1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нужна ли задержка включения 4-х ходового клапана

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Николай 1, 26.09.16.

  1. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.482
    Благодарности:
    994

    Николай 1

    ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

    Николай 1

    ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.482
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Москва
    Нужна ли задержка включения 4-х ходового клапана
    При наблюдении за работой кондиционера с возможностью отопления возник вопрос.
    Когда выключенный кондиционер сразу включается на отопление, то слышно как срабатывает электромагнит 4-х ходового клапана, при этом компрессор не включается, а включается он с задержкой примерно в 10 секунд.
    Для чего это сделано?
    Можно ли включать компрессор одновременно с клапаном?
     
    Последнее редактирование: 26.09.16
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.763

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    3.062
    Благодарности:
    1.763
    Адрес:
    Таганрог
    Это делается для выравнивания давлений. Включать клапан одновременно с компрессором можно, но есть риск гидроудара или недовключения клапана
     
  3. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.482
    Благодарности:
    994

    Николай 1

    ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

    Николай 1

    ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.482
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ, тему можно закрывать.
     