1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Обвязка котла. Три контура. Один не работает практически

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kassa111, 29.09.16.

  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    @kassa111, если непонятно специально "для тех кто в танке" схема #14 копия схемы #3, только цветом выделены подача / обратка.
    Касса.jpg обвязка.jpg
     
  2. kassa111
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12

    kassa111

    Живу здесь

    kassa111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12
    Да нет уважаемый- это вы видимо из него пишете. По вашим стрелкам выходит так, что 1 и 2 контур не должны работать из за подпора по обратке, а они работают прекрасно. И им пофигу, включен насос или нет. Представляете?
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Уважаемый, мне пофиг, где я в "танке" или за клавиатурой, проблемы с контуром у Вас.
    Направление потоков от точки установки насоса, проставил согласно Вашей схеме.
    Может всё таки насос на схеме, не соответствует установке в реальности?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    С трудом все представляется...
    1. Настенный котел не обвязать так, как на Вашем рисунке. У него выхода вниз. Куда и как идут потом трубы, камень не кажет.
    2 Бачек расширительный у настенника унутри (штатный), и из какого чуда расходятся контура непонятно.
    3. Как подключен этот бачек? Уровень в нем? Спускник воздуха? Выхода контуров и их размерность?
    Косяк во всей СО. Только по месту заключение сделать можно
    Гарантия паянных стыков 100%? Отверстия остались?
     
  5. kassa111
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12

    kassa111

    Живу здесь

    kassa111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12
    Тогда не стоит ни чего писать в этой теме.
    ЗЫ. Проблема с третьим контуром решилась, за счет подключения теплого пола (доп нагрузки) все запустилось. Две недели работает как часики.
     
  6. sutygin
    Регистрация:
    29.05.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    sutygin

    Участник

    sutygin

    Участник

    Регистрация:
    29.05.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Если поставили насос то я бы для начала воткнул бы на обратки обратные клапана. И перенес бы насос на подачу в 1 контур, добавил насос на подачу в 2 и 3 контуры.
     
  7. Роман1809
    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    129

    Роман1809

    Живу здесь

    Роман1809

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.11
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Калининград
    Добрый день! Что же получается вода не идёт по пути наименьшего сопротивления? Не идёт в малый контур? Вы уровняли гидравлическое сопротивление нагрузив короткий контур и всё пошло? Я честно говоря думал наоборот! Малый должен работать !
     
  8. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    У вас неправильно сформулирована причинно-следственная связь. Из-за допнагрузки лучше ничего в вашей схеме работать не должно. Стало работать по совершенно другой причине, которую, если без подробного анализа, так и не узнаете.
    А так да, за столом в кругу друзей можно будет бахвалиться, как заткнул за пояс форумных специалистов. Дополнительной нагрузкой.
     
  9. kassa111
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12

    kassa111

    Живу здесь

    kassa111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12
    Как скромно. Повидал я таких специалистов за время постройки дома...продолжайте и дальше так считать.
     
  10. kassa111
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12

    kassa111

    Живу здесь

    kassa111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12
    Я тоже так считал, физику ни кто не отменял.
     
  11. kassa111
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12

    kassa111

    Живу здесь

    kassa111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    12
    Вот единственный вменяемый и мне кажется правильный совет. Весной так и сделаю, а пока не буду трогать систему, уже -13.
     
  12. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    Чудесно. Любопытно будет почитать ваше объяснение именно с точки зрения физики процесса.
    ах.