    Второй компрессор не мешает. У него по конструкции на выходе обратный клапан. Поставлен он только для того, чтобы не гонять лишний воздух (при перемешивании коагулянта) через осушитель. Особого смысла в нём нет, просто он у меня был.

    Трубка кварцевая потому что дешевле. Когда откажет - рассмотрю и керамику, но цена...

    В моём озонаторе нет регулировки, у меня вариант платы в защищённом корпусе.
     
  2. Шегинс
    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    Шегинс

    Живу здесь

    Шегинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Если при выработке озона, второй компрессор работает, то он будет передавливать основной. И не важно есть у него обратный клапан или нет. Обратный клапан на втором компрессоре нужен для того, чтобы исключить возможность попадания в него воды или воздуха. См. вложение.
    Если второй компрессор не работает во время работы основного, тогда все гуд. Причину не доочистки воды нужно наверное искать в другом. Может в увеличении количества озона.
    А вообще уровень автоматизации проекта меня очень изумил. Все учли.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 14.02.17
  3. Шегинс
    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    Шегинс

    Живу здесь

    Шегинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Цена в 2 раза дороже на алиэкспресс.
     
  4. flicker
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38

    flicker

    Живу здесь

    flicker

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно, компрессоры работают попеременно. В режиме озонирования и продувки - большой, для перемешивания - маленький. Идея была сделать медленное перемешивание для коагуляции маленьким компрессором, но это не сработало. Коагуляция в ёмкости пошла нормально только когда добавили механическую мешалку. Поэтому теперь от маленького компрессора почти никакой пользы, за него прекрасно может поработать и большой.

    Сейчас система законсервирована на зиму, в доме никто не живёт.

    Весной посмотрим, что покажут экспресс-тесты. Хотелось улучшить растворение озона, а то много его улетает в атмосферу. Но схема с эжектором по разным причинам не удовлетворяет, имеющиеся насосы не подходят по характеристикам, производительность эжектора по воздуху оказалась маленькой для озонатора.
     
  5. Шегинс
    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    Шегинс

    Живу здесь

    Шегинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Я купил на алиэкспресс на 3 г\ч, но у него по длиннее трубка. Осушитель из кошачьего туалета, ну точно такой же как у Вас в колбе осушителя. Компрессор от Топаза 40 л/мин. Провел испытания, ни трубка ни преобразователь не грелись и не гудел. Работал на улице 30 мин. Судя по тому, что йод в колбе с водой осветлился, озон он вырабатывает. Есть также ручка регулировки выработки озона (была во время опыта на середине мощности).
     
    Последнее редактирование: 03.03.17
  6. flicker
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38

    flicker

    Живу здесь

    flicker

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Озон-то можно определить и по запаху, зачем иод...

    А вот такой силикагель из кошачьего туалета я тестировал. Не советую. Он крупнопористый, осушает плохо и ёмкость низкая. Я его выдерживал при 100% влажности, сушил и взвешивал. Самое правильное - силикагель типа КСМГ или его импортный аналог. У меня в прозрачной колбе был силикагель индикаторный голубой, потом я его заменил на оранжевый - без кобальта.
     
  7. Шегинс
    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    Шегинс

    Живу здесь

    Шегинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Это пока просто опыт. А вообще спасибо за информацию.
     
  8. Шегинс
    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    Шегинс

    Живу здесь

    Шегинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    [​IMG] Озона у Вас по воздуху - 3.4 г/час по осушенному воздуху, а не 5 г/ч.
     
  9. flicker
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38

    flicker

    Живу здесь

    flicker

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Начинается новый сезон... Система жива - это плюс. Остальное пока под вопросом. :)

    В оконечном фильтре установлен угольный картридж. За это спасибо изготовителям кривых полипропиленовых картриджей, которые просто не прижимаются в корпусе. А также лично Гейзеру, у которого посадочное место в корпусе BB20, насколько я вижу, на несколько миллиметров длиннее, чем у некоторых конкурентов.

    С прошлой осени остались тесты (Медэкотест). Срок годности уже немного прошёл.

    Напоминаю, в исходной воде осенью была ПМО около 7. Первый тест после цикла очистки показал ПМО 6, что согласуется с анализами в начале темы. Марганец 0,1. Концентрация озона в воде в конце озонирования - 0,3. Алюминий - 0,2 (в районе ПДК. Осенью в лаборатории было 0,087). Программа была такая:

    1. Наполнение реактора с включенным озоном - около 10 минут
    2. Озонирование - 10 минут
    3. Отстаивание - 30 минут
    4. Продувка - 3 минуты
    5. Дозирование коагулянта
    6. Продувка (перемешивание воздухом) - 3 минуты
    7. Коагуляция (механическое перемешивание) - 15 минут
    8. Отстаивание - 3 часа.

    Высокая ПМО не удовлетворила, изменил программу:

    2. Озонирование - 50 минут
    3. Отстаивание - 5 минут
    4. Продувка - 15 секунд

    Результат: ПМО - 0, марганец - 0,1, концентрация озона в конце озонирования - 0,4-0,5.

    Но, внезапно, алюминий - 1мг/л или выше!

    Может быть, есть идеи, что так повлияло?

    Интересно, что сам коагулянт в прошлом году практически закончился, а новый визуально отличается. Старый был ярко-жёлтым, новый - как светлая манка.
     
  10. Шегинс
    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18

    Шегинс

    Живу здесь

    Шегинс

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.15
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Самый правильный силикагель без кобальта не оранжевый, а голубой в воде шариков см. http://www.silikagel.ru/indicator.htm
     
  11. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.465
    Благодарности:
    4.626

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.465
    Благодарности:
    4.626
    Адрес:
    Краснодар
    Проверьте, пересчитайте дозу коагулянта. Вероятно "переборщили".
     
  12. flicker
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38

    flicker

    Живу здесь

    flicker

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оранжевый тоже без кобальта, с органическим красителем. А голубой что с кобальтом, что без него - похожи, как их отличить?

    Оранжевый, кстати, за зиму по краям контейнера деградировал и изменил цвет на фиолетовый. Регенерация его не восстановила.
     
  13. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я немного не понял, у вас же 2 емкости (реактор и накопитель)?
    Почему бы не организовать перелив без насоса, чтобы не разрушать им хлопья?
     
  14. flicker
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38

    flicker

    Живу здесь

    flicker

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только потому что неудобно. Реактор и накопитель находятся в разных местах. Реактор в помещении, накопитель на улице, расстояние около 10 метров. Поднимать реактор высоко некуда. Даже если поднять на какую-то подставку под крышу, то работа с ним очень затруднится. Ну и потом, мне кажется, фильтры нужны, а для их работы нужно избыточное давление.

    Было желание поставить насос после осадочного фильтра, но стандартные корпуса не рассчитаны на вакуум.
     
  15. flicker
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38

    flicker

    Живу здесь

    flicker

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уменьшил дозу озона с 50 до 45 минут (поскольку окисляемость была на нуле), после озонирования взял воду на пробу в банки 0,5л и накапал в эти банки от 3 до 9 мг/л коагулянта. Через час выраженный осадок был на дне банок 6-9мг/л. Интенсивнее всего хлопья образовывались там, где 9мг/л. Через два часа - осадок во всех банках. Но в то же время мутность в банках 5-9мг/л осталась на одном уровне, везде есть взвесь из мелких хлопьев коагулянта. В реакторе то же самое (там доза снижена до 7мг/л, вчера было почти 10мг/л).

    Вот этот алюминий и проходит на выход.

    Догадываюсь, что в воде содержатся заряженные частицы, которые препятствуют и коагуляции, и осаждению.