать не только выбранные бытовые приборы, а и некоторые контуры пола. С этим как быть?
    Крос модули я пока думаю не убирать, так как если одна фаза зимой будет просажена, есть возможность перекинуть потребителя. Или есть другое решение?
     
  15. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Из УЗО выходят фаза и ноль, которые уже нигде не соединяются со старой фазой и нулем
    2. Ваше дело равномерно распределить нагрузки по фазам, чтобы не выбило входной автомат. А за всю деревню бороться с перекосом фаз Вы все равно не сможете
    3. для отопления нужен совсем другой генератор, более мощный. Чтобы принять решение о его необходимости нужно знать статистику энергоснабжения. Если закладываться на всякий случай, тогда не помешает и страховка от падения летающей тарелки. Если все же эта мысль Вам мила, то некоторые нагреватели введите в группу питания от генератора, а остальные оставьте в котловой.
    4. Если какая-то фаза хуже, то все равно на лучшую все не перевесить, т. к. есть ограничение по мощности. Группу особо важных потребителей типа сигнализации можно подключать к "лучшей" фазе вручную или автоматически переключателем фаз. А кросс-модули убрать