Добрый день, Нужно мнение специалистов и форумчан. Строю дом в Латвии, 2 этажа, плоская кровля. Газобетон: D400 3.0Mpa 380мм (https://roclite.lv/v2/produkcija/roclite-energo-rus/) Межэтажные перекрытия и кровля перекрываются пустотными плитами от стены до стены. В месте где будет лестичный пролёт, опирание с одной стороны идёт на швеллер, который опирается на колонну и несущую стену из газобетона, но эта часть особо не волнует. Проектировщик запроектировал некую сложную конструкцию по опиранию плит на стены. Помимо обычного армопояса, проектировщик запроектировал ещё один армопояс по периметру торцов плит. Плиты в свою очередь нужно продолбить (либо заказать на заводе с выемками), вставить в них ещё некие загогулины из арматуры и забетонировать. В ту же очередь крайние плиты по краям раздалбливаются вдоль по всей длине, в них укладывается арматура и за неё цепляются 28 анкеров по всей длины плиты, который торчит из армопояса стены. Тут вообще сложно понять как это смонтировать. Получается, что нужно сначала эти анкера залить в армопояс, затем их отогнуть вверх, смонтировать плиты и загнуть анкеры обратно в плиты и тогда уже бетонировать плиты. Есть такое чувство, что такая конструкция является перебором. Строитель, который строит мне дом сказал, что никогда ничего подобного не делал в своей практике. Обычно люди делают армопояса по периметру и на них просто укладывают плиты. Вопрос, возможно ли удешевить и упростить эту конструкцию, чтобы потом не гулял пол из-за длинного пролёта и вообще не рухнуло в итоге? Проектировщик уже этим озадачен, но хочется знать мнение форума тоже, чтобы можно было дискутировать с проектировщиком. Так же прилагаю схемы раскладки плит и разрезы. (всё на латышском, но должно быть понятно) В разрезе 2-2 есть ошибки. Не понятно где армопояс должен быть, но суть анкеровки видна. Не смущайтесь ошибками Похожу конструкцию нашёл пока только в одном месте: http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=21&t=1157&sid=a9b3f0ef5f98b5c8437d0ee3b432a22a&start=15 Но и она попроще моей выглядит.
У нас анкеровку плит делают подругому. В Вашем случае - на чертеже блоки 300 мм. Возможно из-за этой толщины сделана такая анкеровка. Армопояс вокруг плит с заложенной арматурой - это хорошая вещь, помогающая зафиксировать плиты. Конечно есть другие решения.
Разрез с ошибками. Блоки 380 запроектированы. Какие ещё могут быть решения? Ведь очень сомнительно что плиты перекрытия куда-то могут съехать в двухэтажном доме. Ну и землетрясений у нас не бывало. Обычно плиты анкеруют по диагонали, либо вертикально, но это в случае, когда в середине пролёта есть несущая стена. Полагаю, что в случае когда такой несущей стены нет, то анкеруют по кольцу.
Заложите 2-3 арматуры по кольцу с Г-образным загибом по углам и между плитами, с заливкой бетоном. На торцах где нет опоры на стену ничего анкеровать не нужно.
Верно ли понимаю последовательность: 1. Заливаем под плиты армопояс такой, как на чертеже. 2. Кладём плиты перекрытия на этот армопояс. 3. По всему периметру кладём 2-3 прутка арматуры за торцами плит как у меня на чертеже. Тут есть вопрос, этих 2-3 прутка достаточно растянуть вдоль торцов плит или нужно делать по всему периметру дома? Логика подсказывает, что иначе армопояс будет не совсем армопояс, но всё же вопрос остаётся. 4. Делаем Г образную арматурину, заклыдываем длинную часть арматуры между плит, а короткий загнутый кусок заводим за этих 2-3 прутка арматуры. 5. Заливаем кольцо и швы.
Наверное, тогда не понимаю. Кладём арматуру между плит (1 пруток, на какую длину? 1.2м?) Загибание на обвязочный пояс чем отличается от заведения за обвязочный пояс?
слабо верится, что Д400 3 МПа держит. Может, конечно, в Латвии его лучше делают. Просите у него ПЗ. Смотрите расчет простенков. По поводу анкеровки плит - с вражескими нормами не знаком, но сделал бы. Такой, как Вы показали еще не видел. Думаю, немалые трудности будут с реализацией.
По расчётам на дом и 2.5 проходит. На этикетке написано 3.0. Зачем что-то просить? В Латвии с этим строго. Везде стоят подписи ответственных. Надеюсь инцидентов не будет, но если что, то понятно с кого спрашивать. Тут поголовно строят из D375/400. В Латвии есть дома и с Д300, мол очень энергоэффективные и без внешнего утепления. Пока стоят. Такую как вы видите, делают в многоэтажках, да в сейсмических зонах, но это не про Латвию. Отсюда и топик, чтобы не допустить лишних затрат и трудностей на этом этапе.
Но эти блоки делают в Эстонии И вообще, на сколько помню, когда изучал рынок, это единственные в прибалтике, которые дают 3.0 при D400.