1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.

  1. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    7.114

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.142
    Благодарности:
    7.114
    Адрес:
    Таганрог
    Я, Вася, провел сервисное обслуживание ТН такого-тоы у Пети. Измеренные параметры после сервисного обслуживания...
    Петя претензий по работе оборудования не имеет
    Дата подпись Пети и Васи
     
  2. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Если о чем-то писать, то хотя бы надо иметь понятие о чем. Если Вы о ТН, то как я уже писал - он в полном рабочем состоянии и таковым и был. Поедет специалист и поменяет циркуляцонный насос с 25/45/60 Ватт который сейчас стоит на нормальный, дающий нормальный поток теплоносителя для 19 кВт (по холоду) ТН. Вот они пускай и пишут, что хотят. Нам нет до этого дела.
     
    Последнее редактирование: 28.03.16
  3. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.314

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Москва
    @Serghei1962, С краном рассола не прокатило. Теперь насос виноват.
    Я смотрю на фото с первого поста топикстартера, там насосище на холодной стороне никак не
    Так же интересно фото температур на входе и выходе испарителя во втором посте. Всего 2 градуса. Но зачем такие подробности, у Вас ведь космические корабли на подходе к большому театру, и до ТС:
     
  4. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Вентиля стоят на контуре рассола перед фильтром и после фильтра. Очевидно почистили фильтр и забыли открыть вентиль до конца. Такие простые вещи, если Вы смеете что-то писать про ТН, надо знать, иначе это можно просто принять как писанину от нечего делать.
    Насос рассола на этом объекте нормальный. Насос нагрева меньше в два раза чем надо. Но ТН все равно работал и работает. Проблемы на ГВС. Как только ГВС включается, начинается сильно подниматься температура нагнетания, но... может и работать и так. Просто нежелательно. И конечно... скрутили голову ТРВ... Сейчас система работает.
    Я это пишу не для Вас. Если Вы такое думаете и пишете, Вы не поймете о чем идет речь.
    Поменяют насос циркуляции нагрева и все будет хорошо. Такие случаи бывают.
     
  5. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    А какая дельта по рассолу должна быть, по Вашему мнению? Сколько ТН Вы установили?
    А я скажу, что дельта в пределах 2-5 для рассол вода это самая оптимальная. Лучше 3. Насос на этом объекте на 500 Ватт по рассолу, учитывая все падения давления от дает в пределах 7 кубов в час. Возьмите калькулятор и считайте. Формула из школы.
    Я бы сказал, что чуть больше чем надо. Но не криминал.
    По нагреву стоит быстрее всего китайская подделка Грундфоса. По спецификации самого Грундфоса этот насос макс. мощности 60. Ватт.
     
  6. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    2.282

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.965
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Челябинск
    Очень хорошая самореклама. Главное правдивая.
    Вы правда считаете Форумчан идиотами? Несколько постами ранее вы в духе Соцреализма отчитались что все нормально а теперь оказывается протока теплоносителя не хватает.
    А раньше вы это не замечали? Раньше вы грешили на недостаточность холодного контура.
    Сколько версии еще будет?
     
  7. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.314

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.267
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Москва
    Да успокойтесь, я вашу пальму первенства занимать не собираюсь.
    Вы в начале разговора сказали правильную вещь, вся техника ломается.

    Но вместо того чтобы дождаться вердикта специалиста, который посмотрит всё на месте, без абортов по телефону, продолжаете как заведённый твердить " Всё работает, всё хорошо", постоянно меняя версии произошедшего, мол контур мал, кран не открыли, насос не той системы...

    Зачем это, когда любому на этом форуме понятно, что всё выше перечисленное не приведёт к необходимости выкручивать трв на 7 оборотов.
     
  8. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Я написал, что все работает. Да! Дельта в 2 градуса из земли могла бы быть и 3. Но это не криминал. Насос на одной скорости. А глушить поток вентилями смысла нет. Пускай будет 2. По контуру нагрева реально не хватает теплотбора. Температура нагнетания выше нормы чуть, но тоже не криминал. Пока что держится в пределах допустимого. Грели до 62 градусов на выходе. Проблем нет.
     
  9. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    А Вы смогли бы догадаться с расстояния в 2000 км, что насос на 60 Ватт для такого ТН? И мы не смогли. Просто не подумали даже. На это вышли случайно, когда делали таблицы проверок работы машины. Но я еще раз пишу, что это не криминал. Работает - пускай и работает. Поменяют насос когда смогут. Машина работает. До 62 на отоплении держит хорошо. Не выключается, не выходит в аварию.
     
