1.  Создать заказ

    Вам нужен надежный фундамент? Закажите его на Бирже FORUMHOUSE – более 13 000 строителей ждут вашего заказа.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нарушена геометрия ленточного фундамента

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем santa86, 09.08.16.

  1. santa86
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    santa86

    Участник

    santa86

    Участник

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Нарушена геометрия ленточного фундамента
    Уважаемые коллеги, требуется совет.
    Преамбула: ввиду отсутствия опыта строительства и дефицита времени было принято решение отдать вопрос строительства на откуп специализированной компании, что и было реализовано.
    Фабула: без уведомления заказчика (т.е. меня) был залит фундамент, без приемки перешли к следующему этапу-сборке стопы (дом из проф. бруса).
    Итог: перепад высот по горизонту фундамента 2 дюйма, который строители компенсировали подсунув под углы доски соответствующего калибра, далее со слов строителей вся арматура вместо предписанной в проекте вязке была сварена, опалубка в процессе заливки разошлась как следствие в ряде мест фундамент напоминает беременную козу. Вчера пригласил руководство компании полюбоваться плодами рук строителей, получил уверение во всем разобраться и т. д.
    Вопрос: возможно ли исправить то что было сделано либо предпочтителен демонтаж и последующее возведение вновь. Заранее благодарен. DSC_2497.JPG DSC_2499.JPG DSC_2500.JPG DSC_2501.JPG DSC_2516.JPG
     
  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    9.603

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    9.603
    Адрес:
    Домодедово
    Для Америки (с их дюймами и домами "унесенными ветром":|:)
    Не вижу проблемм :no:
     
  3. Lutsenko
    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    4.612

    Lutsenko

    Модератор

    Lutsenko

    Модератор

    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    4.612
    @beutiflet,

    Чет на первой фотке сруб не американской рубки:)

    @santa86,

    Если у Вас, как видно на фото, возведено 6 венцов, я бы посоветовал демонтаж.
    И гнать такую компанию, которая для себя же не может нормальный фундамент отлить.
     
  4. StehUSSR
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.503
    Благодарности:
    450

    StehUSSR

    Живу здесь

    StehUSSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.503
    Благодарности:
    450
    Адрес:
    Смоленск
    Замажется, закроется, осядет. и дом сто лет простоит! :victory:
     
  5. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    5.950
    Благодарности:
    9.061

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    5.950
    Благодарности:
    9.061
    Адрес:
    Москва
    Но денег чуток попросить, за то что заливали фундамент без Вас можно вполне.
     
  6. santa86
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    santa86

    Участник

    santa86

    Участник

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Вся собранная стопа уже демонтируется. Тут кривые руки они во всем кривые, стопа была собрана без утеплителя, они его для вида по углам только положили (я, правда, не знаю на что они рассчитывали). Соответственно с этой организацией имею желание распрощаться навсегда, но платить за фундамент такого качества нет ни малейшего желания. На какие нормативные документы можно сослаться, чтобы забраковать данную конструкцию, в противном случае стоимость фундамента будет вычтена из внесенной предоплаты.
     
  7. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    5.950
    Благодарности:
    9.061

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    5.950
    Благодарности:
    9.061
    Адрес:
    Москва
    Если глубоко не копать - Закон о защит прав потребителя.
    Читайте и обрящете :)
    Кроме этого, перед заливкой фундамента Вас, по моему разумению, скромному, должны были уведомить/пригласить на подписание акта приема -сдачи скрытых работ. Вы ведь обязаны знать, что фундамент вырыт на нужную глубину, арматура увязана правильно, прежде чем это залили бетоном? ;) И т. д.
    Правда не знаю, что у Вас прописано в Договоре подряда и есть ли, как таковой проект фундамента, смета и прочая необходимая антрибутика.
    Если же у Вас все на уровне "Веселых картинок" и " Мурзилки", то могут и нафик:close: отправить.
     
  8. santa86
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    santa86

    Участник

    santa86

    Участник

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Проект есть, пункт в договоре о необходимости составления акта после выполнения любого из этапов работ также присутствует. С законом о защите прав потребителей знаком, но прежде чем аппелировать к нему необходимо доказать непригодность фундамента. Соответственно был бы крайне признателен за разъяснения по мат. части. На какие нормы ссылаться и что конкретно нарушено в моём случае, если таковое можно оценить по фото? Имеет ли смысл проводить экспертизу?
     
  9. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    5.950
    Благодарности:
    9.061

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    5.950
    Благодарности:
    9.061
    Адрес:
    Москва
    Лучше все же миром попробуйте. Экспертиза без назначения ее вне судебного процесса - деньги на ветер.
    Нормы?
    СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" Загуглите фразу, номер СНиПа сам выскочит
     
  10. Lutsenko
    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    4.612

    Lutsenko

    Модератор

    Lutsenko

    Модератор

    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    4.612
    Как ни печально это говорить, именно на Вас они и рассчитывали, и, по большей части, косяк это именно Ваш. Если, как Вы писали вначале, присутствует «Дефицит времени», то немногое время, которое было, следовало потратить на выбор компании, изучение отзывов, посещение построенных объектов и т. д. Сэкономили бы себе кучу времени и денег.
     
  11. santa86
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    santa86

    Участник

    santa86

    Участник

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Дело в том, что время на выбор компании было потрачено. Прочитаны отзывы, осмотрены объекты, проведены встречи с руководством. Компания "Авангард-Строй" г. Нижний Новгород ведет в 2016 году 500 объектов. Ни что беды не предвещало. Но это лирика, что конкретно можно предъявить для выбраковки фундамента? Есть ли подобный опыт у форумчан в принципе?
     
  12. Lutsenko
    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    4.612

    Lutsenko

    Модератор

    Lutsenko

    Модератор

    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    4.612
    @santa86,
    Строительные нормы и правила СНиП 3.03.01 -87

    Приемка бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений


    2.111. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять:

    соответствие конструкций рабочим чертежам;

    качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте;

    качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий.

    2.112. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций.

    2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в Табл. 11.

    Таблица 11
     
  13. Lutsenko
    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    4.612

    Lutsenko

    Модератор

    Lutsenko

    Модератор

    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    4.612
  14. santa86
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    santa86

    Участник

    santa86

    Участник

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Спасибо. Если кто-то имел подобный опыт, просьба поделиться, как грамотно оформить сие безобразие.
     
  15. Lutsenko
    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    4.612

    Lutsenko

    Модератор

    Lutsenko

    Модератор

    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    1.982
    Благодарности:
    4.612
    @santa86,

    Думаю, сначала вызовете подписанта договора со стороны исполнителя, возможно все мирно решите. Пригрозите антирекламой, экспертизой и судом.
    Я к ним на сайт заглянул, насторожило, что нет галереи построенных объектов, для таких сайтов это очень необычно:nono:.
     

Смотрите также: