1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19

"Народный контроллер" для теплового насоса

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Я планировал так:
    Температура воздуха улицы,
    Датчик влажности (для воздушных блоков по нему возможно вычислить Точку инея и организовать разморозку)
    Целевая Т, которая поддерживается ТН (Т теплоносителя, либо Т воздуха в помещении и т. д.)
    Датчик влажности помещения (на всякий случай)
    Температура ГВС
    4 датчика - испаритель, (масштабируется в зависимости от количества испарителей - гликоль, ДХ, воздушный и т. д.)
    4 датчика - конденсатор, (масштабируется в зависимости от количества конденсаторов - отопление водяное, отопление воздушное, прямая конденсация, ГВС)
    4 датчика - РТО
    1 датчик Т головы компрессора (для защиты),
    Датчик давления испарителя
    Датчик давления конденсатора

    Что из важного забыл?
     
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @Sheeny, дак а температура всасывания? или это одна из температур испарителя?
     
  3. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Обязательно сделать пару нормированных входов 4...20 мА для типовых холодильных датчиков давления.
     
  4. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Cам сейчас об этом сильно думаю и прорабатываю технику (esp8266). Пугает глючность чипа.

    НО проблем замены w5100 на esp8266 меня не пугают. Исправления локальны (в одном месте) и минимальны (я использовал оба решения). Начинать надо с w5100 а дальше при необходимости менять его на esp8266.

    Решения GSM - уже устаревшая технология (ее время уже прошло). Где есть GSM там и интет есть хоть со скоростью 256 кбит (EGDE).
    Модем+роутер сейчас б. у наверное 1-2 тысячи рублей стоят.
     
  5. wersad
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    33

    wersad

    Живу здесь

    wersad

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Красноярск
    Датчик протока не забудьте
     
  6. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    либо один из датчиков испарителя, либо один из датчиков РТО
     
  7. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    В влажностью будут проблемы (по личному опыту). Дешевые либо они не точны (10-20%) либо дохнут со временем особенно на улице.

    А зачем по 4 датчика?

    Что то много температурных датчиков. А подсократить?

    Датчик давления это контакт или аналоговый сигнал?

    От себя добавлю
    - датчик потока конденсатора
    - датчик потока испарителя
    возможно
    датчик тока ТН (расчет мощности)
    датчик напряжения электросети
     
  8. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Обновление:

    Температура воздуха улицы,
    Датчик влажности (для воздушных блоков по нему возможно вычислить Точку инея и организовать разморозку)
    Целевая Т, которая поддерживается ТН (Т теплоносителя, либо Т воздуха в помещении и т. д.)
    Датчик влажности помещения (на всякий случай)
    Температура ГВС
    4 датчика - испаритель, (масштабируется в зависимости от количества испарителей - гликоль, ДХ, воздушный и т. д.)
    4 датчика - конденсатор, (масштабируется в зависимости от количества конденсаторов - отопление водяное, отопление воздушное, прямая конденсация, ГВС)
    4 датчика - РТО
    1 датчик Т головы компрессора (для защиты),
    Датчик давления испарителя 4...20 мА
    Датчик давления конденсатора 4...20 мА

    Датчик протока испарителя
    Датчик протока ГВС (нагрев ГВС включится быстрее, чем по датчику температуры)

    Возможно: импульсный счетчик воды - для подсчета произведенного тепла
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.582
    Благодарности:
    9.987

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.582
    Благодарности:
    9.987
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    По функционалу - надо бы от дроида отталкиваться...
     
  10. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    В испаритель и конденсатор входит и выходит фреон (2 датчика) и входит и выходит охлаждаемая/нагреваемая среда (2 датчика)

    аналоговый 4...20 мА
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    Давайте накидаем схему ТНа вода-вода и на нем расставим датчики?
    421.jpg
     
  12. Sheeny
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881

    Sheeny

    Живу здесь

    Sheeny

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    Ивантеевка
    Обновление:

    Температура воздуха улицы,
    Датчик влажности (для воздушных блоков по нему возможно вычислить Точку инея и организовать разморозку)
    Целевая Т, которая поддерживается ТН (Т теплоносителя, либо Т воздуха в помещении и т. д.)
    Датчик влажности помещения (на всякий случай)
    Температура ГВС
    4 датчика - испаритель, (масштабируется в зависимости от количества испарителей - гликоль, ДХ, воздушный и т. д.)
    4 датчика - конденсатор, (масштабируется в зависимости от количества конденсаторов - отопление водяное, отопление воздушное, прямая конденсация, ГВС)
    4 датчика - РТО
    1 датчик Т головы компрессора (для защиты),
    Датчик давления испарителя 4...20 мА
    Датчик давления конденсатора 4...20 мА

    - датчик потока конденсатора
    - датчик потока испарителя

    Датчик протока ГВС (нагрев ГВС включится быстрее, чем по датчику температуры)

    Возможно:
    импульсный счетчик воды - для подсчета произведенного тепла
    датчик тока ТН (расчет мощности)
    датчик напряжения электросети
     
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @Sheeny, добавлю
    + четырехходовой элеткроклапан
    + шаговый эрв (два шт если можно)
    я так понимаю все датчики температуры цифровые ds1820
     
  14. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Предлагаю уменьшать хотелки что бы быстрее получить работающий прототип.
    Отказываюсь (до получения первых результатов) от датчиков тока, напряжения и потоков, т. к. они не влияют на функционирование ТН.

    Учтите что по датчикам надо потов алгоритмы делать (с учетом всех вариантов). Можем запутаться.

    Пока не представляю как делать токовые входы - никогда с ними не работал

    Это исполнительные устройства (выходы) пока их не трогаем -)

    Доделываем датчики.
     
  15. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.374
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Ах. Да. Обязательно цифровой водомер. Для контроля потока жидкости геоконтура и расчета фактического теплосъема в кВт*ч.
    Выходы 4...20 мА для управления частотными преобразователями водяной помпы и компрессора.
    Вход для датчика напора хоз. воды...
     
Статус темы: