1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите посчитать арматуру на плиту

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mors111, 31.08.16.

  1. Mors111
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7

    Mors111

    Участник

    Mors111

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Беларусь
    Помогите посчитать арматуру на плиту
    Приветствую всех.
    Помогите посчитать арматуру на плиту перекрытия пола.
    Дом строю по проекту z 10
    page_1.jpg
    Сделал опалубку из кирпича и получился размер прямоугольника 11,61 х 14,71
    Арматура будет лежать в 1 слой 10 мм диаметром ячейк 20 см х 20 см
    Сам считал получилась 1708 м арматуры
    Вопрос вот в чем:
    1. Сколько надо добавить арматуры с учетом того что ее буду вязать внахлест ?
    2. Подскажите как ее порезать при покупке, у нас в городе она продается 11,7 метровые, доставляют ее по резаной на пополам или по желанию режут как скажут.
    3. Как правильно ее вязать внахлест, 40 см нормально ?
     
    Mors111 , 31.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    920

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    920
    Адрес:
    Минск
    Данное армирование не для ваших пролетов и не для вашей схемы работы плиты
    Из учета минимизации стыков. Для рабочей арматуры (d10-12) - 4.5 м. думаю оптимальнее всего. 6-ти метровый пролет можно заармировать ими ёлочкой, остальные пролеты от опоры до опоры, надопорные участки разрезав пополам. Фоновую арматуру d8 чем длиннее тем лучше. Раз режут пополам 11,7 значит кусками по 5,85 и берите.
    В зависимости от того где будет производиться стыковка. В расчетном сечении величина нахлеста определяется из целого ряда параметров, там 40d может быть недостаточно. А для стыковки нижних стержней на опоре, например, или фоновой более чем достаточно, можно даже меньше.
     
    Armarb , 31.08.16
    #2 + Цитировать
  3. Mors111
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7

    Mors111

    Участник

    Mors111

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Беларусь
    Почему ?
    В проекте забито именно такое армирование, написано монолитная пита толщина 10 см, арматура 10 мм сетка 20 на 20
    Объясните пожалуйста, что такое ёлочкой
    у меня будет все 10 -кой
    Здесь тоже не понял, 40 D это внахлест ?
     
    Mors111 , 31.08.16
    #3 + Цитировать
  4. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    6.832
    Благодарности:
    3.460

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    6.832
    Благодарности:
    3.460
    Адрес:
    Москва
    Перевод на русский
    40D это Нахлест сорок диаметров арматуры., т. е для 10 мм арматуры 40 см
    Для нормально нахлеста делают 60 -70 см и вязка в трех точках через 15 см
     
    alex_k11 , 31.08.16
    #4 + Цитировать
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    6.832
    Благодарности:
    3.460

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    6.832
    Благодарности:
    3.460
    Адрес:
    Москва
    А длинномер никак не заказать ?
     
    alex_k11 , 31.08.16
    #5 + Цитировать
  6. Mors111
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7

    Mors111

    Участник

    Mors111

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Беларусь
    К сожалению у фирмы нет доставки длинномером, максимум 7 метров
    Я правильно понимаю если стык делается на пролете нхлест 60 - 70 см, и проволоку вязать как написано каждых 15 см
     
    Mors111 , 31.08.16
    #6 + Цитировать
  7. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    6.832
    Благодарности:
    3.460

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    6.832
    Благодарности:
    3.460
    Адрес:
    Москва
    Я сам заказывал.
    Нет
    Три раза через 15 см.

    Качаете книжку Тихонов Армирование элементов монолитных железобетонных зданий
    и смотрите как армируются узлы.
    Там много хитростей страниц на 200 на все случаи жизни.
    Все пересказывать никкого форума не хватит.

    Обратите внимание как армируются углы крайний ряд.
    Там загибают арматуру. Ваших прикидок по резке на пополам может не хватить.
    Придется дополнительно ввязывать куски. для усиления. Это не всегда получается, потому что в одном месте больше трех арматурин не вяжут.
    Нормально связи не получится
     
    alex_k11 , 31.08.16
    #7 + Цитировать
  8. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    1.474
    Благодарности:
    615

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    1.474
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Беларусь
    Если арматура д. 10 А500, то при бетоне В20 величина нахлеста - 725 мм. Смещение стыков - в половину длин нахлестки.

