    Добрый день! Делали ремонт. Были куплены выключатели шнайдер уника с индикацией и вентилятор (S&P Silent 100 CRZ DESIGN) в ванную с таймером. Электрик всё это установил, но индикация на выключателе не работает. Сказал, что по другому никак. Всё из-за таймера. Так ли это? Или всё-таки есть возможность подключения с корректной работой индикатора на выключателе?
    Заранее спасибо!
     
    smilens , 10.08.16
    #1 + Цитировать
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    3.970

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    3.970
    Адрес:
    Ярославль
    Здравствуйте. Если задействовать индикацию, то вентилятор работает не выключаясь, независимо от того, включен свет в ванной или нет? Если так, то все верно, это из-за индикации.
    Через индикатор на управляющий вход вентилятора поступает потенциал, достаточный для того, чтобы схема вентилятора думала, что освещение по прежнему включено.
    Либо поставьте на освещение ванной лампы накаливания, либо зашунтируйте их конденсатором емкостью 0,1...0,22 мкФ и рабочим напряжением не менее 400 вольт.
     