1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ferroli Divatop 60 C32

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем diemon24, 18.07.16.

  1. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Ладно, с ОТ разобрались. Двухсторонняя передача.

    Осталось разобраться с горелкой. Кстати, в выходные подрегулировал немного горелку на минимальном уровне модуляции, а сегодня (когда настал четверг и по расписанию котёл начал греть дом до 24 перед выходными) он вывалился в ошибку Е01. :no:
    Хорошо, что морозов ещё нет.
     

    Вложения:

    • 051B768A-6647-46F9-9B54-D8A015BF42A2.png
    • 03B3A7E4-297C-4166-8274-84B9432C93B5.png
  2. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    :|::|:
    Первый этаж без радиаторов - только теплый пол и мраморная плитка. Когда теплоноситель 80 градусов - полы на первом этаже не очень комфортные :aga: как бы сказать, горячите :|:
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612
    Адрес:
    Москва
    Это вам на телефон сообщение пришло?
    Я это к тому, что у котла нет такой ошибки. Есть А01.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612
    Адрес:
    Москва
    Ни хрена не понял. А зачем вы в тёплые полы подаёте 80 градусов.
     
  5. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Да, на телефон. Есть в этом момент. По сути все коды «А» просто отображаются как «Е», но номера ошибок соответствуют тем, что в котле.
     
  6. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Так система отопления в доме сделана. Первый этаж нет радиаторов настенных. Почему 80, потому что на гребенках тёплых полов нет стоит терморегулятора. На самом деле я немного утрировал (80 градусов), по факту они не нагреваются на столько. Они просто тёплые. Горячие только в месте установки гребёнок, где подвод большого количества труб тёплого пола. Но это под лестницей межэтажные. Там никто не ходит.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612
    Адрес:
    Москва
    @diemon24,
    Так. Вангую. А то у нас диалог в тупик зашёл.
    У вас есть радиаторный контур. У вас есть контур ТП.
    Но у вас на контуре ТП нет узла подмеса.
    Поэтому у вас с какой температурой нагрева ОВ поступает в радиаторы, с такой и в ТП.
     
  8. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Абсолютно верно.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612
    Адрес:
    Москва
    Хреново.
     
  10. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    :faq:
    Так ведь все работало и нормально дом прогревало и прогревает без ПЗА... Причём тут ТП?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612
    Адрес:
    Москва
    Ни при чём. Просто для стяжки хреново, для плитки, для комфорта.
    ТП это низкотемпературная система отопления. Температура подачи ОВ не более 55 градусов.
    Ну если тапочки на сантиметровой войлочной подошве, то и 80 не проблема.
    Ошибка пропала?
     
  12. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Не, я только завтра туда поеду и запущу котёл :)
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.929
    Благодарности:
    15.612
    Адрес:
    Москва
  14. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    В целом "покрытие" теплом пола у нас не плохое. Ощущается разница в температуре только по краям полов (у стен и окон). Даже не смотря на то, что пол из мраморной плитки зимой и летом хожу босиком (за исключением случаев, когда пол еще не прогрелся). Температуру на первом этаже держит не плохо - площадь большая (весь первый этаж, гостиная, кухня и коридор без дверей и перегородок. За счет этого и достигается прогрев помещения. Воздух на первом этаже не сухой и зачастую мы даже не проветриваем (хватает приточки воздуха, которую тогда я делал по вашему совету). На втором же этаже с влажностью воздуха другая история - постоянно нужно открывать окна из-за того, что радиаторы отопления сушат воздух. Там терморегуляторы не стоят. Больше из-за второго этаже мне важно наличие ПЗА. Второй этаж - это спальни и там ребенок находится постоянно.

    Сегодня поздно ночью запущу горелку и завтра постараюсь приобрести манометр для регулировки уровня модуляции горелки. Настрою, расскажу поменялась ли ситуация.
     
  15. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    @Ortodox Добрый день.
    Сделал профилактику котлу: снял горелку, почистил ее, щеткой и пылесосом собрал все результаты горения с теплообменника. Почистил электрод поджига тряпкой со спиртом.

    Отрегулировал горелку снова на «глаз». Не нашёл на рынке прибора для измерения давления в горелке. Да и не увидел в конструкции теплообменника отвод для подключения прибора для измерения.

    Сначала выставил котёл на максимальную мощность (нажав кнопки +- отопления 5 секунд). На газовом редукторе настроил максимальный уровень горелки. Довёл увеличение пламени до максимального визуального и звукового шума. И немного убавил.

    После отключил провод управления от редуктора и настроил на нем минимальный уровень пламени, а после довёл пламя до момента, как пламя стало, что говорится, с «остриём» на концах племени.

    После, подключил провод к редуктору. Убавил мощность котла до 55%. Котёл 32 кВт, а дом 165 квадратов. Рассчитал мощность как 100 ватт на кв. метр = 16,5 кВт. Получил 51%. Сделал 55% с небольшим запасом.

    Сейчас котёл начал работать как надо, даже с ПЗА. Не тактует. Полагаю, что тактовал по причине того, что ненароком увеличил мощность котла до с 60 до 75 в настройках. Ранее ставил 60. Не понимаю как так произошло. Вероятно по этой причине не догревал систему отопления, потому что мощность была завышена и котёл отключался когда нагревал теплообменник быстро и сильно, но до радиаторов нагрев не доходил.