  1. Андрейандрей

    Андрейандрей

    Андрейандрей

    Гость

    хотел бы посоветоваться по поводу размещения котла в частном доме
    можно ли размещать: вариант 1 - в помещении гаража 2,5м высоты с окном, пристроенного к дому; вариант 2 - в подсобном помещении, находящемся в доме, где имеется открытый лестничный спуск в полуподвал?
    соблюдение требований к окну, дверям, объему помещения и вытяжке при этом будет соблюдаться
     
    Андрейандрей , 13.05.09
    #1 + Цитировать
  2. Светлана В

    Светлана В

    Светлана В

    Гость

    Вариант 1 - отделяете от гаража топочную, можно кирпичной кладкой, объемом не менее 15 м3, при высоте 2,5 м площадь получается 6 м2. Отдельный выход из топочной, и естественная вентиляция. Плюс на 15 м3 окно площадью остекления 0,45 м2.
    Вариант 2 - Требования к топочной:
    1. Объем не менее 15 м3, высота не менее 2,2 м
    2. Вентиляция естественная
    3. Стены, потолок, пол, перекрыития из негорючего мат-ла.
    4. Окно площадью не менее 3-х процентов от объема.
    5. Выход из топочной непосредственно наружу (на улицу), или в коридор, из которого сруже на улицу.
    А какое у Вас подсобное помещение?
     