1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Регулярно ломается циркуляционный насос в системе отопления. Что делать?

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем PavelEvgen, 03.02.16.

  1. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.940
    Благодарности:
    934

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.940
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Самара
    А смысл? :hello:

    Она у вас умягченная что ли из под крана или pH правильный?

    С вашим подходом к вопросу можно было дождевой воды набрать. :hndshk:
     
  2. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    985

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Ну, я думаю, что в городской СО вода подготовленная.
     
  3. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.940
    Благодарности:
    934

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    2.940
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Самара
    Будем надеяться.
     
  4. PavelEvgen
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148

    PavelEvgen

    Живу здесь

    PavelEvgen

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Ярославль
    :)] еще как подготовленная - разбавленная ржавчиной, песком, илом... в-общем всем что попадается по дороге к потребителю.
    PS: Вы хоть фильтр на обратку котла поставили? - очень рекомендую!
     
  5. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    985

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Фильтр конечно стоит, а вода оставшаяся в канистре стояла месяц, не мути, ни осадка, ни ржавчины.
    А какую бутилированную? Любую питьевую? А зачем кипять?
     
  6. PavelEvgen
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148

    PavelEvgen

    Живу здесь

    PavelEvgen

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Ярославль
    Кипятить чтобы кислорода меньше было и осадок выпал. Это у вас хорошая вода, однако, из ГВС течет, можно разливать и продавать как бутилированную (шутка)!
    Проверьте воду в СО через месяц-два, в каком будет состоянии.
     
  7. Теория Хаоса
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    217

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по всему нужен деаэратор с грязевиком, типа SpiroCombi. Любой воздух в системе = коррозия.
     
  8. PavelEvgen
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148

    PavelEvgen

    Живу здесь

    PavelEvgen

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Ярославль
    Дорогие эти деаэраторы типа SpiroCombi - как половина котла стоят. Хватает обычных кранов маевского, даже не автоматических. Хотя и автоматические воздухоотводчики тож стоят не так дорого 200 - 800 рублей в зависимости от "фирмы". А коррозия у нас не только, и не столько от лишнего кислорода в СО, сколько от углекислоты растворенной в воде с водоканала. Выхода 2 - либо ставить водоподготовку на СО, либо менять радиаторы на априори нержавеющие - алюминь там, или чугун (наверно). Я поставил себе антикоррозионные модули, картриджа примерно на год хватает.
     
  9. Enik74
    Регистрация:
    21.12.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Enik74

    Участник

    Enik74

    Участник

    Регистрация:
    21.12.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Что за модули антикоррозионные? В интернете по такому (Антикор. модули для систем отопления) запросу ничего нет.
     
  10. PavelEvgen
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148

    PavelEvgen

    Живу здесь

    PavelEvgen

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Ярославль
    Были, но в продаже больше не нахожу. Я с запасом покупал, поэтому пока пользуюсь.
     
  11. Enik74
    Регистрация:
    21.12.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Enik74

    Участник

    Enik74

    Участник

    Регистрация:
    21.12.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Понял, спасибо. Узнать бы что там за гранулы внутри. Наверно можно было бы и грязевик переделать под это дело.
     
  12. Etanol
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    1.538
    Благодарности:
    1.753

    Etanol

    житель Сибири

    Etanol

    житель Сибири

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    1.538
    Благодарности:
    1.753
    Адрес:
    Новосибирская область
    Вероятно, полифосфаты там. В Леруа и прочих хоз магазинах такое продаётся. Фото бы увидеть. :)
     
  13. PavelEvgen
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148

    PavelEvgen

    Живу здесь

    PavelEvgen

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Ярославль
    Нет, точно не полифосфаты, фото могу сделать.
     
  14. a3269456
    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    a3269456

    Новичок

    a3269456

    Новичок

    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Павел, вы несколько лет назад писали об антикоррозийных модулях, подскажите, где вы их покупали. Очень нужно, т. к. сейчас монтируем систему отопления в новом доме, а вода временами не просто ржавчина, а густая кашица по нескольку дней идет.
     
  15. PavelEvgen
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148

    PavelEvgen

    Живу здесь

    PavelEvgen

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Ярославль
    покупал на сайте анти-корр (в инете может старую версию найти можно по вебархиву), но сейчас не могу найти его. старые запасы еще оставались - я несколько модулей купил, думал сразу буду больше ставить. но служат они по году - в прошлом поленился поменять - надеялся что прослужат подольше (да и копаться не хотелось с заменой - сливать систему), но уже к зиме то есть месяцев через 15-17 опять теплоноситель черный стал от ржавчины. До мая ежемесячно промывал систему отопления чтобы насос не полетел опять. в мае ставил дополнительный радиатор в ванную и заодно модуль новый вварил в трубу (б/у выбросил полностью). Вобщемта через 5 месяцев опять замечаю признаки ржавчины в воде, когда промываю проточный фильтр, но грамм по 100-200 сливаю потом снова чистая идет. Но модуль у меня получается в кладовке 2 года лежал.