1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Коррозия кровельного железа под проводами

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Luddit, 19.07.16.

  1. Luddit
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    297

    Luddit

    Живу здесь

    Luddit

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Коррозия кровельного железа под проводами
    Ввод в дом, делался до меня. Судя по щитку провода алюминиевые. От столба провода идут со снижением к дому.
    Карниз ранее был деревянный крашеный, покрыл оцинковкой. Под вводом некая отметина была, значения не придал.
    Через несколько недель оцинковка под вводом выглядит вот так: электропотекиSAM_7251.jpg
    Что с этим делать, чем бы оно ни было и что это?
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    След от замыкания на отлив. Делать - менять ввод в дом на нормальный.
     
  3. Luddit
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    297

    Luddit

    Живу здесь

    Luddit

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Если навернуть на провода огрызки веревочки/резиночки, чтоб вода стекала раньше - поможет?
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    И чтобы струйки под напряжением капали прямо на башку навернувшего - поможет.
     
  5. Luddit
    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    297

    Luddit

    Живу здесь

    Luddit

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.11
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Москва
    Представляю что тогда под ВЛЭП творится...
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.367
    Благодарности:
    11.198
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ни чего не творится. Потому что оттуда потоком, струйкой ни чего не льется. И все равно, находиться под ней в дождь опасно.
     
  7. adshome
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42

    adshome

    Живу здесь

    adshome

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Алюминий на медь, и вот результат. чего вы хотите от скрутки. слава Богу не сгорели еще.
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.803
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.803
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Скрутка уже почти сгорела, все равно ремонтировать. Перетяните ответвление к дому СИПом и можете пока подключить к нему старые провода в дом. Потом, когда будете делать нормальную проводку в доме, просто переподключитесь, заменив прокалывающие зажимы.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    На замыкание не похоже. Скорее всего птичий помет и ржавчина с крюка дали такую картину.
     
  10. проф
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    618

    проф

    Живу здесь

    проф

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Череповец
    @Иванов Костя, да согласен с вами, такое бывает от попадания окислов железа на оцинковку и от смыва водой нагретого на солнце рубероида - аналогичные пятна... но там уже другая химия.
     
  11. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Если это ржавчина с крюка, то логично было бы видеть такую же ржавчину с другого крюка, который левее, а этого на снимке не видно. А след от смытого птичьего помета вполне м. б., т. к. птичка могла сидеть на изоляторе, прячась от дождя, и могла съесть перед этим ягоды черноплодки или черной смородины. Под левым изолятором также есть капли помета, но светлые и мелкие...
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.133
    Благодарности:
    23.418
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А там вообще не понятно, есть ли крюк.
     
  13. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    980

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    980
    Адрес:
    Подмосковье
    Как заметил выше GBS electrik - пробой через струйку воды. Видел такое на бойлере. Только там и нижнюю крышку прожгло. Текло через вывод убитого тэна на скрутку в изоленте возле мет. крышки. Даже фото где то есть...
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    А мне кажется, это последствия импульсных перенапряжений.

    Впрочем, какая разница, всё равно переделывать пора, причём давно.

    ЗЫ: а стальной лист куда-нибудь присоединён? Если нет, то однозначно ИП.