1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стропильная система распирает стены, появились трещины

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dmitriy_VRN, 03.05.16.

  1. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    И мне кажется что именно фронтоны удерживают крышу от опрокидывания, т. к. балки больше никак не закреплены.
     
  2. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @LeonidKam, поэтому гвоздевое и сработало б, как шарнир. Получилось бы вот так.
    destr.jpg
    А сейчас картина такая.
    destr1.jpg
    В случае действия какой-то нагрузки, полагаю, это отразилось бы на соединении в коньке и на свесе.
    В нынешнем виде фронтоны, конечно, удерживают, но не стоит забывать, что "мауэрлат" защемлен стенами. Крыши, не такие уж летучие конструкции. На крытых шифером, как правило, сперва шифер и улетает)
    @Dmitriy_VRN, все-таки использовал бы разнополочный уголок. И площадь прилегания больше, и жесткость лучше.
     
  3. MicluchoMaclay
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Казань
    @sharken, а зачем Вы думаете, что стропильные ноги разошлись на коньковом прогоне? Может случилось так?
    upload_2016-5-10_15-22-19.png
     
  4. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @MicluchoMaclay, автор пишет что "подломился" один ряд стоек. Чтобы оба ряда стоек остались вертикальны, как в Вашем варианте, должны были сместиться и балки перекрытия, что по-определению невозможно. Откуда такой вектор у балки. Она скорей прогнется. А на гвоздях наклонились бы оба ряда. Кстати теперь, зная истинное сечение, вопросы появляются. У 150-ки пролет 3 м рабочий. Ну а фронтоны...Ячеистые склонны к растрескиванию и без нагрузок. Грузить, желательно, через монолитные. А тут фронтон неравномерно воздействует на стену.
     
  5. MicluchoMaclay
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Казань
    Невнимателен я был видимо, упустил этот факт из виду...
     
  6. Dmitriy_VRN
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10

    Dmitriy_VRN

    Участник

    Dmitriy_VRN

    Участник

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10
    Сначала не обратил внимание, что балка, на которую опираются отклонившиеся от вертикали стойки, сильно треснула
    20160502_121059.jpg
     
  7. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @Dmitriy_VRN, это она растрескалась. На других, думаю, тоже трещины есть. Массив все же. И нагрузка есть. Не лучший вариант для несущей.
     
  8. Dmitriy_VRN
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10

    Dmitriy_VRN

    Участник

    Dmitriy_VRN

    Участник

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10
    И еще фото трещины в балке и проблемного угла
    20160502_121618.jpg 20160502_121635.jpg
     
  9. Dmitriy_VRN
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10

    Dmitriy_VRN

    Участник

    Dmitriy_VRN

    Участник

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10
    а, понятно, на других растрескивание тоже есть, но не такое сильное
     
  10. MicluchoMaclay
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    MicluchoMaclay

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Казань
    Вот эту балку и надо Вам подтянуть, только не к соседней (чтобы в другом месте кладка не отошла), а к крайней. Самый простой вариант я описывал выше. Но начинать подтягивание нужно с "нормальной" стороны и фиксировать стропильными стяжками и ригелями.
     
  11. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @MicluchoMaclay, балка-"мауэрлат" не лежит на стене и не раскреплена к ней. Если ее потянуть, она от всего лишь отойдет от стены. При этом расстояние в плане уменьшается, плечо стойки неизменно, начинает давить стропила вверх. Потом бандажом пытаться стянуть угол в исходное...
    Автор собирается прокинуть затяжки по низу. Вот и зафиксируются стропила по низу. Пусть в нынешнем положении, но можно будет уже считать систему безраспорной с опорой на перекрытие. Снаружи бандаж.
     
  12. Dmitry62
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    685

    Dmitry62

    Живу здесь

    Dmitry62

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Рязань
    Лет двадцать пять назад такой тип стропилки назывался "колымный вариант".
    Да принимают, но только вертикальную составляющую (вес), а есть ещё и горизонтальная составляющая (распор). И вот к ней эти "стойки" не имеют никакого отношения.
    Вместо "пиндюрок", на которые опираются стропила (над стеной) каждую пару стропил должен был связывать элемент называемый затяжкой (он же мог выступать в качестве балок перекрытия). Именно этот элемент гасит (компенсирует) горизонтальную составляющую, называемую "распором".А стропильная система в этом случае называлась бы висячей - трёхшарнирная треугольная арка /ostroykevse.com/Krisha/24.html

    В этом случае ваши стены никуда бы "не разбежались", поскольку на них бы воздействовал только вес кровли (вертикально).

    Возьмите стремянку и раскройте её под углом 90град. "в коньке".Поставьте на плитку (скользкая поверхность - убираем коэф. трения) и снимите ленту, которая связывает две части стремянки. Теперь залезьте на "конёк" (если долезть успеете). Можете под неё стойки поставить - она всё равно разъедется, но если вернёте ленту назад (свяжете две половины внизу) - она останется стоять, только прогнётся слегка (без стоек).

    Ну это, допустим, не факт, поскольку их вертикальностью вы только сейчас озаботились. А кто может поклясться, что семь лет назад они были строго вертикальны? Опять же, смотря чем мерять. Пузырьковый строительный уровень в 100 см длиной легко даст неточность в 5мм на палке в два метра длиной (особенно сбитый)
     
  13. Dmitriy_VRN
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10

    Dmitriy_VRN

    Участник

    Dmitriy_VRN

    Участник

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10
    спасибо, это хорошая идея, ведь у уголка есть жесткость на прогиб, не то что у стальной ленты. А в принципе, как Вы считаете, есть смысл делать этот дополнительный поперечный тяж?
     
  14. Dmitriy_VRN
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10

    Dmitriy_VRN

    Участник

    Dmitriy_VRN

    Участник

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    10
    да, все верно, померял уровень первый раз, может, они с самого начала такие были
    но тогда бы погрешность сбитого уровня показала бы одинаковое отклонение на всех стойках, или же случайное распределение отклонений. Тут же прослеживается закономерность... Хотя, может, я и правда зря прицепился к этим стойкам
     
  15. sharken
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907

    sharken

    Живу здесь

    sharken

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    2.614
    Благодарности:
    1.907
    Адрес:
    Десногорск
    @Dmitriy_VRN, у Вас есть перевязка пятой стеной. Проблемные углы бандаж зафиксирует. А на 9-ти метрах один тяж погоды не сделает.