1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор кабельной линии (очень нужно экспертное мнение)

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vanni, 18.07.16.

  1. vanni
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vanni

    Новичок

    vanni

    Новичок

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Выбор кабельной линии (очень нужно экспертное мнение)
    Всем добрый день! Нуждаюсь в экспертной помощи т. к. нет уверенности в правильности предлагаемого решения (подрядчиком).

    Имеется сельхоз участок в МО. Вдоль границы шло 10кВ, поставили свою подстанцию, купив в МОЭСК 100кВт.
    Дальше планируем класть кабель под землей, в ПНД трубе бронированный СИП (алюминий) и тут главный вопрос какую схему подключения выбрать и какое сечение кабеля?

    На участке в линию есть 2 группы объектов. От подстанции до ближней группы 200метров (ожидаемое пиковое потребление до 40кВт), и 350 метров до второй группы (пиковое до 65кВт).

    Подрядчик предлагает от подстанции класть что-то типа:
    "кабель АВБШвнг (А)-LS 5Х50мс (N,PE)-0,66 (алюминий)" - как я понял можно и 4 жилы, 5ая запасная.

    Этот кабель предлагают от подстанции до распределительного щитка у первой группы построек (т.е. длина линии 200 метров). И от щитка вторая линия еще 150 метров, таким же кабелем до второго распред щитка.

    Вопрос 1: выдержит ли кабель на первом отрезке нагрузку по 90-100кВт (такая врядли будет, но хочется иметь запас).
    Вопрос 2: не будет ли заметных потерь при стыковке двух линий в первом щитке? может есть смысл тащить 2 отдельных кабеля? один 200 метров, и второй 350? хочется конечно оптимизации расходов без ущерба...

    Спасибо за советы и рекомендации!
     

    Вложения:

    • IMG_3273-1.JPG
    • IMG_3278.JPG
    vanni , 18.07.16
    #1 + Цитировать
  2. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    577
    Благодарности:
    325

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    577
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Королев
    Vanni, можете дать фото более крупным планом для анкерной опоры за забором, с которой провода 10кВ спускаются к ТП? Хочется увидеть на этой опоре ОПН-10кВ.
     
    starinfonic , 19.07.16
    #2 + Цитировать
  3. vanni
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    vanni

    Новичок

    vanni

    Новичок

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    другой фотки сейчас нет
     

    Вложения:

    • IMG_3229.JPG
    vanni , 19.07.16
    #3 + Цитировать
  4. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    8.339

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    8.339
    Адрес:
    Ярославль
    Они на МТП за предохранителями. Черные, кремнийорганическая изоляция.
     
    Keyman , 19.07.16
    #4 + Цитировать
  5. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    8.339

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    8.339
    Адрес:
    Ярославль
    1. Выдержит 115кВт. И если мне не изменяет ПТЭ, при определенных условиях даже 150кВт.
    2. Смысла тащить два кабеля от РУ нет. Если вы уверены в неизменности максимальных нагрузок, то возможно от первого РЩ пустить кабель сечением 25мм² но экономия будет копеечная, т. к. в стоимости прокладки разница утонет.

    Кабель предложеный подрядчиком соответствует вашим требованиям при прокладке без трубы.
     
    Keyman , 19.07.16
    #5 + Цитировать
  6. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    138

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Краснодар
    @vanni,
    По току и потере напряжения:
    100 Квт/ соs 0,8/ потери 5% / длина/200 м - по дл. току 70 мм2, по потерям 95 мм2 -далее 65 кВт /150 м - по току 35 мм2, по потерям 95 мм2.
    Линия шлейфом должна быть сечением не менее 95 мм2 - 350 м.
    две отдельные к своим РЩ:
    - 40 кВт - 35 мм2 - 200 м
    - 65 кВт -95 мм2 -350 м.
    вот и проводите ТЭО
    Пусть подрядчик расчет представит, еще про расчет токов КЗ напомните.
    Это не экспертное мнение, а быстрая проверка в бесплатной программе:).
     
