1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу оценить правильность схемы электроснабжения дома 3ф. 15 КВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mishkachu, 11.03.16.

  1. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу оценить правильность схемы электроснабжения дома 3ф. 15 КВт
    Здравствуйте уважаемые специалисты-электрики) Прошу оценить схему и по возможности подсказать как ее изменить в случае чего. Вводной щит учета распологается на столбе с повторным заземлением, установлено селективное узо АСТРО 63/100. Планируемая схема заземления ТТ. Резервное питание - 1ф. генератор, с переключением нагрузки переключателем Hager SFT. Собирать щит планирую на оборудовании Hager. При составлении схемы постарался учитывать знания, полученные в данном разделе. Непонятным остался вопрос подключения электрической плиты мощностью 7КВт - подключать ее на 1 или 2 фазы? Отпление от 3ф. Котла мощностью 12 КВт. раскладка света-Mode4.jpg раскладка света-Model.jpg раскладка света-Mode3l.jpg раскладка света-Mode2l.jpg IMG_20160211_130727.jpg
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.175
    Благодарности:
    5.252
    Адрес:
    Пенза
    Слишком много УЗО с током утечки 10мА, так же забыли что такое УЗО ставится только на одного потребителя. 90% таких УЗО можно смело убрать.
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А линия генератора почему осталась без защиты ?
    @olegaa2, Вам совершенно правильно сказал по поводу УЗО 10мА, половину из них можно смело убрать, а вот групповые УЗО нужно добавить по одному на каждую фазу, и почему групповые УЗО 3-х фазные ? Ничего не перепутали ?
    Эл. плиту можно подключать как угодно, лучше на 2 или 3 фазы.
    На свет ставить АВ не более 10А, на розетки не более 16А.
     
  4. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо большое за ответы. Количество УЗО на 10мА уменьшу, защиту к генератору добавлю, груповые узо конечно же перепутал.
     
  5. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, @olegaa2, исправил схему. Посмотрите пожалуйста)
    раскладка света-Model.jpg раскладка света-Mode2l.jpg раскладка света-Model3.jpg раскладка света-Model4.jpg
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Группы делите и добавляйте групповые УЗО.
    Мокрые УЗО на вытяжку и духовку убирайте, не нужны они.
     
  7. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    правильно ли я вас понимаю, что внутри каждой фазы еще необходимо делить потребителей на группы? А по какому принципу это делается?
    Или все потребители с узо на 10мА ставятся дополнительно под свое групповое узо на 30мА?
     
    Последнее редактирование: 14.03.16
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, правильно.
    У Вас к групповому УЗО подключено 12 АВ, теперь представьте что ток утечки на каждой линии по 1,5-2мА, в сумме получите сработавшее групповое УЗО при исправных линиях, это называется ложное срабатывание.
    Что бы этого не было, ставьте на каждой фазе по 2 групповых УЗО, и под каждое по 6 АВ, (обычно ставят по 4-6 АВ в группу).
    Именно об этом я и говорю. ;)
     
  9. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    исправил)
    2.jpg 3.jpg 4.jpg
     
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Уже лучше.
    Теперь распределяйте свет и розетки.
    В одном помещении свет и розетки должны быть в разных группах, а еще лучше на разных фазах, тогда пропадание (отключение) одной из фаз (групп) не приведет к полному отключению этого помещения.
    И поправьте уже обозначения групповых УЗО - CDA240D ;)
     
  11. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Здравствуйте, немного влезу. Сделал разбитие по фазам чтобы дальше нарисовать схему. К электрике отношения мало имею. Старался более равномерно по фазам раскидать чтобы был меньший перкос напряжения. Каждая фаза по столбцам расписана. Указывал максимальную мощность на потребителя. Автоматы дальше планирую ставить для защиты именно в таком виде, т. е свет+розетки=1 автомат. Собственно так в квартире сделано. Или надо разделять?
    разбил по фазам.png
     
    Последнее редактирование: 15.03.16
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А зачем влезли и к кому вопрос? :faq:
    Пожалуйста создайте свою отдельную тему и там будем обсуждать Вашу схему, иначе получается просто срач. :(
    Я не знаю как назвать то что Вы нарисовали, но это не схема. :no:
    ИМХО.
     
  13. dreadlokon
    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498

    dreadlokon

    Живу здесь

    dreadlokon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.15
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    498
    Адрес:
    Электрогорск
    Сейчас это не схема, чтобы ее нарисоавть хочу разбить сначала потребители по фазам.
    Плодить горы одинаковых тем?
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.111
    Благодарности:
    28.329
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет, конечно лучше не спросив ТС влезть в чужую тему, :( и после этого уже к 5-6 странице хрен чего разберешь. :(
     
  15. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, прошу прощение за отсутствие) исправил схему, надеюсь дело движется к концу) Электрические схемы2007-Model.jpg 2Электрические схемы2007-Model.jpg 3Электрические схемы2007-Model.jpg 4Электрические схемы2007-Model.jpg