    А приготовление горячей воды в нем как происходит тогда?

    У меня СО типа "ленинградка". Так что котел не встанет даже если перекрыть все батареи.
    (хотя это к обсуждаемой теме отношения не имеет)

    Вы очень не внимательно читали похоже.
    У меня две цели:
    1 - Запускать доп. насос ТОЛЬКО когда котел переходит в режим отопления. Те исключить ложные срабатывания когда насос котла включается для приготовления горячей воды.
    2 - останавливать насос ТП, когда котел выходит из режима отопления. Поскольку он начинает выгонять тепло из ТП в СО.

    На видео, собственно и показана схема, которая решает обе проблемы.
    Соответственно, нужно всего лишь два контактора:
    https://fif.by/catalog/pk-2p
    и пара метров проводов.
     
    Последнее редактирование: 04.10.19
  2. GANSULIKA
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20

    GANSULIKA

    Живу здесь

    GANSULIKA

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20
    Всем добра! Имеется двухконтурный газовый котел Навиен делюксе 24 КВ. Дом 6×6 в два этажа. Нужен ли дополнительный насос? Разве тот который стоит в котле не потянет?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Для чего ?
    Что потянет ?
     
  4. GANSULIKA
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20

    GANSULIKA

    Живу здесь

    GANSULIKA

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20
    Здравствуйте! Вообще для отопления. Это мастер который будет проводить отопление сказал что желательно. Нам как то не хочется.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Пойди туда, неизвестно куда ...
    Обсуждать надо общую схему, ставить насос ради того чтобы поставить насос - сомнительная необходимость.
    Вы не знаете, что именно вам будут делать ?
    Оно очень разное может быть. Обычно котловой справляется с радиаторами.
     
  6. GANSULIKA
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20

    GANSULIKA

    Живу здесь

    GANSULIKA

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20
    Да вот я ему говорю, что у нас когда был дом одноэтажный, котел нормально справлялся. Мастер говорит типа, если поставить дополнительный насос, на втором этаже, то будет лучше прогревается радиаторы. Радиаторы стальные. И ещё спрошу Вас. Ещё он сказал что желательно ещё дополнительный расширительный бак поставить. Я как то не согласен.
     
  7. GANSULIKA
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20

    GANSULIKA

    Живу здесь

    GANSULIKA

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20
    На вопрос, что мне будут делать? Ну в моём понимании проводить отопление. Может я как то не так выражаюсь, не кидайте тапками
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Глупость говорит, да и не мастер он, походу, совсем.
    Нам покажите? раз уж спрашивать начали. А то сезон в разгаре, камни работают непокладая рук.
     
  9. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    120

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    120
    В котле насоса не только на два этажа насоса хватит, а на шесть и больше.

    Просто система требует балансировки. Наверное все таки двухтрубная система у вас.

    Объем всех расширительный баков должен быть от 10% емкости всей системы. Вам виднее какая емкость вашей системы. Поэтому может и должно хватать котлового РБ, а может и нет. Обычно в котлах ставят от 6 до 8 литров РБ. Поэтому, если объем системы до 60-80 литров, то дополнительный РБ не обязателен.
     
  10. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    120

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    120
    Лучше вам поменять этого "мастера".
     
  11. GANSULIKA
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20

    GANSULIKA

    Живу здесь

    GANSULIKA

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20
    Извините, не совсем понимаю. А что показать?
     
  12. GANSULIKA
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20

    GANSULIKA

    Живу здесь

    GANSULIKA

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20
    А как рассчитать сколько у меня будет литров в системе? Всего 10 стальных радиаторов, из них 3 на 22 ×500×1000, 3 на 22×300×1000, 1 на 22×500×800, 2 на 22×500×600, 1 на 11×300×1000
     
  13. GANSULIKA
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20

    GANSULIKA

    Живу здесь

    GANSULIKA

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    20
    Если бы был бы выбор. Сначала один обещал, за 3 месяца только котел повесил и пропал. Нашел диугих.
     
  14. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    120

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    120
    Посмотрите на сайте производителя таблицу. Там указана емкость радиаторов. Ну а в трубах там наверное литров 10-15 не больше. Вообще то емкость рассчитана в проекте должна была быть.

    Можно и без дополнительного РБ начать эксплуатировать и посмотреть как скачет давление. Если от 1 до 2,5 Бар - то это приемлемо и дополнительный РБ не нужен.
     
  15. Freeland68
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    120

    Freeland68

    Живу здесь

    Freeland68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    841
    Благодарности:
    120
    А "лучше" это как и за счет чего? :) Лучше только "мастеру" - денег дополнительно с вас срубит. А вам хуже, потому, что это "мастер", наверняка не знает как устанавливать доп. насос. А вы и за доп. работу заплатите и за насос. Бессмысленные и даже вредящие траты.