    Последнее редактирование: 21.07.16
    ayrilo , 21.07.16
    #6 + Цитировать
  7. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    3.420
    Благодарности:
    2.237

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    3.420
    Благодарности:
    2.237
    Адрес:
    Лос-Анджелес
    Положим, что это правильно, но меньше 50-ти просто никак нельзя, независимо от первого и второго ...
     
    АСЗюзин1950 , 21.07.16
    #7 + Цитировать
  8. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    138

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Краснодар
    По расчету на 40 кВт /сos 0,8/ длина 200 м / al/ - 16 мм2 по длительно допустимому току, 35 мм2 по падению напряжению 5%. Где посмотреть, что необходимо 50 мм. 2 ?
     
    ayrilo , 21.07.16
    #8 + Цитировать
  9. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    3.420
    Благодарности:
    2.237

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    3.420
    Благодарности:
    2.237
    Адрес:
    Лос-Анджелес
    Если речь идёт о ВЛ или ВЛИ, то так оно и должно быть, а если - о "сопле" (абонентском ответвлении), тогда конечно.
    Возможно не о том речь шла, извините, не вчитывался. Точно указать где это нормируется на память не могу, памяти уже нет!
    Понятно, что и по сечению ПЭН проводника, при его наличии, тоже выбирать надо.
    О токе КЗ тоже речь шла, но надо понимать, что "электрическое" КЗ это не "металлическое" - двух кратный запас не помешает, дуга всё же.
     
    Последнее редактирование: 21.07.16
    АСЗюзин1950 , 21.07.16
    #9 + Цитировать
  10. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    577
    Благодарности:
    325

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    577
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Королев
    Те, что выше предохранителей, маловаты для 10кВ (у них должна быть покрышка с ребрами для увеличения тока утечки). Возможно, это защита от дуги.
     
    starinfonic , 21.07.16
    #10 + Цитировать
  11. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    8.339

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    8.339
    Адрес:
    Ярославль
    Нормльные, прото фока плхая. Они толщиной обычно чуть больше предохранителя. И короче раза в полтора.
    Что-то я плохо понимаю, что за защита от дуги может быть?
     
    Keyman , 21.07.16
    #11 + Цитировать
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.249
    Благодарности:
    3.667

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.249
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Брест
    Я бы клал 95 квадратов.
    Если бюджет позволяет, то рассмотреть вопрос о 120 квадратах.

    Если экономить, то не менее 70. Только экономия мизерная

    Алюминий ессно.
     
    ДмитрийМ , 21.07.16
    #12 + Цитировать
  13. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    577
    Благодарности:
    325

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    577
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Королев
    На СИП-3 применяется примитивная защита - штырь в виде рога, заземляется и крепится либо на самом проводе на его оболочке либо на изоляторе в контакте в проводом (оболочкой). Волна перенапряжения от молнии доходит до рога и уходит в землю. На самом деле разновидностей такой защиты на 10кВ много. Наиболее продвинутый сегодня дуговой разрядник. Он и самый дорогой.
     
    starinfonic , 21.07.16
    #13 + Цитировать
  14. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    8.339

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    8.339
    Адрес:
    Ярославль
    А, вы разрядники так называете. :) Нет, это точно не рдип и не рмк. Это именно ОПН и стоят они именно там, где им положено стоять.
    А дуговой защитой у нас называют разве что ЗДЗ. :)
     
    Keyman , 21.07.16
    #14 + Цитировать
  15. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    577
    Благодарности:
    325

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    577
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Королев
    У завода МЗВА есть своя линейка устройств для защиты ВЛЗ от грозовых перенапряжений. В частности, есть устройства защиты от дуги УЗД1 (даю картинку и ссылку на каталог, где на стр. 306 и далее есть их описание): http://mzva.ru/katalog

    УЗД1.jpg
     
    starinfonic , 22.07.16
    #15 + Цитировать