1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отсечка параллельно соединенного котла

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем trashere, 29.02.16.

  1. trashere
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96

    trashere

    Живу здесь

    trashere

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    @anatoly.b, спасибо за комментарий. С учётом того что обвязка наполовину смонтирована, я позже сегодня начерчу как в реальности получилось, и ещё раз обсужу как поставить ОК. Спасибо!
     
  2. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
  3. trashere
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96

    trashere

    Живу здесь

    trashere

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Привожу схему соединения котлов. На схеме умышленно не рисовал ГБ, грязевик и т. д., сосредоточившись на главном - как соединены котлы и как установлен насос. Линия обратки электрокотла ещё не спаяна и я в раздумьях - ставить туда электропривод или клапан или не ставить.
     

    Вложения:

    • параллельное_подключение.jpg
  4. trashere
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96

    trashere

    Живу здесь

    trashere

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Прокомментируйте пожалуйста...
     
  5. anatoly.b
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923

    anatoly.b

    Живу здесь

    anatoly.b

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    2.619
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Хакасия, Черногорск
    По этой схеме я пас...
    Могу только посоветовать свою с 2-мя насосами и 2-мя ОК. Можете глянуть в моем альбоме, если понятно будет...
     
  6. trashere
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96

    trashere

    Живу здесь

    trashere

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Спросил инженера, который делал схему... завтра запосчу комментарий.
     
  7. trashere
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96

    trashere

    Живу здесь

    trashere

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Москва
    Ответ инженера:

    =
    Конечно же, если работает:

    1) Электрокотёл без твердотопливного. Нужно перекрытие полностью ТТ, во избежание лишнего нажигания электроэнергии, так как будет открыт больший контур.

    2) ТТ без электрического. Ничего страшного, что теплоноситель будет заходить в электрокотёл, но не желательно! Лучше электрокотёл перекрывать полностью!

    Вы всё правильно думаете! "рекомендуется запирать неработающий котёл, чтобы улучшить эффективность теплосъёма с работающего котла"
    =