    @Imporka, если на горячую работает норм, а звук только на отопление - повод почистить грязевик
     
  2. Haloid
    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    40

    Haloid

    Живу здесь

    Haloid

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.13
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Москва
    Приветствую!
    Хотел оставить отзыв о случившемся косяке, вдруг когда кому пригодится.
    Котел Bosch gaz w6000 18 H
    Бойлер косвенного нагрева Джажице 125 литров.
    NTC теримистор бойлера бош оригинал
    Комнатный термодатчик open therm будерус, это cr12005 или cr12004, точно не помню какой какой номер, но они отличаются только логотипом
    ИБП интерактивный cyber power 450 ватт

    4 года все было хорошо, ГВС отопление все отлично. только помер встроенный мембранный бак, поставил бак снаружи. Оригинальный бак 6000 руб или больше и под заказ, и не понятно как менять не сняв котел, остатки воды из бака могу залить плату котла, а на рынке обычный красный бак 1200-1500 руб.

    В один день пропал ГВС, Ошибок нет ни на котле ни на комнатном регуляторе, отопление есть. В это день сильно скакало напряжение в сети. падало до 195 вольт.
    На комнатном термостате гначок ГВС стал редко мигать. Нигде описания подобно ошибки нет.

    Отключил датчик бойлера, померил сопротивление, 16 кОМ, согласно таблице 10-20 температура воды. Котел видел температуру в бойлере 17 градусов, на бойлере аналоговый термометр показывал 16-18 градусов, итого, термодатчик бойлер исправен.
    Но котел упорно не хотел греть ГВС.
    В меню L1 пропал раздел "Термическая дезинфекция бака".
    короче, бойлер есть, температуру в нем котел видит, работать не хочет, ошибок нет. Котел не признает необходимость греть ГВС,
    отключение вообще термистора ГВС так же не давало никаких результатов.

    От питания котел оключал включал, глюк сохранялся.
    Скинул на заводские настройки один раз, почему то не помогло, не сбросился, со второго раза сбросился. Я снова выставил скорость основного вентилятора и бойлер заработал.

    Я все исправил, но обратился в Бош через ВК и они ответили, что в моем случае они грешат на скачок напряжения или потенциалов, или импульсную помеху. (в моем случае не был заземлен на контур бойлер, что то я забыл об этом, не знаю в этом ли была причина, но все же. Сам котел к контуру заземления подключен)
    Со слов Боштермотехник для одноконтурного котла с внешним бойлером параметр 2.4Е должен иметь значение 2.
    А у меня, в момент глюка, почему то этот параметр стал 0.

    Самое интересное в том, что в инструкции к котлу указано, что 2.4Е значение 0 и изменять нельзя. Я когда искал неисправность увидел 0, значит все хорошо.

    А оказалось, что именно этот параметр отвечает за работу котла с бойлером косвенного нагрева. Т. е. в случае подобного глюка, необходимо было изменить параметр 2.4Е на "2" и котел бы снова начал ГВС готовить. не пришлось бы сбрасывать котел на заводские настройки.

    Надеюсь, кому то мой пост поможет.

    P. S. Работа бойлера с ГВС у меня вызывала давно вопросы. А именно, я купил котел, поставил сначала без бойлера косвенного нагрева, соответственно колодка NTC датчика бойлера была пустая и котел работал. Нет бойлера, нет датчика, колодка пустая и нет проблем.
    Подключил датчик бойлера, котел начал охотно греть ГВС, ну отлично
    Собрался я уезжать весной на месяц, дай думаю, отключу ГВС совсем, зачем она мне. Вынул датчик бойлера, а котел в ошибку, вообще работать не хочет. Пока не включил назад датчик бойлера, котел работать не хотел вообще.
    Пришлось купить сопротивление 4 ком, и поставить вместо датчика бойлера, 4 кОМ равно около 55 градусов температуры в бойлере. Только так удалось установить режим, при котором котел не греет ГВС совсем.

    Получается этим параметром 2.4Е можно отключать включать бойлер косвенного нагрева. Хотя в инструкции это не предусмотрено.
    значение 0 нет бойлера
    значение 2 есть бойлер
    значение 1 я не проверял.

    P. P. S комнатный регулятор open therm позволяет отключить ГВС вообще, Три режима работы: только ГВС, только Отопление, ГВС + отопление.
    как эти режимы отражаются в меню 2.4Е пока не смотрел.
     
    Последнее редактирование: 18.04.20
  3. Bambi2
    Регистрация:
    13.11.08
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    11.036

    Bambi2

    Живу здесь

    Bambi2

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.08
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    11.036
    Адрес:
    Саратов
    Здравствуйте! Сегодня произошла ситуация - котел двухконтурный будерус U072-18, работает только на отопление, антифриз в системе, после отключения света не хочет работать на экране мигает температура теплоносителя текущая (предположительно, 22.0 потому что) и Р, попеременно.

