1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Армирование ленты арматурой Ф10

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KobzevSergey888, 19.01.16.

  1. Morval11
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Morval11

    Новичок

    Morval11

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
     
  2. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
     
  3. Morval11
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Morval11

    Новичок

    Morval11

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    Кстати, как Вы смотрите на несъёмную опалубку для монолитного перекрытия?

    Т. е. на выровненный и не утрамбованный грунт уложить, например, 5 см. ЭППСа или профилированную мембрану, или ещё что, и залить перекрытие.

    Со временем же грунт осядет и перекрытие будет опираться на ленту.

    Смысл всего этого заключается в исключении сооружения и демонтажа жёсткой опалубки.

    Где то этот вопрос уже поднимался, не припомню где.
     
  4. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    ]завтра (точнее сегодня уже) мне привозят 16 арматуру - хотел из нее делать плиту весной, но понимаю что буду делать арм пояс - только вопрос его высота? привязывать его к ленте? сколько ниток пропускать и опять тот же вопрос а как быть с тем что на глубине 1,5 метров такая же недостаточная конструкция
     
  5. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    нормально, но есть одно - песок уже отсыпан и весной он сядет что динамитом не возьмешь.
    можно поподробнее про армпояс на фундаменте.
     
  6. Morval11
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Morval11

    Новичок

    Morval11

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    Я думаю, проще усилить арматуру (только правильно нужно разложить её) в месте опирания плиты на ленту - т. е. совместить армопояс и плиту.
    Да и высота полов при этом останется такой же, как и планировали, нежели повысится на высоту возможного лишнего армопояса,.

    На счёт нижнего ряда - не знаю даже. Толкового и бюджетного ничего не сделать...
     
  7. Morval11
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Morval11

    Новичок

    Morval11

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    Песок отсыпан на какой уровень?
     
  8. Morval11
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Morval11

    Новичок

    Morval11

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    И у меня опять тот же вопрос
     
  9. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    Я у
    я уже на других форумах посмотрел и про ЭППС 100, можно букву П отлить с опиранием краев на ленту, достаточно ли будет ЭППС 100 для компенсации пространства между подушкой (песок) и плитой или больше нужно?

    и как теперь расчитать армпояс с плитой?
     
  10. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    Наверно так и буду делать
    Плита с армпоясом
    ЭППС 100-150 мм
    подушка песчаная
     
    Последнее редактирование: 20.01.16
  11. Morval11
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Morval11

    Новичок

    Morval11

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    Это называется "Ребристое перекрытие", и расстояние между рёбер строго регламентировано, в зависимости от длины пролёта и высоты рёбер, и что то мне подсказывает, что расстояние между рёбер у Вас будет равно нескольким метрам :ogo: (ширине между несущими стенами ленты).
    Почитайте, здесь темы есть хорошие про них.
     
  12. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    это я как раз сидел читал одну из соседних веток.
    Но это в моем случае не принципиально - можно ровную плиту на ЭППС но нужно усилить максимально на несущих стенах - типа арм пояса. Но нужно все взвесить за и против.
     
  13. Morval11
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16

    Morval11

    Новичок

    Morval11

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    16
    :)]
    Так это тот же конь (армопояс (той же толщины) + ж/б плита (той же толщины), только назвали по другому. :um:
     
  14. KobzevSergey888
    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0

    KobzevSergey888

    Участник

    KobzevSergey888

    Участник

    Регистрация:
    17.08.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    0
    Нарисовал примерный план того что можно "изобразить" - подскажите такая "схема" поможет исправить ситуацию?
    и возникает вопрос - какую арматуру пустить на плиту, т. е поперек прутов 16 арматуры на ленте
     

    Вложения:

  15. Gerbert
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    Gerbert

    Участник

    Gerbert

    Участник

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мне кажется Вы неправы. Почему же 950 мм2 это для верхнего и нижнего слоя? Это для всей продольной арматуры вроде как, в таком случае необходимо 13 стержней арматуры д10, т. е. 14 имеющихся штук достаточно.
    При такой высоте ленты имеет смысл армировать ее как стену, а не как балку, тем более что находясь на упругом основании фундамент будет воспринимать арматурой только различные подвижки в грунте, неравномерности осадки, разность приложеных нагрузок и т. п., а не чистый изгиб. При этом непосредственно изгибающий момент, по моим скромным подсчетам, сечение способно воспринимать достаточно большой при имеющейся арматуре.
    Вот. ИМХО
    Но, конечно, если есть сомнения лучше перебдеть:)
    и вот про это еще:
    Зачем хомуты почаще? Ожидается большая поперечная сила?
    Плиту можно лить и с пустотой внизу и без нее, но учитывать что опирание при этом только на фундамент, а грунт так, заполнение.