  10. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Потому что товарищи Санташа решили проявить свой "профессионализм" в данном деле и с завидной периодичностью кидают по камню. Вот мне и приходится отвечать. Сам тепловой насос работает. Я уже писал и буду это повторять. И еще раз опишу, что все режимы нормальные, кроме нагнетания. Но это не криминал. Машина имеет четыре ступени защиты по перегреванию, но еще ни один не сработал (не был достигнут предел). Машину тестируем вечерами когда человек дома. Нагнали до 62. И не дошли до отсечки. Чего эти люди хотят? У них дел нет чем заниматься? Они бы на свои объекты посмотрели. И свои бы отчеты сюда писали.
    И рекламы мы не делаем. Тем более - на этом сайте. И вообще... мы не делаем себе рекламу. Мы завод и производим. Реклама это дело агентов и продавцов. А то что я вынужден писать на этом форуме просто меры защиты. Когда у людей есть проблемы, сами ничего не могут делать и не делают они начинают искать врагов, обвинять других. Вот они этим и занимаются.
     
  11. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    У нас огромный опыт в производстве, в монтаже, в эксплуатации объектов от 120 до 107000 кв. м. Прошли довольно таки суровую школу начиная от Карловы Вары до Красноярска. И могли бы поделиться этой полезной информацией с людьми собирающие ставить себе, планирующие в будущем... чтобы исключить все возможные проблемы. Нам и другим производителям не нужны не работающие объекты (если насос циркуляции маленький). Также с разработчиками, монтажниками. Но на этом форуме это бесполезно, так как тут нет людей заинтересованных в этом деле. Он заинтересованы только в продаже своей продукции.
     
  12. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.315
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Кругом враги? Замуровали демоны:) завязывай Серег:)]здесь вообще народ хочет человеку помочь изначально, а ты пиар устраиваешь или театр если точнее:hndshk:
     
  13. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Специалист выезжает завтра. Вот и разберется.
     
  14. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Чем вы ему хотели помочь? Почему вы не помогаете своим клиентам а так рьяно лезете в чужие дела? Что за криминал или трагедия у человека? Не работает ТН, сгорел компрессор? Что? Вы его уже научили тут и он выкрутил мозги ТРВ регулируя его как жиклер на карбюраторе автомобиля выгоняя машину на перезалив! Зачем это сделали?
    Машина всю зиму проработала. Упала земля и реально надо было чуть регулировать ТРВ. Но это в практике хладотехники не криминал. То что нагнетания чуть выше - разберемся. У него реально стоит маленький насос на отоплении. Пока земля была более или менее, система работала на грани. Как начала падать на 2... -1 то конечно... упало давление. И он еще больше выкрутил мозги ТРВ... А тепло отбор слабый в сторону отопления, машина выходила на высокие режимы по нагнетанию, он опять выкручивал ТРВ и так далее...
     
    Последнее редактирование: 29.03.16
  15. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Уууу... ребята, какую вы тут дискуссию развели.
    Терпимее надо быть друг к другу, вы же все здесь
    одним хорошим делом занимаетесь, делитесь
    опытом, наработками, идеями, подсказываете тем,
    кто решил самостоятельно собрать ТН, оказываете помощь
    страждущим попавшим в беду.
    А вы все на Сергея накинулись.
    Выступлю в его защиту.
    Все эти дни мы с ним плотно общаемся, по его просьбе
    я составлял временные таблицы по изменениям параметров.
    работы ТН в разных режимах. На основании этих таблиц он
    пытается поставить диагноз, что согласитесь, это трудно
    и не благодарное дело. Вы сами знаете, что иногда присутствуя
    на объекте и то трудно сходу определить неисправность,
    а тут через интернет, это сложно. А он несколько полных вечеров
    тратит на меня, пытаясь выяснить причину неиправности,
    объясняя мне дураку основы холодильного дела.
    Хотя это не его прямое дело, а поставщика и установщиков.
    Ну так сложились обстоятельства...(жизненные), что специалист
    не смог оперативно приехать и отремонтировать ТН.
    Нельзя же за это "бить по голове".
    А по поводу актов приемки и тд. и тп.
    Мы тут все серьезные люди (очень надеюсь) и многие вопросы
    можем решать под чесное слово (как раньше, "купеческое
    слово" было сильнее закона).
    Скоро приедет специалист и будет по месту подтверждать
    или опровергать все теории и предположения.
    Давйте спокойно (как я) дождемся практического результата.
    А потом это все обсудим.
    Думаю этот опыт всем будет полезен.