    Безымянный.png

    Если стыковать арматуру в одном сечении - нахлестка 1200 мм.
    Величина нахлестку зависит от процента загруженности арматуры и указанные цифры справедливы в случае максимальной загрузки арматуры. Если расчетное напряжение меньше, то величину нахлестки можно уменьшить на А1/А2, где А1 - действующее напряжение по расчету, А2 - предельно-допустимое. У арматуры А500 предельное напряжение 435 МПа. Допустим действующее - 300 МПа. Высчитываем отношение 300/435=0.69 - это понижающий коэффициент к величине нахлеста. Для стыков вразбежку это получится 0.69*725=460 мм.
    Обычно вот этот коэффициент А1/А2 не вычисляют, а предполагают, что арматура нагружена максимально, соответственно коэффициент равен единице и нахлестка в разбежку - 725 мм.
     
    Последнее редактирование: 31.08.16
    Проектировщик_ , 31.08.16
    #8 + Цитировать
  9. Mors111
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7

    Mors111

    Участник

    Mors111

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Беларусь
    а если нахлест 60 см то как быть ?
    @alex_k11, не подскажите как армировать в углах и на крайних рядах, в нэте ищу нашел только как армировать в два ряда
    Мои прикидки это арматура посчитана без нахлестов, сколько надо добавить на нахлесты ?
     
    Mors111 , 31.08.16
    #9 + Цитировать
  10. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    920

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.433
    Благодарности:
    920
    Адрес:
    Минск
    Архитекторы еще и не то могут забить. Например они любят валить в кучу полы по грунтам и плиту перекрытия, выполняя что-то среднее. Не ваш случай? Плита льется на грунт и заводится на стены?
     
    Armarb , 31.08.16
    #10 + Цитировать
  11. Mors111
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7

    Mors111

    Участник

    Mors111

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Беларусь
    Rpy84gEilhY.jpg
    Марка бетона и арматура будет как вы и написали, значит нахлест будет 725 мм Смещенный в шахматном порядке на 362мм ?
    Может есть такая же картиночка как армировать углы и крайние ряды ?
    @Armarb, мой) картинку выше прикрепил
    Плита заводится на стены
     
    Последнее редактирование: 31.08.16
    Mors111 , 31.08.16
    #11 + Цитировать
  12. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    1.474
    Благодарности:
    615

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    1.474
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Беларусь
    Да. Только не стоит мое сообщение понимать как одобрение принятой схемы армирования. На мой взгляд армирование должно быть двойным, а диаметр подобраны по расчету.

    А что там такого особенного в углах и на краях?
     
    Проектировщик_ , 31.08.16
    #12 + Цитировать
  13. Mors111
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7

    Mors111

    Участник

    Mors111

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Беларусь
    Честно говоря не думал, что там особенного, просто в сообщениях выше написано было
    В два слоя не получается толщина плиты будет 12,5 см.
    Подскажите сколько надо добавить арматуры на нахлесты ?
     
    Mors111 , 31.08.16
    #13 + Цитировать
  14. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    1.474
    Благодарности:
    615

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    1.474
    Благодарности:
    615
    Адрес:
    Беларусь
    Я пока тоже не понимаю, что там особенного. Такое же армирование как и в пролете.

    Это ж простая математика. Допустим стыкуете в разбежку. Нахлест - 725 мм. Считаете количество ниток, где будет нахлест и умножаете на величину нахлеста - вот дополнительный расход. Чтоб не было сюрпризов - прорисуйте раскладку арматуры заранее.
     
    Проектировщик_ , 31.08.16
    #14 + Цитировать
  15. Mors111
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7

    Mors111

    Участник

    Mors111

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Беларусь
    Подскажите можно ли делать нахлест на перемычках в фундаменте ?
    Если да то сколько см ?
    Считал с нахлестом 40см в основном на перемычках вышло около 2000 м
    Из них остаток около 100 м
     
    Mors111 , 31.08.16
    #15 + Цитировать