Прошу оценить правильность схемы электроснабжения дома 3ф. 15 КВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mishkachu, 11.03.16.

  1. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, Спасибо Вам, как всегда, огромное!
     
  2. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, у Хагер переключатель на 63А идет на 8 дин-мест. К сожалению в щиток не влезет. Подскажите, а АВВ Рубильник OT63F4N2 в моем случае подойдет, можно его использовать?
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.913
    Благодарности:
    27.537

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.913
    Благодарности:
    27.537
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет, этот не подойдет.
    Смотрите АВВ ОТ63F3C + доп. контакт к нему, или в качестве более дешевой альтернативы АВВ и Хагеру есть рубильник ТДМ МП-63 на 63А 4Р, занимает 4 модуля, артикул TDMSQ0224-0036.
     
  4. mishkachu
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    106

    mishkachu

    Живу здесь

    mishkachu

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    489
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, добрый день! Подскажите пожалуйста, а возможен ли вариант, что вместо автомата номер 1 на 40А в щите учета, поставить рубильник разъединитель на 40А SBN340, не завернет ли энергоснабжающая компания при опломбировке или может есть технические нюансы?
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.425

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.425
    Адрес:
    Россия
    Вводной автомат вам ограничивает выделенную мощность. Его нельзя заменять на рубильник.
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.913
    Благодарности:
    27.537

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.913
    Благодарности:
    27.537
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Почти согласен, но тут есть определенные нюансы.
    Очень часто в ТУ указывают - предусмотреть/установить перед счетчиком "коммутационный аппарат" для безопасной замены счетчика и возможности отключения внешней сети.
    Именно такая формулировка встречается достаточно часто, и вот тогда вполне можно поставить рубильник вместо АВ.
    И я знаю что такое неоднократно прокатывало в СО (установка рубильника), правда иногда приходилось попортить нервы в суде.
    Читайте выше.
    Вот только зачем ?
    При токах превышающих номинал рубильника, контакты в нем могут просто подгореть или "привариться".
    Оно Вам надо ?
     
  7. croan
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13

    croan

    Живу здесь

    croan

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Липецк
    Здравствуйте. Прошу прощения что влезаю в данную тему, но мне очень подходит схема ув.
    mishkachu и я планирую реализацию подобной, но с небольшими корректировками.
    Суть в том что монтаж и проектирование ВУ заказывал в одной организации. Все прошло успешно и мне подключили эл-во. Сейчас взялся за схему разводки по дому и увидел что в проекте УЗО на 20А/30мА а также "выключатель нагрузки трехполюсной" на 20А. Сколько пересмотрел здесь схем, но такие низкие параметры похоже только у меня. Отсюда и вопрос: как лучше поступить - переделать ВУ (Заменить УЗО с автоматом на те что здесь в схеме) или изменить в существующей схеме УЗО (с 13-19)? Насколько я понимаю неразумно использовать УЗО 40/30 после УЗО 20/30?
    Звонил сейчас в организацию, которая выполняла проектирование и монтаж. И всё стало на свои места - такие огриничения по току заложило МРСК в свои ТУ. И менять их, к сожалению, нельзя. Соответственно вопрос остается - на какие узо заменить те что в схеме с 13 по 19 ?
     
    Последнее редактирование: 03.11.17
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.573
    Благодарности:
    6.418

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.573
    Благодарности:
    6.418
    Адрес:
    Рязань
    УЗО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ ток, его номинал определяется током потребления нагрузки и защитным АВ.