    Помогите пожалуйста понять схему армирования фундамента по проекту.
    Получается что нижняя часть фундамента не в виде клетки, а в плоском виде?
    Вижу такое в первый раз, строю для себя, не хочется ошибиться в таком важном вопросе.
    20160909_210357[1].jpg
     
    ilya_iz , 09.09.16
    #1 + Цитировать
  2. lacustar
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    219

    lacustar

    Живу здесь

    lacustar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Москва
    Что значит "в плоском виде?" Клетка нарисована. Точками нарисовано и обозначение №2 это арматура вдоль фундамента, а №1 - поперёк короткие отрезки прута через 200 мм. Арматура №2 лежит через 160мм - 180мм - 160 мм.
     
    lacustar , 09.09.16
    #2 + Цитировать
  3. ilya_iz
    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ilya_iz

    Новичок

    ilya_iz

    Новичок

    Регистрация:
    09.09.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Я имел в виду, что меня смущает отсутствие клетки в нижней части фундамента, схематично изобразил на картинке.
    20160909_210357.jpg
     
    ilya_iz , 09.09.16
    #3 + Цитировать
  4. swdawu2016
    Регистрация:
    16.01.16
    Сообщения:
    984
    Благодарности:
    359

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.16
    Сообщения:
    984
    Благодарности:
    359
    _
    по армированию кнструктивная схема вполне рабочая, если конечно размеры расчетные, если нет, то уж как повезет
     
    swdawu2016 , 10.09.16
    #4 + Цитировать
  5. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.427
    Благодарности:
    2.355

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.427
    Благодарности:
    2.355
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    Это нормально. Рабочая арматура на этом участке - нижняя продольная и нижняя поперечная (поперечную желательно анкеровать отгибом).
     