1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проход стояка через нагруженную плиту ПБ

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ndrew219, 08.09.16.

  1. Ndrew219
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    188

    Ndrew219

    Живу здесь

    Ndrew219

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Проход стояка через нагруженную плиту ПБ
    Добрый день.
    Хочу продолбить пару дырок для канализационного стояка под 110 трубу, но дело в том, что плита ближе к середине нагружена кирпичной перегородкой. Кирпич одинарный красный полнотелый. Высота перегородки - 2,8 метра. Плиты ПБ. 33-12.8 - с узкими пустотами, т. е. по-любому надо пилить арматурину снизу. Расположение дырок и стены на рисунке.
    Можно ли в этом месте их долбить без риска получить трещину?
     

    Вложения:

    • схема.jpg
    Ndrew219 , 08.09.16
    #1 + Цитировать
  2. igorь
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    297

    igorь

    Живу здесь

    igorь

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Ярославль
    Официально долбить плиты ПБ вообще нельзя в силу отсутствия поперечного армирования. Можно сверлить. При сврлении отверстий диаметром до 150 мм с разрушением одного ребра, расчётную несущую нагрузку необходимо уменьшать на один шаг от заявленной. Т. е. надо считать что несущая способность такой плиты будет не 800 кг/м2 а 600. Конечно там офигенный запас прочности, но...
     
    igorь , 09.09.16
    #2 + Цитировать