ТТ котел. Вода закипает моментально и раздаются удары в трубах

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем suzidesigner, 28.12.15.

  1. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Есть немножко. Хотя в киев ездил. Так что не вопрос правда по погоде немножко не сезон.
    Удачи. :hello:
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.441
    Благодарности:
    9.764

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.441
    Благодарности:
    9.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я конечно не специалист, но по описанию наглухо отсутствует циркуляция. или гдето что закрыто или где то вверху попутана подача с обраткой.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Это точно, для того чтобы ткнуть пальцем, где? нужны фото сего "творенья"
    вот циркуляция то и закрыта воздушной пробкой.
    Ну это вряд ли, система делалась "а-ля шоб работала без насоса", когда не заработала "пришпандорили" насос в надежде, что "с насосом трубы хоть в узел завяжи всё одно работать будет", но видать в сильно крепкий узел завязали. Из выше сказанного фото в студию или спеца на место.
     
  4. Lunofobijaj
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    132

    Lunofobijaj

    прохожий

    Lunofobijaj

    прохожий

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Иваново
    Мало сечение труб, в местах расположенных выше провиса труб образуются воздушные пробки которые со стуком пробивает. Проверьте уклоны.
    Не вздумайте при данных условиях "замыкать" систему- обваритесь.
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.577

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.577
    Адрес:
    Изюм
    В грамотно изготовленной системе с ЕЦ циркуляционный насос не нужен, может быть некоторая польза в межсезонье и немного ускорит первоначальный прогрев СО.
    Если вы про безопасность, то это эффективно "как мёртвому припарка".
    Конкретно Ваша, конкретно на данный момент.
    В данной схеме, имхо, циркуляция присутствует, но недостаточная. Допустим для корректной работы системы необходим расход теплоносителя 600 литров в час, расходуется только 200 литров в час, отсюда и проблема. Причина не только в "запаях", но и в неправильно подобранном сечении труб, т. е. данные сечения труб не могут пропустить необходимое количество теплоносителя. По потребностям СО подбирается и насос. Насос с производительностью значительно превышающей потребность в расходе сам провоцирует образование паровых пробок и кавитационных шумов.
    Если Вам есть где перезимовать, то ремонтом можно занимать и сейчас. Совету менять не только трубы, но и схему. Имхо, данная схема не лучший вариант. Советую заменить попутку на тупиковую. Стальная труба - наилучший вариант в схемах с ЕЦ.
    Всё правильно. Несколько снизит опасность
    и контроль загрузки топлива. Как у Вас с углём. Возможно более доступен. чем у нас. Из личного опыта эксплуатации ТТ котлов - легче контролировать и поддерживать требуемую мощность. Есть устройства контролирующие перегрев котла, но их реализация потребует значительных вложений да и эффект может быть при "правильной" СО.
     
  6. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.563

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.563
    Адрес:
    Улан-Удэ
    @suzidesigner, если Вы уже поставили насос на обратку, то расширительный бак (РБ) нужно подключить на ВСАС (на обратку ДО) насоса (можно любым шлангом). В то место куда сейчас подключен РБ поставьте автоматический воздухоотводчик.

    ЗЫ. Удачи. Живите в тепле.
     
  7. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    На рисунке труба на расш. бак идёт от батареи ? По моему мнению она должна выходить из ближайшей к котлу высокой точки системы, иначе в этой высокой точке воздух будет скапливаться.
    Стуки могут быть от того, что выходное отверстие котла стоит ниже уровня? Может приподнять на сантиметр-два угол, где выход из котла?
    Ну и как было отмечено выше, на фото с насосом, кран белый полипропиленовый открыт. Полагаю что его нужно закрыть, открыть краны вокруг насоса, включить насос. Скорость насоса регулировать переключателем.
     
  8. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    На обратку ставятся мембранные баки ведь? Или я ошибаюсь?
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Погода Днепр.jpg
    Уважаемые авторы, скоро Новый Год, за бортом зима, наступившая неожиданно. Убедительная просьба советы давать исходя из реальности (время года и регион расположения дома).
    Днепр.jpg
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    Скорей всего из-за некачественного соединения фитингов зажата СО. Если труба армирована алюминием, то возможно отслоение внутри из-за неуместного применения ППР или как минимум криворуко сделанной СО. Возможно ещё забитый фильтр. Забитость теплообменника котла маловероятней всего.

    Схлопываются паровые пузыри и происходит гидроудар, который может оторвать внутренний слой армированной алюминием трубы, порвать соединения, трубу.

    Хоть обвязка котла выполнена неправильно, иначе бы вода при кипении котла с зажатой, по ошибке перекрытой СО с РБ не выливалась, но с насосом для указанной площади с указанной трубой под присмотром удовлетворительно ДОЛЖНО работать!

    Для указанной площади сечения с насосом достаточно. Ну тут сами понимаете, что недоделали.

    НЕ ВЗДУМАЙТЕ делать зарытую СО!

    Устранить зажатость СО. В идеале для проверки отремонтированного на обратной магистрали временно поставить счетчик воды и померить соответствует ли расход сечению, длине труб, в крайнем случае, хватает ли расхода для указанной площади. Отбалансировать.

    Отсоединить РБ и поставить левей котла. Ту трубу, что сейчас идет к РБ от подающей магистрали котла, удлинить или, что лучше, поменять на длинней трубу и завести гусаком сверху в крышку РБ. Взять ещё трубу и РБ подключить к обратной магистрали возле котла со стороны всасывающего патрубка насоса. Если чердак холодный, то РБ нужно утеплить и ещё от низа РБ сделать трубу рециркуляции и подключить к обратной магистрали котла не ближе 2-х метров перед местом подключения РБ.

    Насос ДОЛЖЕН работать всегда, когда горит котел, а не включатся когда котел прогрелся, тем более, когда раскочегарен по полной!

    Это минимум, чтоб с насосом под присмотром заработало удовлетворительно.

    ТА зажатось СО не нивелирует!
     
  11. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.563

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.563
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Ошибаетесь.
    При насосной циркуляции РБ любого типа должен подключатся на всас циркуляционного насоса.
    Это принципиальное отличие от системы с ЕЦ, где РБ подключается к высшей точке СО.
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Не обязательно! Смотрим на диаметры разводки
    имхо, есть сомнения по поводу МП (судя по предложенным фото) скорее ПП ф32х5,4, то есть СО "затачивалась" хоть под какую-то ЕЦ при отсутствии электры. Да и насос
    не больно "напористый" чтобы создать кавитацию на холодном теплоносителе.
     
  13. suzidesigner
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    66

    suzidesigner

    Участник

    suzidesigner

    Участник

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Украина
    Система изначально планировалась прод газовый турбированный котел, но потом Пришлось срочно делать твердотопливный-из того, что было уже-так как все средства были потраченыы на эти пластиковые трубы и газовые котлы. Поеду сейчас делать фотки и чертить чертежи. Спасибо огромное за ответы!
     
  14. suzidesigner
    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    66

    suzidesigner

    Участник

    suzidesigner

    Участник

    Регистрация:
    04.11.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Украина
    Друзья, спасибо всем большое! поедем делать выводы и трясти ремонтеров на предмет их ошибок... Правда у них всегда один ответ-Та будет все работать, шо вы переживаете!
     