    Котел соседский, у нас одноконтурная модель, осмотрела у себя значение в меню 3.1А (21), поставили их через сервисное меню соседу, котел заработал.

    Два вопроса - код 21 для двухконтурного 18 к точно подходит? И что вообще это было, может стоит присматривать какие-то запчасти к следующему отопительному сезону?
     
  4. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Подходит, присматривать плату (дилерская цена в районе 10-11 тыр) стабилизатор напряжения (только, ради Бога, не берите Ресанту!, Лучше какой нибудь инверторный, например Штиль).
     
    Последнее редактирование: 28.04.20
  5. Denisssss84
    Регистрация:
    01.05.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Denisssss84

    Новичок

    Denisssss84

    Новичок

    Регистрация:
    01.05.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток всем! котел BOSCH GAS 6000 W. работал 1.5 года нормально. но сейчас почему то видит расход на турбине 2-2.1 л. при нижнем пороге включения на ГВС 2.5 л. соответственно горячей воды нет. Давление в системе подающего водопровода порядка 3.5 л. Мастера уже все пересмотрели. что может быть?
     
  6. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Если чистили фильтр на турбину и смеситель даёт нужный расход, то либо датчик Холла, либо плата.
     
  7. super6
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59

    super6

    Живу здесь

    super6

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите кто знает, как спустить давление в одноконтурном котле Bosch 6000, чтобы проверить/подкачать расширительный бак?
    Перекрыть все краны на трубах в котел - понятно.
    Вижу гофру для слива воды из контура котла, но не понимаю, что и как внутри надо отвернуть, чтобы слить воду.
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    там слева..пластиковая черная жёсткая трубочка. Начнете крутить её вокруг оси польется теплоноситель..из неё же...так что аккуратнее...;)
     
  9. vkramor
    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70

    vkramor

    Живу здесь

    vkramor

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Tyumen region Ishim
    Самый простой способ это (при наличии ГВС и кранов на него перед котлом) закрыть все краны кроме крана выход ГВС, открыть кран горячей воды на кухне или в ванной и после этого кран подпитки.
     
  10. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    1.998
    Благодарности:
    1.471

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    1.998
    Благодарности:
    1.471
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    У человека одноконтурник.
     
  11. vkramor
    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70

    vkramor

    Живу здесь

    vkramor

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.18
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Tyumen region Ishim
    Вот блин совсем у меня всё перепуталось, извиняюсь не заметил что о одно контурном речь идет.
     
  12. super6
    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59

    super6

    Живу здесь

    super6

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.14
    Сообщения:
    307
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поделитесь опытом или знаниями по поводу угла наклона трубы - куда должен быть уклон, к котлу или от котла?
    У Боша написано:
    https://www.bosch-climate.ru/service-bosch/review/installation-bolilers/requirements-for-the-chimney-wall-of-the-boiler.html
    У меня изначально был уклон трубы в сторону котла, но никакой емкости для накопления конденсата нет и я не представляю, что это такое и куда она должна подключаться.
    Мастер, который делал обслуживание котла, обратил внимание на следы подтеков конденсата, который попадал как на внешнюю часть камеры сгорания, так и внутрь камеры сгорания, став причиной зеленых следов на теплообменнике и потенциального сокращения его срока службы.
    Соответственно, он рекомендовал опустить трубу так, чтобы конденсат сливался на улицу.
    Вроде все логично, но противоречит инструкциям Bosch, процитированным выше.
    У кого куда наклон?
     
  13. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @cuper6, у меня котел бош 6000, труба не более 1 метра, точно не помню, горизонтальная. Уклон сделан от котла, т. е. на улицу. Конденсат капает на улицу. Посмотрел только что инструкцию по котлу. Вот сделал скрин. IMG_20200724_222456_030.jpg
    Как я это прочитал: если, в соответствии с таблицей 8, длина дымохода 2 и более метра, то обязательно устанавливать конденсатосборник и тогда уклон нужно делать в сторону котла. А если дымоход не попадает под эти условия, т. е. менее 2 метров, то уклон от котла.
    Я понял так. Поправьте меня, специалисты, если я не прав:hello:
     
  14. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.350
    Благодарности:
    9.638
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @cuper6, а какая у Вас длина дымохода?
     
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.788
    Благодарности:
    5.070
    Адрес:
    Россия
    Ох уж эти переводчики...;)..вот: upload_2020-7-24_23-1-46.png