    Доброго дня! Ситуация такая. Дом с каркасной мансардой. Строители подшили кровлю из гофрожелеза изоспаном Д (практически нулевая паропроницаемость). Затем утеплили мансардный этаж, проложив утеплитель по скатам кровли.
    В итоге сейчас имеется "пирог" (считая снаружи): гофрожелезо, изоспан Д, слой льняного утеплителя, крафт-бумага (армированный картон), пол метра пустого пространства, внутренняя обшивка вагонкой.
    Как я понимаю, лен, хоть и не накапливает влагу как минеральные ваты, но отдать пар наружу не сможет из-за изоспана Д. Будет намокать?
    Каковы последствия такого "пирога"? Что можете посоветовать?
     
    Romaman , 05.09.16
    #1 + Цитировать
  2. vol4ara
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    2.082

    vol4ara

    Андрей

    vol4ara

    Андрей

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    2.082
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Крыша то что ломаная что ли?
     
    vol4ara , 05.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Romaman
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Romaman

    Участник

    Romaman

    Участник

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Ломаная, да
     
    Romaman , 05.09.16
    #3 + Цитировать
  4. S4sha
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.795

    S4sha

    Живу здесь

    S4sha

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.795
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Последствия плачевны. Крыша будет плакать конденсатор, причём очень серьёзно. Как минимум нужно заменить изоспан д на супердиффузионную мембрану. Если крыша не сложной формы, метром 100, то можно за выходные осилить. Нн знаю парлпропускаемость картона, но мне кажетьс он не дотягивает до пароизоляции. И тут уже есть варианты с его заменой.
     
    S4sha , 05.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Romaman
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Romaman

    Участник

    Romaman

    Участник

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Картон марки Elt-Kraft VCL net. Вроде бы считается пароизоляцией, менять его точно смысла нет, потому что он задумывался в сочетании со льном. Косяк конечно с изоспаном, но по поводу его замены - опасаюсь серьезных последствий демонтажа кровельного железа, которые потом будет слишком дорого устранять.
    Может кто-то в курсе поведения льна в таких условиях? Он будет намокать и гнить? Критичен ли конденсат для этого материала или он способен высохнуть также, как намокнуть? Скажем, при изменении условий, когда в жаркую погоду летом внутри будет кондиционированный воздух и пар по логике должен пойти в обратном направлении - с жары на улицы в более прохладное помещение?
     
    Последнее редактирование: 05.09.16
    Romaman , 05.09.16
    #5 + Цитировать
  6. vlad50ru
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    5.361
    Благодарности:
    22.313

    vlad50ru

    Живу здесь

    vlad50ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    5.361
    Благодарности:
    22.313
    Адрес:
    Дмитров
    Для высыхания нужно проветривание. Банально сгниют стропила.
     
    vlad50ru , 06.09.16
    #6 + Цитировать
  7. kirlosina
    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    kirlosina

    Участник

    kirlosina

    Участник

    Регистрация:
    07.01.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    согласен полностью, как вы не отодвигайте этот момент, а скорее всего кровлю надо переделать.
     
    kirlosina , 06.09.16
    #7 + Цитировать
  8. Romaman
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Romaman

    Участник

    Romaman

    Участник

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Понял, надо конечно менять.
    А можно ли эту процедуру сделать максимально малоинвазивной? Насколько помню, там на стыках гофролистов проходит доска, к которой потом и крепился утеплитель. Можно ли просто выкрутить саморезы, снять железо, перестелить изоляционную пленку и вернуть все на место, не трогая ничего другого?
     
    Romaman , 06.09.16
    #8 + Цитировать
  9. S4sha
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.795

    S4sha

    Живу здесь

    S4sha

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.795
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Не очень понятно что за доска на
    стыках, лучше фото. Видится такой порядок: снять листы, снять обрешётку, снять изоспан д. Настелить супердиффузионную мембрану, смонтировать контрбруски 50х50 га стропила, смонтировать обрешетку, смонтировать гофролист.
     
    S4sha , 06.09.16
    #9 + Цитировать
  10. vlad50ru
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    5.361
    Благодарности:
    22.313

    vlad50ru

    Живу здесь

    vlad50ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    5.361
    Благодарности:
    22.313
    Адрес:
    Дмитров
    Я тоже не понял. Хотя бы рисунок со всеми досками-брусками.
     
    vlad50ru , 06.09.16
    #10 + Цитировать
  11. Pater
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    51

    Pater

    Живу здесь

    Pater

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Тольятти
    Согласен с постом 9...
    Либо мембрана супер дышащая либо (как у меня сделано) стейко универсал 24мм/изоплат, у меня пирог такой же и стейко сверху накрыт, потом контр брус потом обрешетка и черепица мет.

    Вопрос со стороны... какой льняной утеплитель использовали? Как в работе?
     
    Pater , 06.09.16
    #11 + Цитировать
  12. Romaman
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Romaman

    Участник

    Romaman

    Участник

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А я девятый пост не понял... Мне видится так: Нужно снять гофролист, под ним лежит пресловутый изоспан Д, вырезать его, постелить туда какой-нибудь изоспан AS (позволяющий крепиться непосредственно к утеплителю без зазоров), затем сделать обрешетку для вентиляции между AS и железом и смонтировать железо.
    Изоспан сейчас лежит вплотную к гофролисту, прижимается снизу какими-то досками (не стропила). Я так понимаю доска закрывает стык между гофролистами. Почему говорю так неопределенно - потому что уже плохо помню, зашили этот пирог с месяц назад.

    Что касается льняного утеплителя - Акотерм, в работе отлично, не пылит, пахнет хорошо. Но как покажет себя в дальнейшем - будет видно.
     
    Romaman , 06.09.16