1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Котел Warmos QX-15, ошибка FL

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mzeyt, 26.09.16.

  1. mzeyt
    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    mzeyt

    Участник

    mzeyt

    Участник

    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Котел Warmos QX-15, ошибка FL
    Здравствуйте. Подскажите как бороться с этой ошибкой? Появилась после нескольких лет безпроблемной эксплуатации. Теплоноситель антифриз. Проверил теплообменник. Снимал нижний ТЭН, он почти чистый. Небольшой черный налет.
     
    mzeyt , 26.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Россия, Москва
    FL - flow low, низкий проток. Или фильтр-грязевик, или насос, или датчик протока проверяйте.
     
    Mijjgan , 26.09.16
    #2 + Цитировать
  3. mzeyt
    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    mzeyt

    Участник

    mzeyt

    Участник

    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Фильтра грязевика у меня нет, насос чистый рабочий. Как проверить датчик протока?
     
    mzeyt , 27.09.16
    #3 + Цитировать

Смотрите также