    :hello:Уважаемые форумчане, помогите определиться в следующем вопросе.
    Есть задача для охлаждения обеспечить циркуляцию 100% пропиленгликоля (еще раз повторюсь, не раствора, а чистого) в закрытой емкости (порядка 500 литров) температурой в пределах 25С - 70С, справится ли с данной задачей насос типа Grundfos UPS 25-40 180? Я понимаю что пропиленгликоль далеко не вода, но и производительность требуется порядка 1 куба в час, еще возможный столб жидкости будет около 2 метров + путь по горизонтальным трубам и радиаторам, забирать жидкость сверху, выбрасывать остывшую вниз. Необходимо максимально снизить затраты на сам насос и энергопотребление, обеспечив заданные характеристики системы. Сам в данной тематике не силен, поэтому прошу помощи. :|:
     
    g_zasyadko , 17.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    456

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    456
    Адрес:
    Россия, Москва
    Данные для 100% пропиленгликоля в программе подбора насосов отсутствуют. Максимальная допустимая (программой) концентрация 90%. При такой концентрации и температуре 70 градусов, расход в 1 м3/ч при напоре 2,8 м достижим на 3 скорости, однако при снижении температуры до 25 градусов вязкость растет и работать насосу в этой точке уже нельзя (перегрузка двигателя). Вам необходимо расчитать нужный вам напор насоса, и уже после этого подбирать насос. Если ваша система замкнутая, то нужно учитывать только потери давления на трение в трубопроводах, радиаторах и арматуре. Геометрический перепад высот не учитывается.
     