1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Каркасный дом с эковатой

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ecovlad, 21.06.16.

  1. Ecovlad
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328

    Ecovlad

    Живу здесь

    Ecovlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Без вент. зазора в Вашем случае можно обойтись. Только между эковатой и лиственницей (снаружи каркаса) нужно поместить диффузионную мембрану, так как лиственница со временем может со временем рассохнуться (особенно на солнечной стороне) и утеплитель не будет надежно защищен от атмосферных осадков и продувания.
    Что касается пароизоляции... Можно подискутировать и принять во внимание целевое назначение помещения (гараж), принудительную вентиляцию, двойной гипрок... А можно просто смонтировать пароизоляцию между гипоком и эковатой и получить более качественное утепление. Я бы сделал именно так.
     
  2. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703
    Адрес:
    Красноярск
    Мембрана типа А конечно будет, без неё никуда.

    Относительно пароизоляции я успокоился за данным чтивом. Перепады влажности и температур дикие, пароизоляцией можно будет угробить либо утеплитель, либо сам каркас.

    А вот про вент. зазор, точнее про его отсутствие, терзают небольшие сомнения :)

    Еще такой вопрос. Сухая задувка стены 2,5 метра сверху. Такие препятствия в каркасе как укосина не помешают качественному утеплению. Зазоры между контробрешеткой фасада под вагонку (3-5 см) нормально заполнятся?
     
  3. Ecovlad
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328

    Ecovlad

    Живу здесь

    Ecovlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтобы ответь надо бы сначала посмотреть. Можете показать фото?
     
  4. Greenbrain
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    87

    Greenbrain

    Живу здесь

    Greenbrain

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Москва
    Вопрос по влажному напылению эковаты на стены:
    1. Утепление стены снаружи. Материал стен - старый сруб. Вертикальная обрешетка высотой 3м из доски дюймовки. Расстояние между досками обрешетки 50см. Глубина обрешетки от 3 до 20см из-за кривизны сруба. Нужны ли горизонтальные перемычки между досками обрешетки, дабы предотвратить сползание эковаты?
    2. Утепление стены изнутри. Стена каркасная. Расстояние между вертикальными стойками 60см. Снаружи обшито ОСБ. Толщина стены 20см. Высота 3м. Нужны ли горизонтальные перемычки между вертикальными стойками, дабы предотвратить сползание эковаты?

    Вопрос по утеплению потолка насыпной эковатой:
    3. Какова должна быть толщина слоя эковаты для зимнего проживания (Московская обл.) с учетом того что второй этаж отапливаться не будет.
     
  5. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703
    Адрес:
    Красноярск
    @Ecovlad, пока не доделано, чтобы делать фото.
    Планируем такое (вид снаружи):
    eco.png
    Внутренний брусок 50*25 в качестве поперечки под ГКЛ (возможно 2-3 штуки будет, пока нет окончательного решения).
    Укосина 100*25.
    Снаружи только горизонтальная обшивка либо бруском 50*25, либо остатками кривой доски 50*150.
    Фасад - вагонка вертикально, с креплением шагом 1 метр.

    Вопросы:
    Не испорчу ли утепление применением доски 50*150 в качестве обрешетки?
    Получающиеся полости между укосиной и обрешеткой шириной 30-50 мм нормально зполнятся эковатой?
    Так как нет вентзазора, получается, что прямо по нижней обвязке я могу закрепить обрешетку и шить фасад? (каркас на УШП, утепленная отмостка на 40 мм ниже плиты)
     
  6. Ecovlad
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328

    Ecovlad

    Живу здесь

    Ecovlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Исходя из нашей практики, горизонтальные перемычки между стойками не нужны. В тех местах, где толщина утепления становится больше 150мм (из-за отклонения стены сруба от вертикали) необходимо нарастить дюймовку до плоскости стены. Это можно сделать либо плитным материалом (например, ОСБ), либо бруском.
     

