    Гость

    Уважаемые спецы. Можно ли плиты перекрытия уложить как показано на рисунке,т.е. средние плиты уложить с опиранием на один край и на середину для того чтобы сделать лестничную площадку второго этажа. Если нет, то как бы эту площадку сделать по-другому?
     

    Вложения:

    • 33-96_2(вариант1).jpg
    doc76 , 02.07.09
    #1 + Цитировать
  2. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.436
    Благодарности:
    188

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.436
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Москва
    Может проще будет положить по краям проема обычные плиты а оставшуюся часть либо замонолитить, либо закрыть каким-нибудь другим перекрытием (деревянным, по мет.балкам, и т.п.)
     
    Yury , 02.07.09
    #2 + Цитировать
  3. BETEP777
    Регистрация:
    13.08.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    13

    BETEP777

    Живу здесь

    BETEP777

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.08
    Сообщения:
    110
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
    залить однозначно
     
    BETEP777 , 02.07.09
    #3 + Цитировать
  4. Caldin-Maldin
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    9

    Caldin-Maldin

    Живу здесь

    Caldin-Maldin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Тюмень
    Плиты перекрытия (ПК во всяком случае) нельзя укладывать таким образом, в верхей части плиты нет рабочей арматуры и она у вас таким образом просто-напросто сломается.
    Лейте монолит!
     
    Caldin-Maldin , 02.07.09
    #4 + Цитировать