1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Задувает в пол и стены

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jestify, 10.09.16.

  1. Jestify
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Jestify

    Участник

    Jestify

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Задувает в пол и стены
    Доброго времени суток!
    Не нашел информации как правильно должен быть собран пол, а есть проблема.
    Имею каркасный дом на винтовых сваях, строил не сам, купил у людей которые строили для себя.
    Есть проблема, дует почти из всех стыков чернового пола (osb). Положил чистовой пол, под него пароизоляцию, дуть конечно перестало, при этом пол холодноват. Также дует из стен, фальшстены из гипсокартона, предполагаю с большой вероятностью что в них задувает из тех же стыков чернового пола.
    Фото прилагаю.
    Большая просьба не порицать строителей, а дать дельный совет как решить проблему.
     

    Вложения:

    • 20160910170407.jpg
    • 20160910170424.jpg
    • 20160910170430.jpg
    • 20160910170524.jpg
    • 20160910170801.jpg
    • 20160910170839.jpg
    • 20160910171021.jpg
    • 20160910171026.jpg
    Jestify , 10.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Jestify
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Jestify

    Участник

    Jestify

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Добавлю, весной в большом количестве дом заползали пауки и двухвостки, поэтому думаю что щели не маленькие.
     
    Jestify , 10.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Александр98
    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    258

    Александр98

    Живу здесь

    Александр98

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.11
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плохо уложен утеплитель (вкурсе какой?). По любому разбирать стены/пол снаружи или изнутри и утеплять нормально.
     
    Александр98 , 10.09.16
    #3 + Цитировать
  4. Jestify
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Jestify

    Участник

    Jestify

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Каменная вата, лежит довольно плотно.
     
    Jestify , 10.09.16
    #4 + Цитировать
  5. yeardragon
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    43

    yeardragon

    Живу здесь

    yeardragon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    43
    Заказывайте обследование тепловизором, благо погода сейчас позволяет, затем разбирайте места утечек тепла и устраняйте причину. Есть подозрение, что это типичный "рашен каркашен" и косяки в нем есть даже там где не дует.
     
    yeardragon , 10.09.16
    #5 + Цитировать
  6. yeardragon
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    43

    yeardragon

    Живу здесь

    yeardragon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    43
    Сайдинг по ОСБ без вентзазора, нарушение очень грубое, конструкция пола тоже какая-то сомнительная, ростверк деревянный весь кривой какой-то.
     
    yeardragon , 10.09.16
    #6 + Цитировать
  7. sha8471
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    sha8471

    Участник

    sha8471

    Участник

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Извиняюсь, что влажу в чужую тему.

    между osb и обвязвой нет зазора. это нормально?

    ps: свечкой можно проверить откуда дует.
     
    sha8471 , 10.09.16
    #7 + Цитировать
  8. Менмен
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    2.390
    Благодарности:
    3.707

    Менмен

    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты

    Менмен

    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    2.390
    Благодарности:
    3.707
    Адрес:
    Красноярск
    Может, цоколь проще закрыть?
     
    Менмен , 10.09.16
    #8 + Цитировать
  9. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    56

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    56
    Закрыть цоколь, лаги пола подбить фанерой... у вас выдувает тепло из утеплителя
     
    id84420345 , 10.09.16
    #9 + Цитировать
  10. Vitalson
    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    4.972
    Благодарности:
    9.334

    Vitalson

    Реализатор чумачечих идей

    Vitalson

    Реализатор чумачечих идей

    Регистрация:
    11.06.12
    Сообщения:
    4.972
    Благодарности:
    9.334
    Адрес:
    Волгоград
    А в чем простите грубость нарушения?
     
    Vitalson , 10.09.16
    #10 + Цитировать
  11. Screamer44
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    188

    Screamer44

    Живу здесь

    Screamer44

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    г. Кострома
    тоже всегда думал, что винил можно прямо на ОСБ клепать.
     
    Screamer44 , 10.09.16
    #11 + Цитировать
  12. Jestify
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Jestify

    Участник

    Jestify

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Спасибо за ответы, мне кажется что просто задувает либо в нахлесты или примыкания пароизоляции под домом, либо в щели между обвязкой и доской которой защиты лаги с торца. Как и чем лучше избавиться от тех и других?
    Еще наткнулся на вот такой кадр (в приложении) что это, не монтажная пена же?
     

    Вложения:

    • 11111.jpg
    Jestify , 10.09.16
    #12 + Цитировать
  13. id84420345
    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    56

    id84420345

    Живу здесь

    id84420345

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.16
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    56
    @Jestify, да это будет работать, это пена, аналог монтажной, только из бочек)
     
    id84420345 , 10.09.16
    #13 + Цитировать
  14. yeardragon
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    43

    yeardragon

    Живу здесь

    yeardragon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    43
    Есть общепринятое правило, что паропроницаемость должна увеливаться из помещения наружу. Мало того, что осб обладает невысоким паропроницанием, так поверх еще и менее проницаемый сайдинг повесили.
     
    yeardragon , 10.09.16
    #14 + Цитировать
  15. Jestify
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Jestify

    Участник

    Jestify

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    В доме приточно-вытяжная вентиляция, так что влагу удаляем)
     
    Jestify , 10.09.16
    #15 + Цитировать