    Вложения:

    • Подготовка снаружи.jpg
  7. Ecovlad
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328

    Ecovlad

    Живу здесь

    Ecovlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Думаю, да.
     
  8. Ecovlad
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328

    Ecovlad

    Живу здесь

    Ecovlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Недостатки данной конструкции с точки зрения предстоящего утепления эковатой способом Сухой задувки:
    1. Из-за наружной горизонтальной обрешетки заполняемые вертикальные полости не изолированы друг от друга. По технологии монтажа эковаты задувка должна производиться в закрытую полость. В Вашем случае при заполнении одной секции эковата будет попадать в соседние и насыпаться там без нужной плотности. В результате этого эковата может в последствие дать усадку.
    2. Горизонтальная обрешетка (для гипрока) и укосины сужают свободный просвет для перемещения шланга, чем усложняют работу монтажника (шланг должен сначала быть перемещен внутри каркаса сверху вниз, внизу его стартовое положение перед задувкой).
    Монтаж эковаты в Ваш каркас лучше осуществить влажно-клеевым способом.
     
  9. Greenbrain
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    87

    Greenbrain

    Живу здесь

    Greenbrain

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Москва
    Сколько ставить перемычек 1,2,3 при высоте 3м? (т.е. отсеков получится 2,3,4). Или лучше поставить еще вертикальных стоек, чтобы расстояние между стойками уменьшить с 60см до 30-40.

    И еще напомню вопрос о потолке:
    3. Какова должна быть толщина слоя эковаты для зимнего проживания (Московская обл.) с учетом того что второй этаж отапливаться не будет.
     
  10. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703
    Адрес:
    Красноярск
    Думал, что перекрестное утепление одним этапом - один из плюсов эковаты
     
  11. Ecovlad
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328

    Ecovlad

    Живу здесь

    Ecovlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше вариант монтажа одной горизонтальной перемычки, разделяющий "столб" эковаты пополам.
    Для удовлетворения нормативным требованиям (СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий") достаточно 200 мм эковаты (для региона СПб). Однако, если толщина будет больше, то и теплопотери зимой будут ниже. Решать Вам.
     
  12. Greenbrain
    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    87

    Greenbrain

    Живу здесь

    Greenbrain

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.13
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Москва
    Читал что 200мм рекомендуется в стены, а там плотность эковаты чуть ли не в 2 раза выше. Если просто сыпать на потолок с минимальной плотностью, то думалось что 300-400 мм надо.
     
  13. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    1.703
    Адрес:
    Красноярск
    @Ecovlad, хорошо, перемычки для ГКЛ из бруска мне не сильно важны. Разделю стены пополам по высоте сплошной перемычкой.

    По стойкам я набью дополнительный брусок для "закрытия" камеры. Получится двухкамерный участок стены. Если перемычка будет на 5 см уже стены, с плотностью эковаты также возникнут проблемы?

    Использование доски 150*50 (3 штуки на стену 2400 мм) в качетсве обрешетки под фасад может привести к заметному снижению теплосопротивления стены?
     
  14. Ecovlad
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328

    Ecovlad

    Живу здесь

    Ecovlad

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, такая разница в ширине никак не повлияет на качество задувки. Начинать заполнение в этом случае следует с нижнего отсека.

    Нет.
     
  15. Ivanich-3
    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Ivanich-3

    Новичок

    Ivanich-3

    Новичок

    Регистрация:
    26.02.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Буду благодарен за совет.
    Построен каркасный сарай-мастерская. (каркас заведен под крышу и изнутри обшит ОСП). Хочу утеплить пол следующим образом, снаружи внутрь: дюймовка 25х150 через одну снизу прибивается к лагам- листовое железо тонкое (осталось от старого сарая, защита от грызунов)- эковата 100мм-ЭППС 50мм с пропениванием щелей-пароизоляция-обрешетка 50х100- ОСП 12мм. (возможно сверху ОСП линолиум). Как себя поведет эковата при таком пироге?