1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ЖБ колонна не полностью оперлась на фундамент

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kr999, 10.09.16.

  1. Kr999
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    33

    Kr999

    Живу здесь

    Kr999

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Истра
    ЖБ колонна не полностью оперлась на фундамент
    Рабочий пенил и держал балон наоборот, пена в виде жижи вероятно затекла под колонну, получилось что колона висит, как минимум 50 мм на весу из 250 мм, в еще нескольких местах есть провисы по 20-30 мм
    pena kolonna.png

    посоветуйте пожалуйста как можно исправить ситуацию.
    Отбить и залить безусадочным бетоном? или расширяющимся бетоном? обычный бетон даст усадку и провис останется
     
    Kr999 , 10.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Kr999
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    33

    Kr999

    Живу здесь

    Kr999

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Истра
    Добавление - у одной колонны пена до 80 мм от края
     
    Kr999 , 10.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    1.923

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    1.923
    Адрес:
    Щёлково
    Возьмите напрягающий цемент и мелкий песок. Разведите 1 к 2 и замажьте щель.
     
    Smart2305 , 10.09.16
    #3 + Цитировать
  4. Kr999
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    33

    Kr999

    Живу здесь

    Kr999

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Истра
    А перед заделкой как удалить пену - стоит ли расширять проем и каким инструментом (перфоратор, круг по бетону)
    или расширять не нужно и выковыривать пену лезвием ножа + сжатый воздух? может очиститель пены или он для бетона плох?
     
    Kr999 , 10.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    1.923

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    1.923
    Адрес:
    Щёлково
    Расковыряйте на 5 см в глубь. Больше не надо. Ширина 1-3 см.
    Пену удалите механически.
    Используйте алмазный диск или перфоратор.
     
    Smart2305 , 10.09.16
    #5 + Цитировать
  6. Kr999
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    33

    Kr999

    Живу здесь

    Kr999

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    179
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Истра
    Пена оказалась залегает кавернами, после их вскрытия получилось так
    after foam.jpg

    пообщавшись с организациями занимающимися ремонтом жб конструкций
    выбрали состав mapei mapegrout hi-flow
    есть состав arb 10 и мне дали по нему хорошие отзывы - им в Москва сити после пожара этаж восстанавливали,
    но он с фракцией до 10мм, поставщик для моей ситуации сказал может не затечь во все полости
     

    Вложения:

    Kr999 , 14.09.16
    #6 + Цитировать