1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

NAVIEN DELUXE

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Скорпион55, 24.09.16.

  1. Скорпион55
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Скорпион55

    Участник

    Скорпион55

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    NAVIEN DELUXE
    Всем добрый день. Месяц назад был установлен новый котёл. Проблема такая, при запуске котёл издаёт сильный хлопок, а дальше работает нормально и так до следующего пуска. Такое ощущение что сначала пустили много газа а потом включился запал.
     
    Скорпион55 , 24.09.16
    #1 + Цитировать
  2. scientist48
    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    38

    scientist48

    Живу здесь

    scientist48

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.13
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обратитесь к тем кто запускал.
     
    scientist48 , 24.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    6.740
    Благодарности:
    3.217

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    6.740
    Благодарности:
    3.217
    Адрес:
    Москва
    Ну правильные ощущения, но не сначала пустили газ, а газ очень быстро заполнил камеру сгорания. Искра. Микровзрыв.
     
    Ortodox , 24.09.16
    #3 + Цитировать
  4. Скорпион55
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Скорпион55

    Участник

    Скорпион55

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Это чем то грозит котлу.
     
    Скорпион55 , 24.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    6.740
    Благодарности:
    3.217

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    6.740
    Благодарности:
    3.217
    Адрес:
    Москва
    Да нет! Просто это не правильная работа котла при розжиге горелки.
    Да и нервы без котла есть кому трепать, а тут ещё он бабахает.
     
    Ortodox , 24.09.16
    #5 + Цитировать
  6. Скорпион55
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Скорпион55

    Участник

    Скорпион55

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо за помощь. Буду вызывать спецов.
     
    Скорпион55 , 24.09.16
    #6 + Цитировать
  7. id58383194
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0

    id58383194

    Участник

    id58383194

    Участник

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    0
    Зазор электродов посмотри
     
    id58383194 , 24.09.16
    #7 + Цитировать
  8. Скорпион55
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Скорпион55

    Участник

    Скорпион55

    Участник

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Так как бы котёл новый зазоры никто не трогал.
     
    Скорпион55 , 26.09.16
    #8 + Цитировать
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    6.740
    Благодарности:
    3.217

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    6.740
    Благодарности:
    3.217
    Адрес:
    Москва
    А должны были.
    Должны были сервисники-пусконаладчики провести ввод изделия в эксплуатацию (пусконаладку котла) с настройкой котла по давлению газа.
     
    Ortodox , 26.09.16
    #9 + Цитировать