Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alekseevandrey, 20.05.16.

  1. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.835
    Благодарности:
    39.086

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.835
    Благодарности:
    39.086
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А класс конструктивной пожарной опасности какой? С0 или С1? Если С0 - то минимальное расстояние 6
     
  2. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.001
    Благодарности:
    2.658

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.001
    Благодарности:
    2.658
    @PMWoman, вы спросили какие документы регламентируют. Я ответил. Вот и всё.
    Мне не совсем интересно в очередной раз перелопачивать эти дебильные отсылочные нормы половину из которых почему-то сделали не действительными.
    Два основных документа по которым должно осуществляться строительство я привёл. В них же и основные требования. В них же и приложения из которых возникли эти требования. :hndshk:
     
  3. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    17.999

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    17.999
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Lexa5566,
    @PMWoman, сама с этим прекрасно справилась.
     
  4. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.835
    Благодарности:
    39.086

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.835
    Благодарности:
    39.086
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видите ли... в Техническом регламенте больше НЕТ норматива на отступы между жилыми домами ;)
    Именно поэтому я и попросила вас указать. А то вы похоже сами не изучаете документы, на которые ссылаетесь и вводите людей в заблуждение.

    Таблица 11

    ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАССТОЯНИЯ
    между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости
    от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

    (Утратила силу с 12 июля 2012 года - Федеральный закон от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.)
     
  5. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11.909
    Благодарности:
    8.607

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11.909
    Благодарности:
    8.607
    Адрес:
    Запорожье
    @PMWoman, 4.10 Для двухэтажных зданий, сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также указанных объектов защиты с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%. из СП 4.13130.2013
    6+20%=7,2м
     
  6. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    17.999

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    17.999
    Адрес:
    Россия, Москва
    К чему ЭТО замечание?
     
  7. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11.909
    Благодарности:
    8.607

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11.909
    Благодарности:
    8.607
    Адрес:
    Запорожье
    Что дом 2 этажный для него не 6, а по это тому пункту минимум 7.2
     
  8. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    17.999

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    17.999
    Адрес:
    Россия, Москва
    Действительно. Я как-то не вчитался.
     
  9. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.835
    Благодарности:
    39.086

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.835
    Благодарности:
    39.086
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Признака "2х этажный" недостаточно для применения этого правила.
    Надо чтобы он был ещё V степени огнестойкости или с кровлей из горючих материалов.
     
  10. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11.909
    Благодарности:
    8.607

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11.909
    Благодарности:
    8.607
    Адрес:
    Запорожье
    @PMWoman, Грамматику учили "запятая" это признак перечисления. Перевод с юридического на человеческий. Правило распространяется на:
    1- двухэтажные здания.
    2- сооружений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости.
    ...
     
  11. PMWoman
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.835
    Благодарности:
    39.086

    PMWoman

    Живу здесь

    PMWoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    25.835
    Благодарности:
    39.086
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И каким образом это подтверждает ваши же слова о том, что расстояние ОТ 8 метров ;)
    А также утверждение
    Так все таки в федеральном минимум 6 или 8? Не для данного дома, а вообще
     
  12. Lexa5566
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.001
    Благодарности:
    2.658

    Lexa5566

    Живу здесь

    Lexa5566

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    4.001
    Благодарности:
    2.658
    Вот зарекался же...

    Открываем СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)

    Статус – действующий

    8.2 Проезды для основных и специальных пожарных машин следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП II-89, СНиП II-97.

    Открываем СНиП 2.07.01

    СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

    Читаем Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 42.13330.2010. -
    Примечание изготовителя базы данных.

    Ищем Читаем

    СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
    СНиП от 16 мая 1989 года №2.07.01-89*
    СП (Свод правил) от 16 мая 1989 года №42.13330.2010

    Статус – не определён! Ё

    Если СНиП 2.07.01-89* действует, то:

    Приложение 1* (обязательное). ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
    Обязательное

    1*. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 1*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий - по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76.


    Таблица 1*

    Степень огнестойкости здания Расстояние, м, при степени огнестойкости зданий

    ж. ж..жжжжжжж..I, II... III ...IIIа, IIIб, IV, IVа, V

    I, II ..жжжжжжжж.6 ...8 ...15

    III. жжжжжжжж. ж. 8 ...8 ...15

    IIIа, IIIб, IV, IVа, V ...10 ...10...15


    Извиняюсь, но таблицы сайт не вставляет. Таб убирает и занимается само редактированием.

    Примечания*: 1. Классификацию зданий по степени огнестойкости следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85.

    2. Расстоянием между зданиями и сооружениями считается расстояние в свету между наружными стенами или другими конструкциями. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.

    3. Расстояние между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20%, за исключением зданий IIIа, IIIб, IV, IVа и V степеней огнестойкости.

    4. В районах сейсмичностью 9 баллов расстояние между жилыми зданиями, а также между жилыми и общественными зданиями IVа, V степеней огнестойкости следует увеличивать на 20%.

    5. Расстояния от зданий любой степени огнестойкости до зданий IIIа, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости в береговой полосе шириной 100 км, но не далее чем до ближайшего горного хребта, в климатических подрайонах IБ, IГ, IIА и IIБ следует увеличивать на 25%.

    ...
    И т. д и т. п.
     
    Последнее редактирование: 23.05.16
  13. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11.909
    Благодарности:
    8.607

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11.909
    Благодарности:
    8.607
    Адрес:
    Запорожье
    Стропила чтобы здание попало в 3 класс огнестойкости должны не потерять своей несущей способности 45 минут. если на свой дом можно в фирме заказать огнестойкую пропитку и получить документ что они даже 1 класса то у соседа даже если и был подобный документ то он действителен 3 года. и очень сомневаюсь что он пустит кого-то пропитать их повторно чтобы дали нужную бумажку и на его дом. Соблюдение правил безопасности это безопасность вас и ваших детей стоит ли это того.
    Сперва плюют на одно правило потом на другое, а потом при пожарах деревни целиком выгорают.
     
  14. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11.909
    Благодарности:
    8.607

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    11.909
    Благодарности:
    8.607
    Адрес:
    Запорожье
    Чтобы получить С0 Все элементы должны быть Класс пожарной опасности строительных конструкций, не ниже К0. А это значит. Допустимый размер повреждения конструкции при пожаре 0см. Наличие теплового эффекта не допускается, наличие горения не допускается. Невозможно построить такой частный дом. и пропитка ми тут вопрос не решишь.
     
  15. Alekseevandrey
    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    12

    Alekseevandrey

    Живу здесь

    Alekseevandrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.10
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какие выводы? Сколько отступать надо от соседей?