1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

МЗЛФ под 2х этажный каркасник 9х9

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Максимвеликий, 14.07.16.

  1. Максимвеликий
    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Максимвеликий

    Участник

    Максимвеликий

    Участник

    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    МЗЛФ под 2х этажный каркасник 9х9
    Добрый день, прошу совета, практикуется ли такое? на данный момент снята плодородка до глины примерно 40см, имеется идея залить мзлф толщина 20 ширина 40, армирование 14 арматурой, реально ли это? Или подходит только для одноэтажных домов? Почему не сразу УШП, потому что хотелось бы поставить коробку под крышу и постепенно заниматься внутри, спасибо за ответы)
     
    Максимвеликий , 14.07.16
    #1 + Цитировать
  2. Максимвеликий
    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Максимвеликий

    Участник

    Максимвеликий

    Участник

    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    forum.png вот примерный фундамент.
     
    Максимвеликий , 14.07.16
    #2 + Цитировать
  3. Максимвеликий
    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Максимвеликий

    Участник

    Максимвеликий

    Участник

    Регистрация:
    03.05.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Череповец
    Всем спасибо...
     
    Максимвеликий , 16.07.16
    #3 + Цитировать
  4. Psstanislav
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    53

    Psstanislav

    Живу здесь

    Psstanislav

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    Толщина 20 ширина 40?
     
    Psstanislav , 18.07.16
    #4 + Цитировать
  5. Dimakudr
    Регистрация:
    15.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    27

    Dimakudr

    форумчанин

    Dimakudr

    форумчанин

    Регистрация:
    15.04.10
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    МО/Владимир
    Разорвет его на глине с толщиной 20... Глина пучит ппц как.
     
    Dimakudr , 19.07.16
    #5 + Цитировать
  6. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    9.175
    Благодарности:
    8.178

    spacewalker

    архитектор

    spacewalker

    архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    9.175
    Благодарности:
    8.178
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это если ее не будет пучить?
    Посмотрите тему воссоздание финского фундамента
     
    spacewalker , 19.07.16
    #6 + Цитировать
  7. Полев
    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    20

    Полев

    Живу здесь

    Полев

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    20
    В конструкции плитного фундамента обязательно нужно предусмотреть ребра жесткости, это значительно повысить жесткость конструкции в целом. Защититься от пучинистости при помощи утепления, той же технониколевской экструзией. Вообще по конструктиву можно у них и альбомы технических решений почитать.
     
    Полев , 22.07.16