1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблема с котлом Beretta ciao 24n

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем stanisliva, 28.09.16.

  1. stanisliva
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    stanisliva

    Участник

    stanisliva

    Участник

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Проблема с котлом Beretta ciao 24n
    Добрый день.
    Котёл Beretta ciao 24n.
    В режиме ГВС, после того как, закрываешь кран с горячей водой котёл выключается, но после включается и начинает греть воду в системе отопления, до появления красного индикатора на панели.
    В чём может быть проблема?
    Спасибо.
     
    stanisliva , 28.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.552
    Благодарности:
    1.746

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.552
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Насос работает?
     
    Petrovich 32 , 28.09.16
    #2 + Цитировать
  3. stanisliva
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    stanisliva

    Участник

    stanisliva

    Участник

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Да, включается.
    Платы управления и розжига пробовал менять - результат тот же
     
    stanisliva , 29.09.16
    #3 + Цитировать
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.651
    Благодарности:
    2.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Датчик Т отопления?
     
    Doobik , 29.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.552
    Благодарности:
    1.746

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.552
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как вы определили?
     
    Petrovich 32 , 30.09.16
    #5 + Цитировать
  6. stanisliva
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    stanisliva

    Участник

    stanisliva

    Участник

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    На слух - сначала появляется тихий шум насоса, затем включается вентилятор
     
    stanisliva , 30.09.16
    #6 + Цитировать
  7. stanisliva
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    stanisliva

    Участник

    stanisliva

    Участник

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Ещё потому, что батареи в квартире нагреваются очень быстро.
     
    stanisliva , 30.09.16
    #7 + Цитировать
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.552
    Благодарности:
    1.746

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.552
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    на будущее-это не показатель.
    Вал может быть заклинен, а гудеть будет также...
     
    Petrovich 32 , 30.09.16
    #8 + Цитировать
  9. stanisliva
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    stanisliva

    Участник

    stanisliva

    Участник

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Ни у кого никаких идей?
     
    stanisliva , 01.10.16
    #9 + Цитировать
  10. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.552
    Благодарности:
    1.746

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.552
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вариантов масса-зовите мастера, на месте надо смотреть...
     
    Petrovich 32 , 02.10.16
    #10 + Цитировать
  11. stanisliva
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    stanisliva

    Участник

    stanisliva

    Участник

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    У нас такие мастера...
    Назовите хоть пару возможных причин, попробую проверить.
     
    stanisliva , 02.10.16
    #11 + Цитировать
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.552
    Благодарности:
    1.746

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    4.552
    Благодарности:
    1.746
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    От работы СО до датчиков...
     
    Petrovich 32 , 02.10.16
    #12 + Цитировать
  13. stanisliva
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    stanisliva

    Участник

    stanisliva

    Участник

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Я заметил ещё, что при переключении ручки котла в режим "выкл" зелёный индикатор продолжает мигать с периодичностью в пять секунд, как в режиме гвс.
     
    stanisliva , 02.10.16
    #13 + Цитировать
  14. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    185

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Петровск
    В четверг ещё названа причина-
    её в первую очередь надобно проверить.
    так и должно быть. в мануале описано про режимы...или инструкцию пользователя здесь цитировать?
     
    AleksVas , 02.10.16
    #14 + Цитировать
  15. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    185

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Петровск
    Петрович. не увлекайся насчет массы :)]:)]:)]...вариантов всего 2 :)]:)]:)]:)]
     
    AleksVas , 02.10.16
    #15 + Цитировать