    ЖБ колонна не полностью оперлась на фундамент
    Рабочий пенил и держал балон наоборот, пена в виде жижи вероятно затекла под колонну, получилось что колона висит, как минимум 50 мм на весу из 250 мм, в еще нескольких местах есть провисы по 20-30 мм
    pena kolonna.png

    посоветуйте пожалуйста как можно исправить ситуацию.
    Отбить и залить безусадочным бетоном? или расширяющимся бетоном? обычный бетон даст усадку и провис останется
     
    Kr999 , 10.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Kr999
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    82

    Kr999

    Живу здесь

    Kr999

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Истра
    Добавление - у одной колонны пена до 80 мм от края
     
    Kr999 , 10.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.924
    Благодарности:
    2.300

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.924
    Благодарности:
    2.300
    Адрес:
    Щёлково
    Возьмите напрягающий цемент и мелкий песок. Разведите 1 к 2 и замажьте щель.
     
    Smart2305 , 10.09.16
    #3 + Цитировать
  4. Kr999
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    82

    Kr999

    Живу здесь

    Kr999

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Истра
    А перед заделкой как удалить пену - стоит ли расширять проем и каким инструментом (перфоратор, круг по бетону)
    или расширять не нужно и выковыривать пену лезвием ножа + сжатый воздух? может очиститель пены или он для бетона плох?
     
    Kr999 , 10.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.924
    Благодарности:
    2.300

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    3.924
    Благодарности:
    2.300
    Адрес:
    Щёлково
    Расковыряйте на 5 см в глубь. Больше не надо. Ширина 1-3 см.
    Пену удалите механически.
    Используйте алмазный диск или перфоратор.
     
    Smart2305 , 10.09.16
    #5 + Цитировать
  6. Kr999
    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    82

    Kr999

    Живу здесь

    Kr999

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.16
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Истра
    Пена оказалась залегает кавернами, после их вскрытия получилось так
    after foam.jpg

    пообщавшись с организациями занимающимися ремонтом жб конструкций
    выбрали состав mapei mapegrout hi-flow
    есть состав arb 10 и мне дали по нему хорошие отзывы - им в Москва сити после пожара этаж восстанавливали,
    но он с фракцией до 10мм, поставщик для моей ситуации сказал может не затечь во все полости
     

    Вложения:

    Kr999 , 14.09.16
    #6 + Цитировать
  7. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    691

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    691
    Бггг... Меня сия чаша тоже не обошла. См тут: https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-25#post-19030789

    И ведь читал эту вашу тему. А забыл записать в блокнот что надо контролировать этот момент. Ну вот. И здесь залился "как все" :))

    Я потом спрашивал стройбанов... Вы же многоэтажки строите... Вы что там тоже пену под опалубку? Да, говорят, мы всегда так строим. :) А потом еду мимо каркаса строящейся многоэтажки. Дай, думаю посмотрю в основание, где опалубка была. Бааааа... Реально пена из шва торчит! Они все так строят! И технадзор ЭТО принимает! А потом сдают в эксплуатацию и там люди живут. И людям пох... Квартиры берут как пирожки...

    А потом на форумах в качестве аргумента "Да вся Россия так застроена","Да технадзор", "Да важные объекты"... Ага... "Как все"...

    Я как себе дом по этой технологии строю такого насмотрелся - наслушался...Мне теперь в многоэтажках квартиру покупать страшно...
     
    basilio123 , 05.07.17
    #7 + Цитировать
  8. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    691

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    483
    Благодарности:
    691
    Я брал BASFMaster Emaco S488 смотрел в частности по зернистости заполнителя. У них всего 3мм. Зашло в тонкие полости вполне себе. Набивал шпателем
    https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-25#post-19019787
     
    basilio123 , 05.07.17
    #8 + Цитировать
  9. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.042

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.763
    Благодарности:
    1.042
    Адрес:
    Климовск
    Использовать перфоратор для несущих конструкций - запрещено. Лучше подрезка диском.
     
    RNikonov , 05.07.17