    Собираюсь скоро отливать в бетоне однокамерную АУ. НА форуме не смог найти вменяемых рекомендаций по толщине стенок и количеству арматуры в них. Выброс планируется принудительный. Непонятно какую делать высотой горловину для люка. Подскажите кто знает.
    Пока на это этапе: attach-636039122259057820.jpg attach-636039122364472998.jpg
     
    handless , 12.07.16
    #1 + Цитировать
  2. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.633
    Благодарности:
    3.178

    Павел 1954

    Консультант

    Павел 1954

    Консультант

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.633
    Благодарности:
    3.178
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :faq::um:
    АУ по природе не может быть однокамерной. Вы что-то путаете?
    Из колец вроде пытались колхозить
    Кто-нибудь делал АУ из бетонных колец?
     
    Павел 1954 , 12.07.16
    #2 + Цитировать
  3. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Почему не может? Я планирую одну камеру в которой все и будет происходить по времени. Один раз в сутки в определенное время будет происходить откачка.
     
    handless , 12.07.16
    #3 + Цитировать
  4. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Размеры планирую 1,5х1,5х2,0
     
    handless , 12.07.16
    #4 + Цитировать
  5. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.633
    Благодарности:
    3.178

    Павел 1954

    Консультант

    Павел 1954

    Консультант

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.633
    Благодарности:
    3.178
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Соседу под забор? :)]
    Возьмем к примеру Тверь. Там 6 камер
    Тверь.jpg
     
    Павел 1954 , 12.07.16
    #5 + Цитировать
  6. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ну за забором дорога...
    Большое количество камер в том числе и для того что бы откачка была не по времени, а по заполнении камеры с очищенной водой.
    Приемная корзина у меня также будет
     
    handless , 12.07.16
    #6 + Цитировать
  7. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.633
    Благодарности:
    3.178

    Павел 1954

    Консультант

    Павел 1954

    Консультант

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.633
    Благодарности:
    3.178
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Процесс аэробной очистки предполагает наличие хотя бы 3 камер.
    В любом очистном сооружении все камеры имеют перепускные отверстия и уровень в них одинаковый.
    Если Вы решили делать самодельную АУ, то у Вас наверняка есть ее схема. Не хотите выложить для обсуждения?
     
    Павел 1954 , 13.07.16
    #7 + Цитировать
  8. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да конечно выложу, чуть позже. А почему должно быть хотя бы 3 камеры?
     
    handless , 13.07.16
    #8 + Цитировать
  9. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.633
    Благодарности:
    3.178

    Павел 1954

    Консультант

    Павел 1954

    Консультант

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.633
    Благодарности:
    3.178
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы матчасть то учили?
    1 камера - первичный отстойник
    2 камера - аэротенк
    3 камера - вторичный отстойник.
     
    Павел 1954 , 14.07.16
    #9 + Цитировать
  10. Andy370
    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    181

    Andy370

    Живу здесь

    Andy370

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Иваново
    с веткой по АК-47 ознакомьтесь - на форуме её успешно повторяли "в бетоне".
     
    Andy370 , 15.07.16
    #10 + Цитировать
  11. handless
    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    handless

    Живу здесь

    handless

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.08
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Вот как раз и попытался повторить АК- 47. Только запустил. Бактериям пока почти нечего есть ;)).
    Бетонный однообъёмный куб со смотровым колодцем. Аэратор, насос, компрессор и самодельный контроллер на базе Ардуино.
    Вот как раз по режимам работы и есть вопросы к знающим людям. У меня режимы такие:
    c 5 до 3 - основная фаза аэрации, каждые два часа прерывается на 1 час, в течение которого каждые 5 минут включается аэрация на 5 секунд.
    с 3 до 4 - фаза отстоя.
    с 4 до 5 - откачка.
    Как вам такие режимы?
     

    Вложения:

    • IMG_20170723_201003.jpg
    • IMG_20170610_185734.jpg
    • IMG_20170518_143751.jpg
    handless , 24.07.17