Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 7

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.

  1. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    В.Новгород
    Т. е. Вы также считаете, что нужно тупо ставить автоматы по максимуму (на 1,5мм -10А, на 2,5мм-16А), и всё - задача решена!
    Да, в этом есть большой плюс электрикам - меньше проблем от заказчиков.
    Я сделал щит для себя. Если будет необходимо повысить номиналы автоматов, не проблема, поменяю.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    6.445

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    6.445
    Адрес:
    Рязань
    Нет. Я считаю, что нужно ставить АВ (как и все остальное) разумно. ;)
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.357
    Благодарности:
    6.100

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.357
    Благодарности:
    6.100
    По уму? Или по нагрузке? Или по кабелю? :hello:
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.181
    Благодарности:
    2.990

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.181
    Благодарности:
    2.990
    Адрес:
    Краснодар
    Там не очень хорошие щитки, поймите.
     
  5. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    В.Новгород
    :)

    Вспомнил, что два светильника в санузле (по 25 Вт) у меня всё-таки висит.
    Автомат С3 ещё ни разу не сработал.
    По плану, к этому автомату, возможно, прибавится вентилятор 18 Вт, может даже два. Уверен, автомат менять не придётся.

    P. S. Понятно, что номиналы и типы автоматов многим не нравятся...Странно, что никто не спросил про аквастоп = С3 и кабель 3x4мм:).
    Меня больше волнует внутренняя схема щита.
    Всё нормуль? Подключение реле напряжения, подключение общего нуля через дополнительную шину...
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.153
    Благодарности:
    25.729

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.153
    Благодарности:
    25.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А это, мон шер ами, высшая арифметика! Ибо вводной у нас там 50А, а под 25А УЗО сумма автоматов 10+10+6 = ну почти 25А... :um:

    STNK-16.jpg
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    6.445

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    6.445
    Адрес:
    Рязань
    Так Вы поэтому побоялись ставить АВ 10А? :ogo: :)]
    П. С. О, да там еще и УЗО 10мА. Совсем худо...
     
  8. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    274

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Москва
    По ПУЭ:
    :aga:
    3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.492
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.492
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вы предлагаете потом всем заказчикам заниматься заменой автоматов?
    Если это занятие доставляет Вам удовольствие, то это вовсе не означает, что все с радостью займутся этим делом.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.492
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.492
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Почему Вы решили, что номиналы и типы автоматов не нравятся?
    Да, честно говоря, по-фигу.
    Ну решили Вы применить автоматы, которые чуть дороже и которые чуть сложнее купить во многих населенных пунктах...ну и что?
    Это Ваше право. Это Ваш выбор.

    Спрашивать про С3 и кабель 4 мм2...а зачем спрашивать?
    Что изменится?
    Вы же все равно не будете кабель перекладывать.
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.357
    Благодарности:
    6.100

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    22.357
    Благодарности:
    6.100
    У мну стоит АВВ С2 на освещение ламп на пять, наверное, неисправный. :(
     
  12. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    В.Новгород
    Я никому ничего не предлагаю.
    Выложил свой первый щит для критики. Если кроме "заниженных" автоматов, замечаний больше нет - замечательно!
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.153
    Благодарности:
    25.729

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.153
    Благодарности:
    25.729
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для уже собранных щитов критика бесполезна...
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.492
    Благодарности:
    23.534

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.492
    Благодарности:
    23.534
    Адрес:
    Белгород-Москва
    А я и не называл Ваши автоматы "заниженными".
     
  15. fedosline
    Регистрация:
    20.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    fedosline

    Участник

    fedosline

    Участник

    Регистрация:
    20.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Просьба помочь с переделкой щита от застройщика и квартирного. Как правильно развести?
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2024-04-29 201304.jpg